Käytössäni on Diplomat Optimum G2, otettu käyttöön 11/2011. Laite sijaitsee erillisessä öljylämmityksen kattilahuoneessa. Se seisoo styroksin päälle valetulla betonilaatalla, joka on irti tiiliseinistä. Jalkojen alla on vaimennuskumit. Lähtevät lämmitysputket on kannakoitu kumieristeisillä kiinnikkeillä.
Aluksi käyntiääniä ei juuri kuulunut. Noin vuoden käyttöajan jälkeen alkoi käynnistymisen yhteydessä asunnon puolelle kuulua voimakas naksahdus ja kompressorin/lämmityksen kiertovesipumpun? kierrosluvun nousuääni, joka vaimeni kuulumattomaksi noin 30 sekunnissa.
Asennutin laitteen ja lämmitysputkien väliin joustoletkut 22x22 600 mm, jolloin ääniä ei enää kuulunut. Nyt äänet ovat palanneet, tosin selvästi alkuperäisiä vaimeampina.
Pitäisikö joustoletkut vaihtaa paksummiksi ja pidemmiksi, koska ohuemmilla sain ongelman jo melkein pois? Mahtaako letkun materiaalilla muovi/kumi olla tässä merkitystä?