Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Asetukset kunnossa?  (Luettu 117695 kertaa)

Poissa pena49

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Asetukset kunnossa?
« : 29.01.12 - klo:16:12 »
Olen muuttanut vastikään maalämpötaloon ja seuraillut pumpun toimintaan noin 5-10 asteen pakkaskelissä. Pumppu käy 18-20 tuntia vuorokaudessa, mikä vaikuttaa aika paljolta. Myös meno ja paluuveden lämpötilan vähäinen erotus ihmetyttää (30 ja 33 astetta). Olen myös polttanut varaavaa takkaa päivittäin ja lämmitettäviä neliöitä on noin 150 . Pumppuna on Thermia Duo6 ja talossa on vesikiertoinen lattialämmitys.Lämpötila talossa on sopiva 21-23 astetta. Olen ajatellut, että lämpöpumpun asetukset ovat jotenkin vinksallaan, mutta kun en oikein asiasta ymmärrä… Osaisikohan joku vähän kokeneempi sanoa onko jotain säädettävää?
Lämpökäyrän asetukset ovat seuraavat:
KÄYRÄ: 27
HUONE: 21
MIN: 22
MAKS: 45
KÄYRÄ5, KÄYRÄ0, KÄYRÄ -5 : kaikki nollassa
Lämpöpumpun asetukset ovat seuraavat:
INTEGRAALI A1: 60
LÄmpöt. ERO: 7
MAKS. PALUU: 50
KÄYNN. VÄLI: 5

Lämminvesiasetukset
KÄYNNISTYS 40
LÄMMINVESIAIKA 20
LÄMMITYSAIKA 20
H-KUUM. VÄLI 14
H-KUUM POIS 60

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #1 : 29.01.12 - klo:16:58 »
Muuta ainakin integraali arvo -120, kun on lattialämmitys. Huone oletus arvo 20,mutta kun sisällä mukavat lämpölukemat, voi olla nykyinenkin. Minimi arvo näin talvella voisi olla 25. H kuumennuksen välin voit muuttaa 28 päiväksi huoletta.
Pumppujen nopeudet?
 Keruupiirin paluu/meno lämmöt ?

Poissa pena49

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #2 : 29.01.12 - klo:20:01 »
Kiitos vinkeistä. Muutin integraalin ja minimin sekä otin pumpun  käyttötunnit ylös. Keruupiriin paluulämpötila on nolla ja menolämpötila -4 astetta. En osaa vielä sanoa pumppujen nopeudesta.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #3 : 29.01.12 - klo:21:49 »
Tuo maksimi paluun voit nostaa myös 55c. Kiertopumput koneen sisällä. Keruupumppu alempi, on kolme nopeutta valittavana. Suosittelevat suurinta nopeutta käytettäväksi normaalisti. Lämmitys kv-pumppu ylempänä, myös 3-nopeuksinen. Lämmitysjakson aikana meno/paluun ero 6-7 astetta ok.
Nämä diplomat malliin,jossa normaalit kv-pumput. Optium ja G2 mallit taas oma lukunsa.
« Viimeksi muokattu: 29.01.12 - klo:21:53 kirjoittanut polar720 »

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #4 : 30.01.12 - klo:19:58 »
Mulla Diplomat Duo:ssa ( & 200 UKV puskurivaraaja ) puskurivaraajalle menevän kierron lähdön ja paluun lämpötilaero Thermian kiertovesipumpun nopeudella III oli n. 3 astetta ja säädin käyttöohjeessa suositellun 7-10 asteen lämpötilaeron vuoksi pumpun nopeudelle II.

...lämpötilaero kasvoi lähelle suositusta eli 6-7 asteeseen.

Meninkö säädöillä metsään, kun tässä suositeltiin kiertovesipumpulle III nopeutta?
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #5 : 30.01.12 - klo:20:29 »
Lauhduttimen ja varaajan dt 6-7c
puskurivaraajan meno/paluu lämmityskirrosta ero dt 3c
Näin minä tämän ymmärtäisin.

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #6 : 30.01.12 - klo:20:41 »
...eli kun mulla  mlp:ltä purkurivaraajalle meno- ja paluulämmön ero 6-7 astetta, olisi se ok.

Vaikka kiertovesipumpun nopeus II
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #7 : 30.01.12 - klo:20:44 »
Onko sulla toinen kiertopumppu lämmityskierrossa?

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #8 : 30.01.12 - klo:20:48 »
Thermian ja puskurivaraajan välillä vettä kierrättää tietysti mlp:n kiertovesipumppu ja purkurivaraajan takana olevia 2 x lattialämmitys- sekä patteripiireissä kierron hoitaa 2 x Grunfors.

...tässä olen siis tiputtanut mlp:n kiertovesipumpun nopeutta III --> II, jolloin sain kasvatettua tätä lämpötilaeroa ( onko se nyt sen lauhduttimen ja varaajan välillä )
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #9 : 30.01.12 - klo:21:00 »
Aika pieneksi menee tuo dt kolmosella? Nyt vaan tekemään omakohtaisia mittauksia siitä kumpi on kannattavampaa.
Itse olen järkeillyt siten että mitä enemmän tavaraa menee lauhduttimen läpi (järkevällä dt:lä) niin sitä parempi. Mutta onko tuo kolme astetta enää järkevän rajoissa on vaikeampi kysymys.

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #10 : 31.01.12 - klo:07:48 »
Lainaus
Olen muuttanut vastikään maalämpötaloon ja seuraillut pumpun toimintaan noin 5-10 asteen pakkaskelissä. Pumppu käy 18-20 tuntia vuorokaudessa, mikä vaikuttaa aika paljolta. Myös meno ja paluuveden lämpötilan vähäinen erotus ihmetyttää (30 ja 33 astetta). Olen myös polttanut varaavaa takkaa päivittäin ja lämmitettäviä neliöitä on noin 150 . Pumppuna on Thermia Duo6 ja talossa on vesikiertoinen lattialämmitys.Lämpötila talossa on sopiva 21-23 astetta. Olen ajatellut, että lämpöpumpun asetukset ovat jotenkin vinksallaan, mutta kun en oikein asiasta ymmärrä… Osaisikohan joku vähän kokeneempi sanoa onko jotain säädettävää?
Lämpökäyrän asetukset ovat seuraavat:
KÄYRÄ: 27
HUONE: 21
MIN: 22
MAKS: 45
KÄYRÄ5, KÄYRÄ0, KÄYRÄ -5 : kaikki nollassa
Lämpöpumpun asetukset ovat seuraavat:
INTEGRAALI A1: 60
LÄmpöt. ERO: 7
MAKS. PALUU: 50
KÄYNN. VÄLI: 5

Lämminvesiasetukset
KÄYNNISTYS 40
LÄMMINVESIAIKA 20
LÄMMITYSAIKA 20
H-KUUM. VÄLI 14
H-KUUM POIS 60

H-KUUM. VÄLI täällä 28, sulla 14...

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #11 : 31.01.12 - klo:09:53 »
Pete1000
Keruupumppu alempi, on kolme nopeutta valittavana. Suosittelevat suurinta nopeutta käytettäväksi normaalisti.
Keruupumpun nopeus on eri asia kuin lämmitys pumput.....
Lämmitys pumpun nopeudesta kirjoitin on 3-nopeuksinen. On eri asia kuin kolmosella....

Poissa pena49

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #12 : 31.01.12 - klo:09:55 »
Olen nyt muuttanut asetuksia seuraavasti MIN 22>25 ja INTEGRAALIA1 60>120. Laskin vielä huone asetusta asteella kahteenkymmeneen, mutta silloin tuli talossa liian kylmä. Nyt lattialämmityksen meno ja paluuveden lämpötilan erotus on neljä astetta, ja lämpötila töllissä on hyvä. Termostaatit ovat joka huoneessa täysillä.

Osaako joku sanoa, onko taloudellista säätää koneellisen ilmanvaihdon tuloilman esilämmitys (vesikiertoinen patteri maalämmöstä) maksimille?

Entä, jos koetan laskea käyrää vielä pykälällä 27>26, onko huone (21) ja käyrä asetuksen suhde silloin järkevä?

Huippukuumennusväli ja paluuveden max. lämpötila on seuraavat muutokset.


Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #13 : 31.01.12 - klo:10:12 »
Muuttuivatko käyntijakson pituudet mihin suuntaan?
Käyrän lasku saattaa tehdä pakkasten kiristyessä hieman viileää, omat kokemukset. Laatan lämmön nostaminen taas ylemmäksi vie oman aikansa. Tietysti asiaa voi kokeilla, nämähän ovat hieman talokohtaisia asioita....

Poissa pena49

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #14 : 31.01.12 - klo:10:26 »
Olen seurannut pumpun käyntiaikoja vuorokausitasolla ja noin 18 tunnissa mennään (pakkasta on ollut noin 7-17 astetta). Tilapäinen huone asetuksen lasku asteella laski käyntiajan 12 tuntiin, mikä on ihan loogista. Tarkoitatko käyntijakson pituudella aikaa, jonka pumppu käy kerralla (mistäköhan sen näkee vai muutanko vaimon mieliksi "pannuhuoneeseen" kellon kanssa?)

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #15 : 31.01.12 - klo:10:47 »
Tuo kommentti vaimon mieliksi..on hyvä! Näin tulee tehtyä itsekin joskun. Muistiinpano vehkeet mukaan ja pumpun käynnistyessä tiedot ylös.
Näyttöön saa näkyviin lokin kun valitsee kohteen menojohto, lämpötila valikosta ja painaa oikean puoleista nuolinäppäintä.oletuksena näkyy 90 minuutin jakso. Jakson pituutta voi muuttaa samasta valikosta jossa muutetaan integraali asetusta(lämpöpumppu). Näkyy kun menee valikossa alaspäin, sanamuoto mittausjakson väli.....korostaa lukemaa ja muuttaa esim. 2.Jolloin näkyy 3 tunnin tilastot pumpun toiminnasta.

Poissa pena49

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #16 : 31.01.12 - klo:11:08 »
osaatko vielä sanoa, kannattaako vesikiertoisen ilmanvaihdon esilämmityksen termostaatti laittaa täysille? Maalaisjärjellä ajatellen näin voisin saada meno ja paluuveden erotuksen (nyt 4 astetta) hieman lähemmäksi optimaalista 6-7 astetta?

Poissa Ruuna

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #17 : 31.01.12 - klo:11:31 »
Lainaus
Muuttuivatko käyntijakson pituudet mihin suuntaan?

Mistä nämä pumpun käyntijakson pituudet selviävät?


edit: kirjoitin viestiäni hieman yli tunnin ja vastaus onkin jo tuossa ylempänä. Jakson pituus selvitetään istumalla.
« Viimeksi muokattu: 31.01.12 - klo:11:33 kirjoittanut Enfield »
Thermia DD 8 + TWS300
Pandion ECO-EDE GC

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #18 : 31.01.12 - klo:16:15 »
Tuohon meno/paluu veden erotukseen lämmityksen kiertopumpun nopeuden alentaminen tulisi äkkisiltään mieleen. Jos nyt kolmosella, pudota kakkoselle. Seuraavalla käyntijaksolla pitäisi korjaantua eroksi yli 5 astetta.
Onhan lämmityspiirien säädöt kohdallaan jakotukeilla ja ilmanpoisto systeemistä tehty?
Ilmanvaihdon osalta jää arvailujen varaan. Kennohan ottaa pakkasilla esilämmitykseen omansa. Tulevan ilman lämpötila huonetiloihin n.18c alkaa olla mukavuus rajalla. Viileämpi alkaa tuntua vetona.

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #19 : 31.01.12 - klo:19:21 »
Lainaus
Tulevan ilman lämpötila huonetiloihin n.18c alkaa olla mukavuus rajalla. Viileämpi alkaa tuntua vetona.

Meillä 90-luvun lopun MUH Ilmava sen aikaisella LTO:lla ja jälkilämmityspatterilla;

Mittailin perinteisellä elohopeamittarilla ilmanvaihdon tulevan ilman lämpötilaa, eikä se ollut lähelläkään Saimaanrannan kuvaamaa 18 c astetta...lähempänä kymmentä.

...eikä muuten tunnu vedolta ja sisällä raikas 21-22 c lämpötila
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #20 : 01.02.12 - klo:13:25 »
Täällä -20c pakkasta, lämpöpumppu näyttää käyvän jatkuvasti. Onkohan normaalia, että pumppu käy jatkuvasti -20c pakkasella?

sisälämpötila n. 19c
Huoneasetus 20
käyrä 29  (36 menoveden lämpötila)
integraali -130
170m2 lämmitettävää
diplomat 8
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa olavi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #21 : 01.02.12 - klo:13:48 »
Täällä sama lämpötila ulkona. Sisällä mukavan lämmin.
Pumppu käy neljä tuntia kerralla ja huilaa neljä tuntia.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #22 : 01.02.12 - klo:17:52 »
Lainaus
Täällä -20c pakkasta, lämpöpumppu näyttää käyvän jatkuvasti. Onkohan normaalia, että pumppu käy jatkuvasti -20c pakkasella?
Jos pumppu käy nyt jatkuvasti ja ulkona, kun -20C, tarkoittaa se, että pumpun teho ei riitä kylmempään.
Pumppu on mitoitettu osatehoiseksi. Jotkut nimittävät tätä optimi mitoitukseksi.
Pumppu on alitehoinen taloonne.
Kovemmilla pakkasilla pumppu joutuu ottamaan sähkövastukset käyttöön tuottamaan lisätehoa. Muutoin tupa alkaa viilenemään.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #23 : 01.02.12 - klo:18:44 »
Äläpä nyt Tomppeli pelottele turhaan. Vaihtoventtiilipumput tulee yleensä mitoittaa niin että vastukset käyvät apuna ihan äärikeleissä. -20 ilman lisälämpöä on hyvä tilanne ja vuositasolla lämmityskulut on kohdallaan.
Jos laitetaan täystehopumppu eli ei koskaan vastukset päällä, pitää olla reippaasti varaajatilavuutta lisättynä=>10kW pumppu +500€, keruu porakaivolla +30M=900€ ja puskurivaraajakytkettynä +600€ min. Yht: ~2000€ jolla maksaa aika paljon sitä 3kW vastuksen apuna olemista ja saa kaupanpäälle kompuralle pidemmän käyttöiän.
Itse mitoitan/pyrin mitoittamaan niin, ettei alle -20 mene vastukset päälle kuin yhteispäätöksellä, mutta kuten tuossa kerroin niin vastustenkäyttö äärikeleissä on perusteltua näissä vehkeissä.
Tuo vastuksen voi tietysti estää myös tulisijalla jos sellaisen on hankkinut.
« Viimeksi muokattu: 01.02.12 - klo:18:46 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #24 : 01.02.12 - klo:20:19 »
Miten muilla vastaavanlaisella kokoonpanolla?  Osalla tuntuu pumppu huilaavan puolet ajasta -20c pakkasellakin..

Tuon tulisijan käytön vaikutus pumpun käyntijaksoihin taitaa olla aika minimaalinen ilman huonelämpöanturia, vai?
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #25 : 01.02.12 - klo:20:24 »
Lainaus
Miten muilla vastaavanlaisella kokoonpanolla?  Osalla tuntuu pumppu huilaavan puolet ajasta -20c pakkasellakin..

Tuon tulisijan käytön vaikutus pumpun käyntijaksoihin taitaa olla aika minimaalinen ilman huonelämpöanturia, vai?
Kyllä oma ainakin hyrskyttää melkein kokoajan tällä kelillä ja vastukset on olleet päällä 49h ~5v aikana eli melkein täysteho. Integraali oli välillä -300 kun teki käyttövettä jonkin aikaa.

Paluuvesi lämpenee eli kuormitus pienenee jos talossa lämmintä=>huilia..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa VLP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #26 : 01.02.12 - klo:21:06 »
Lainaus
Miten muilla vastaavanlaisella kokoonpanolla?  Osalla tuntuu pumppu huilaavan puolet ajasta -20c pakkasellakin..

Tuon tulisijan käytön vaikutus pumpun käyntijaksoihin taitaa olla aika minimaalinen ilman huonelämpöanturia, vai?

Talo mallia 2010
-175m2 lattialämmitys
-käyrä 27
-huone 21
-integraali A1=140, A2=700
-huonelämpö suht tasainen 22 astetta.

pakkasta 24 ja pumppu käy 1,5h ja huilaa ½h.

Ei ole kertaakaan käyttänyt vastuksia lämmitykseen (käyttöönoton jälkeen n.2vuotta). Mitoituksessa taisi olla, että -16 kohdalla tarvitaan lisäenergiaa... :)
Diplomat Optimum 8kW
400m pintamaassa

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #27 : 01.02.12 - klo:21:16 »
Täällä mennään 50 min käyntijaksolla ja 40 min huililla (viimevuorokaudet -23-26c pakkaset). Eli paukkuja on vielä jäljellä, on hieman ylitehoinen. Vrk kulutus oli 23 kwh.
Tilannetta auttoi uunin lämmitys eilen aamupäivällä. Varmasti olisi muutoin tauot olleet lyhyempiä. Ja huoneantura pudotti menovettä 2c alemmaksi, kun sisällä talossa +23c. Toimiva systeemi on. Nyt taitaa olla säädöt kohdillaan.

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #28 : 01.02.12 - klo:21:48 »
No niin näyttäs olevan :)
Pistäppä 8 kertaa vuorokaudessa ilma vaihtuu talossasi niin voi olla vähän eri juttu.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #29 : 01.02.12 - klo:22:02 »
Lainaus
No niin näyttäs olevan :)
Pistäppä 8 kertaa vuorokaudessa ilma vaihtuu talossasi niin voi olla vähän eri juttu.

Puhumattakaan vähintään 12 kerrasta/vuorokausi, minkä rakennusmääräykset  edellyttävät.  ;)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #30 : 01.02.12 - klo:22:02 »
IV-kone,lämmön talteenotolla vaihtaa ilmaa tälläkin hetkellä minimi nopeudella, mutta riittävästi. Säädetty virtaukset vuosi sitten, samalla kanavat nuohottiin. eikä maksanut kuin 500€..
ps. ulkona -23,4c. Tänään ajelin Liperin suunnalla, siellä aamulla ollut -32c.

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #31 : 01.02.12 - klo:22:06 »
Puhumattakaan vähintään 12 kerrasta/vuorokausi, minkä rakennusmääräykset  edellyttävät.  Wink
Onko ne niitäkin kiristäneet?
Mulla on ohjeessa kerran 2.5h:ssa

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #32 : 01.02.12 - klo:22:10 »
Mitä sitä hyvää lämmintä ilmaa vaihtamaan.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #33 : 01.02.12 - klo:22:14 »
Lainaus
Puhumattakaan vähintään 12 kerrasta/vuorokausi, minkä rakennusmääräykset  edellyttävät.  Wink
Onko ne niitäkin kiristäneet?
Mulla on ohjeessa kerran 2.5h:ssa

Motivan sivuilta löytyi tämmöinen pätkä:
"Ilmanvaihto mitoitetaan yleensä RakMK:n osan D2 taulukon 1 mukaisesti. Asunnon ilmanvaihtokertoimen on oltava vähintään 0,5 1/h eli talon ilmatilavuuden on vaihduttava kerran kahdessa tunnissa."
http://www.motiva.fi/rakentaminen/rakentajan_ohjeet/hyva_talo/ilmanvaihto

Tuolla se varmaan jossain kohti sanotaan:
http://www.finlex.fi/data/normit/34164-D2-2010_suomi_22-12-2008.pdf
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #34 : 01.02.12 - klo:22:20 »
Niin se taitaa olla. Nämä nykytalot on sellaisia pulloja että ei nuo määräykset ihan hatusta voi olla.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #35 : 01.02.12 - klo:22:24 »
Lainaus
Niin se taitaa olla. Nämä nykytalot on sellaisia pulloja että ei nuo määräykset ihan hatusta voi olla.

No onneksi tämä meidän "nelikymppinen" on kaukana pullosta  ;D

Mutta näin maalaisjärjellä ajatellen ei tunnu kauhean fiksulta lämmittää neljännesmiljoonaa ilmalitraa joka tunti -20:stä + 20:een ja puhaltaa pihalle. Ei ihme että lämmön talteenotto poistoilmasta on keksitty.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #36 : 01.02.12 - klo:22:28 »
Yritäpä kertoa vanhemman polven ihmisille että talvellakin pitäisi ilmaa vaihtaa. Kyllä joka rako tukitaan huolella ja räppänät laitetaan kiinni. Oikeassahan tuo vanha kansa yleensä on.

peki

  • Vieras
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #37 : 01.02.12 - klo:22:33 »
Näistä pikku jutuista nämä eliniän pitenemiset yleensä johtuu.

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #38 : 02.02.12 - klo:14:56 »
Lainaus
Paluuvesi lämpenee eli kuormitus pienenee jos talossa lämmintä=>huilia..

Tiedossa on, mutta eipä taida selvitä kuin kokeilemalla minkä verran päivittäinen takan lämmittäminen vaikuttaa paluuveden lämpötilaan. Eli , nouseeko huonelämpötila takan läheisyydessä esim 30 asteeseen ennenkuin paluuvesi lämpenee yhden asteen..
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Asetukset kunnossa?
« Vastaus #39 : 02.02.12 - klo:15:12 »
Lainaus
Lainaus
Miten muilla vastaavanlaisella kokoonpanolla?  Osalla tuntuu pumppu huilaavan puolet ajasta -20c pakkasellakin..

Tuon tulisijan käytön vaikutus pumpun käyntijaksoihin taitaa olla aika minimaalinen ilman huonelämpöanturia, vai?

Talo mallia 2010
-175m2 lattialämmitys
-käyrä 27
-huone 21
-integraali A1=140, A2=700
-huonelämpö suht tasainen 22 astetta.

pakkasta 24 ja pumppu käy 1,5h ja huilaa ½h.

Ei ole kertaakaan käyttänyt vastuksia lämmitykseen (käyttöönoton jälkeen n.2vuotta). Mitoituksessa taisi olla, että -16 kohdalla tarvitaan lisäenergiaa... :)

Mikä on menoveden pyynti lämpötila?
« Viimeksi muokattu: 02.02.12 - klo:15:16 kirjoittanut nikokoo »
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006