Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä lähti tulille  (Luettu 5687 kertaa)

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Lämpöässä lähti tulille
« : 13.11.04 - klo:08:04 »
Eilen lähti oma v15 tulille  8)

Ensin joutui sähkövastuksella lämmittämään varaajan noin 23/18 asteiseksi, ennen kuin kompura suostui pelaamaan. Talosta ei tule ainkaan pikkupakkasilla lämmin vesi loppumaan, koska varaajan lämpö nousi raketin lailla kompuran käynnistyttyä.

Kytkettynä on vasta L1 piirin tilat ja epäilen että sekin toimii vasta yläkerrassa. Ainakaan alakerran jakotukille tulevat putket ei lämmenneet kun koitin lyhytaikaisesti ajaa +30 asteista vettä. Mulla on lattiat valettu vasta 4 viikoa sitten, joten "hurjasteluihin" ei ole varaa.

Muutama kysymys:
Mikä olisi sopiva lämmön nostoaikataulu. Nyt laitoin 16 asteista vettä lattiaan. Sisälämpö on yläkerrassa sähköpuhaltimella saatu + 10 asteeseen, alakerrassa asteen vähemmän.

Kuuluuko (menee naapurilla) menoletkun olla jäässä eli tommoisessa +13 asteen huonelämpötilassa vetää lämpökaivolle menevä putken metalliosat jäähän. Olen kuvitellut että maapiiri menee pakkaselle vasta pitkään jatkuneilla kovilla pakkasilla. LÄ:ssä ei ole noita maapiirin lämpötilanäyttöjä, joten muidenkin pumppujen omistajat voisivat kertoa kokemuksiaan.

Koska mulla on mlp autotallissa, niin täytyy viritellä muutaman oluen mentävä jääkaappi siihen putkien ympärille  ;D

Saapi nähdä että onko pumppu toiminut koko yön...

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Lämpöässä lähti tulille
« Vastaus #1 : 13.11.04 - klo:09:03 »
Tuosta maaliuoksen lämpötilasta: meillä on menevä liuos tällä hetkellä pyörinyt nollan tuntumassa ja tuleva pari astetta lämpimämpää. Laite on vasta toista kuukautta käytössä ja lämpötilat tulevat vuosien varrella tasaantumaan jollekin tasolle. Luin Thermian ruotsalaiselta sivulta, että noin viidessä vuodessa maapiiri saavuttaa lopullisen energiatasapainon.

Maaliuos toimii yhtä lailla miinuksen puolella, tärkeintä on se, että liuoksesta saadaan se muutama aste nipistettyä lämpöpumpussa, ei väliä ollaanko nollassa tai miinus viidessä. Kunhan ei mennä vaikkapa -10 asteeseen.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Lämpöässä lähti tulille (tekniikka)
« Vastaus #2 : 13.11.04 - klo:18:52 »
Noniin pikku ilmauksilla lähti alakerrassakin lattiapiiri toimimaan. Ilmaa tuntuu olevan vieläkin olevan käsittämätön määrä lattiapiireissä. Kaikki piirit on erikseen ilmattu ja ylhäältä järjestelmän korkeimmalta kohtaa laskettu 4 kertaa ilmaa. Täytyy huomenna jatkaa ilmailua.

Kompura oli pelittänyt hyvin. Laskuri näyttää peräti 3h käyntiaikaa.

Nyt päästäänkin perimmäisten kysymysten äärelle:

1. Onko maalämpöpumpulle "sama" onko maapiirin vesi esim. -1 tai + 20 asteista, eli imeekö kompura siitä aina saman verran lämpöasteita. Ajattelin vaan että kesällä luulisi saavan pintamaassa olevasta piiristä runsaammin energiaa lämpimän käyttöveden tuottamiseen verrattuna kaivosta saatavaan veteen.

2. Kannattaako minun pitää varaajan ylä ja alalämpö pienellä vai isolla, kun lämmintä käyttövettä ei kulu, vaan lämpöä menee + 15-25 asteisena lattiaan? Loogiselta tuntuisi pitää varaajan lämmöt alhaalla, mutta eikö se tarkoita lyhyitä käyntijaksoja kompuralle, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?

3. Edelleen kaipaisin lämmönnostovinkkejä eli millaisella tahdilla lattialämpöjä voi nostaa ettei tule halkeamia yms.



Niin ja tommylle: Meillä putket menevät lämpökaivolle 110 salaojaputkien sisällä. Alle ja päälle on kasattu kaikki stryroksin ja uretaanilevyn kappaleet ja putket on vedetty mattopuukolla halki ja pursotettu uretaania täyteen. Putkien välinen (meno ja paluu) väli on 50cm. Pistettiin väliin vielä yksi stryroksisuikale pystyyn. Ei pitäisi olla järjestelmän heikoin lenkki.


Notta näin ja kiitos kommenteista ;D

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg