Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI  (Luettu 7967 kertaa)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« : 23.11.04 - klo:20:07 »
Nyt kun pumppu on pyörinyt sen 10 päivää ja pumpun toiminta näyttää vakiintuneen on aika käydä asetusten kimppuun.

Mulla vasta rakennus kuivuu ja ajan lattioihin (L2 piiri vielä kytkemättä) seuraavan käyrän mukaisesti:

Ilma         vesi
+20          +18
0              +25
-20           +30

Varaajan alaosa +25
Varaajan yläosa  +45

Koska varaajan yläosa nousee joka tapauksessa tuon 45 asteen yli, niin ohjaus tapahtuu tuon alaosan lämpötilan muutoksen mukaan.

Vakiona alaosan lämpötilan ero on 6 astetta, jolloin mulla siis kompura pysähtyy kun alaosa on 25+6 = 31 astetta. Kuvittelen että käyntijaksojen lyhyyden vuoksi olisi kannattavampaa nostaa tuo lämpötilaero 10 asteeseen, jolloin alaosan lämpötila on 25+10=35 astetta kun pumppu pysähtyy. Muutin sen siis 10 asteeseen huoltovalikosta.

Periaatteessa parhaaseen hyötysuhteeseen päästäisiin varmaan yhden asteen erolla, mutta tämä tietäisi käyntiajoiksi muutaman kymmenen sekuntia kerrallaan. Toisaalta mlp:n hyötysuhde on parhaimmillaan kun tuotetaan mahdollisimman alhaista lämpöä. Tämä on siis yhtä...  ???

Mikäli käytetään lämmintä vettä, niin joutuu ottamaan vielä huomioon lämpimän veden kulutuksen ja legionella bakteerin (ylälämpö väh. 55 astetta kerran viikkoon).

Mulla tuo käyntijaksojen tiheys johtuu varmaan osittain siitäkin että lattiat ovat vielä kohtuu kylmät, jolloin tuo varaajan alaosan lämpö tippuu paluuveden viilentämänä nopeasti. Mutta putoaisiko se yhtä nopeasti, mikäli varaajan alaosa olisi 40 asteessa ja lattiaan ajettaisiin 25 asteista vettä?

Huoltovalikkooon pääsee koodilla: XXXX, en kuitenkaan suosittele muuttelemaan suin päin eri arvoja :-/ HUOM! Vanhempia Oumaneja ei saa resetoitua alkuasetuksiin,  eli ainakin asetukset kannattaa kirjoittaa muistiin.

Heittäkää kommenttia perusteluineen.

terv Jani
« Viimeksi muokattu: 25.12.04 - klo:14:20 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Forum Admin

  • Administraattori
  • Täysjäsen
  • *****
  • Viestejä: 135
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #1 : 24.11.04 - klo:12:11 »
Meillä seuraavat asetukset:

-20  L1=35 L2=38
+0   L1=29 L2=31
+20 L1=21 L2=22
 
L2=khh,ph,sauna
L1=loput talosta
 
Varaajan yläpuolen minimi 50 C
Varaajan alapuolen minimi 35 C
Varaajan yläohjausraja 70 C

Aluksi asetukset olivat L1 piirissä 2 C matalemmat. Halusin kokeilla nostaa niitä ja saada taloon enemmän lämpöä. Warmian säätimet seinillä asetettu 23C ja talossa lämmintä 22-23C.

Varaajan alapuolen minimi oli 30C mutta halusin varmistaa että lämmintä vettä riittäisi enemmän niin nostin sen tehdasarvoon 35C.

Vaikka varaajan yläpuolen minimi on 50C, niin olen ymmärtänyt että varaajassa olisi joskun (talvella?) lämpimämpääkin vettä, jolloin tuo legionella kuolisi?

Jotenkin ei ole "ymmärrystä" hirveästi näistä asetuksista ja ohjekirja ei kyllä auta ymmärryksen paranemiseen mitään :-)

Alun sähkönkulutuksen "pihtailun" jälkeen on nyt tärkeintä että lämmintä riittää.

Poissa faustino

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Lämpöässä 15V
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #2 : 24.11.04 - klo:15:33 »
Meillä arvot seuraavasti:
-20°C=>36°C
0°C=>30°C
+20°C=>21°C

Olen vähän samaa mieltä, että tuosta ohjekirjasesta ei ole paljon hyötyä ymmärrykseen. Vielä tuosta eri piireistä: Mistä näkee on kaksi eri piiriä käytössä? Meillä hoiti asennuksen firma ja enkä tiedä mitä piiriä käyttivät.

Poissa O.J.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Lämpöässä V10 & porakaivo 210m, 06/2004 -->
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #3 : 24.11.04 - klo:20:24 »
Lainaus
...Vielä tuosta eri piireistä: Mistä näkee on kaksi eri piiriä käytössä? Meillä hoiti asennuksen firma ja enkä tiedä mitä piiriä käyttivät.

L1 ja L2. Jos sulla vain yksi piiri käytössä, niin se on L1. Niin on myös täällä. Toista piiriä käytetään yleisimmin kai saunatilojen lattialämmityksiin. Ne tarvitsevat yleensä lämpimämpää vettä.

Täällä arvot:
 -20=42
    0=32
 +20=21


Lainaus

Periaatteessa parhaaseen hyötysuhteeseen päästäisiin varmaan yhden asteen erolla, mutta tämä tietäisi käyntiajoiksi muutaman kymmenen sekuntia kerrallaan. Toisaalta mlp:n hyötysuhde on parhaimmillaan kun tuotetaan mahdollisimman alhaista lämpöä. Tämä on siis yhtä...  ???


Juu, ei tuollaisia käyntijaksoja. Hyötysuhde huononee kun veden lämpöä nostetaan. Sullahan varmaan kolminopeuksinen kiertovesipumppu? Nopeutta kannattanee nostaa, jos lämpöä ei riitä tarpeeksi.

Raskas työ vaatii raskaat huvit...ja vaivattoman lämmitysmuodon:)

Poissa assa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • V15 12/03 204m>
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #4 : 25.11.04 - klo:09:48 »
mulla oli kans alussa hukassa että miten  saan vaihettua L1 ja L2 asetukset mutta kyllä se sitten löyty ja oumannissahan olisi mahdollisuus vielä lämpimän käyttöveden asetusten muokkaamiseen mutta niitä anturoita ei ole vissiin asennettu tai sitä KV valikkoa ei ole.
tuolta oumannin sivulta voi katella ja siellä on flash demokin (ei minulla pelannut)

[iftp://http://www.ouman.fi/suomi/tervetuloa/index.html

kumpi se onkaan energiatalouden kannalta parempi ? pitempi käyntijakso harvemmin vai lyhyt käyntijakso useasti? ???

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #5 : 25.11.04 - klo:10:24 »
Lainaus
kumpi se onkaan energiatalouden kannalta parempi ? pitempi käyntijakso harvemmin vai lyhyt käyntijakso useasti?
Parempi pitempi käyntijakso. Perustelu: Kompressorin paineen nostovaihe kestää ja vie enemmän tehoa kuin paineen ylläpito. Kompressorin toistuva käynnistäminen rasittaa sitä myös enemmän kuin pitemmän käyntijaksot. Käyntijaksojen pitkittämistä rajoittaa kiertoveden lämpötilan putoaminen lepojaksojen aikana.

Uskoisin, että kaikkien maalämpöpumppujen säätöjärjestelmät pyrkivät valmistajan käsityksen mukaisiin optimaalisiin käyntijaksoihin. Tehdassäätöihin kannattaa koskea vaan silloin, jos laitteen käyttöopas kertoo selkeästi säätöjen muutoksista ja jos on varma, että se todellisuudessa on laitteen toiminnan kannalta järkevää.

Poissa faustino

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Lämpöässä 15V
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #6 : 25.11.04 - klo:12:22 »
Lainaus
L1 ja L2. Jos sulla vain yksi piiri käytössä, niin se on L1. Niin on myös täällä. Toista piiriä käytetään yleisimmin kai saunatilojen lattialämmityksiin. Ne tarvitsevat yleensä lämpimämpää vettä

Miten pitkät käyntijaksot teillä on noilla asetuksilla? Entä mikä on sisälämpötila? Meillä ei ole säädettäviä termostaatteja johtuen ensimmäisistä "tumpelo" sähkömiehistä. Pumpun malli on V15.

Poissa O.J.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Lämpöässä V10 & porakaivo 210m, 06/2004 -->
Re: LÄMPÖÄSSÄN ASETUKSET V-MALLI
« Vastaus #7 : 25.11.04 - klo:14:58 »
Täällä ei ole myöskään termostaatit käytössä, sisälämpötilaksi on asetettu 21.5 astetta. Käyntiaikoja en ole mitannut, mutta tuossa kovemmallakin pakkasjaksolla (=oli muistaakseni -17) mlp oli enimmän aikaa käymättä.

Putkiasentaja kävi tänään asentamassa entiseen keskuslämmityskattilahuoneeseen patterin ja samalla putsasi saunapuolen lattialämmitysputket. Oli aivan tajuttomasti törkyä, talo valmistunut -80. Luulis nyt lattioiden lämpeävän siellä aivan eri tahtia.
Raskas työ vaatii raskaat huvit...ja vaivattoman lämmitysmuodon:)