Puskurisäiliön kytkeminen
« : 07.02.12 - klo:22:52 »
Ensin täytyy sanoa kiitokset foorumille ja sinne kirjoitteleville. Erittäin hyödyllisiä neuvoja täältä kyllä löytää! Täältä on saanut ja saa tietysti jatkossakin vertailukohtaa markkinamiesten puheisiin. Erityiskiitokset Sami68:lle, joka jaksaa jakaa (ainakin lukijan mielestä) puolueetonta tietoa laitteista, vaikka tietyn merkin koneiden myynnistä taitaa tulla voita leivänpäälle. Kiitokset myös muille ahkerille kirjoittajille.

Sitten asiaan. Tuli tuossa reilu vuosi sitten sitten hankittua Lahden seudulla sijaitsevaan rintamamiestaloon Thermian Optimum G2 laite (10kW). Sen seuraksi asennettiin Niben 100 litrainen puskurivaraaja. Ensimmäinen talvi meni sen suuremmin konetta seurailematta. Nyt olen alkanut perehtyä hieman enemmän koneen sielunelämään.

Kone toimii mainiosti ja sisällä riittää yleensä lämmintä. Ajelen sitä 35 käyrällä. Kone tekee vettä puskurisäiliöön ja sieltä vesi lähtee omalla kierrolla verkkoon. Koneesta tulo on säiliön ylälaitaan ja lähtö takaisin alalaidasta. Kiertoon lähtö on ylälaidasta (kv-pumppu) ja paluu sitten alalaitaan.

Nyt kun oli nämä viimeiset kovemmat pakkaset niin huomasin, että sisällä alkoi lämpötila laskea. Jouduin nostamaan käyrää muistaakseni 38 ja pienentämään integraalin minimiin. Kone työnteli puskurisäiliöön sellaista 53-55 asteista vettä mutta puskurisäiliöstä lähti verkkoon 48-49 asteista vettä. Sitten kun kone lopetti lämmittämisen niin menoveden lämpötila lähti nopeasti tippumaan. Noh, kone kävi melkoista pätkäkäyntiä muutaman minuutin tauoilla ja kohtuullisen lyhyillä käyntiajoilla. Sisällä kuitenkin lämpö nousi tuonne 21 asteen tietämille.

Minulla on verkkoon lähtevässä putkessa mittari, josta olen seuraillut noita lähteviä lämpötiloja. Ennen koneen asentamista mittailin sähkölämmityksen lähtölämpötiloja ja sain selville, että kovilla pakkasilla (25-30) tähän taloon riittää noin 48-50 asteinen vesi.

Olen tekemieni havaintojen perusteella sitä mieltä, että kovalla pakkasella puskurisäiliöstä ei saa lähtemään verkkoon lähellekään sen lämpöistä vettä, mitä kone pystyy tekemään. Jotta kovalla pakkasella saa lämmöt pysymään sisällä, joutuu konetta huudattamaan selvästi tarvittavan lämmön yläpuolelle. Olenkin hieman mietiskellyt sitä, onko tämän laitteen kanssa tuo hullunkiertosysteemi sittenkään paras.

Olisiko tätä kytkentätapaa parempi kytkentätapa se, että puskurisäiliö olisikin verkossa ikään kuin patterina? Eli kytkettynä siten, että koneelta lähtö tapahtuisi säiliön toiseen päähän ja lähtö patteriverkkoon toisesta päästä. Sitten patteriverkosta  vesi tulisikin suoraan koneelle. Eikö tällaisessa kytkentäsysteemissä kone pyrkisi tekemään juuri sellaista vettä kuin tarvitaan ja optimoimaan lähdön ja paluun välistä lämpötilaeroa. Nythän kone (amatöörin ajattelun mukaan) ikään kuin tekee keinotekoista eroa lämpötiloihin puskurisäiliötä lämmitettäessä eikä verkkoon silti saada sitä lämpöä, mitä sinne pyydetään.

Eli kysymys kuuluu, onko hullunkiertosysteemille joku peruste (kun sitä tunnutaan asentavan ja suositteltavan) vai voisiko säiliön kytkeä tuolla tavalla sarjaan? Saisiko tuolla sarjaan kytkemisellä sen edun, että verkkoon lähtiis sen lämpöistä vettä kuin mitä kone tuottaa? Mitä ongelmia siitä seuraisi?




Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #1 : 08.02.12 - klo:13:30 »
Itsekin olen pohtinut tätä asiaa.. Mulla on samanlainen hullunkiertosysteemi kuin Uuninlämmittäjällä. Ja vähän samantyylistä pätkäkäyntiä, kun pumppu lämmittää tuota puskurivaraajaa ainoastaan n. 2-10 min kerrallaan..

Mietinkin tässä, että pitäisiköhän minun siirtää puskurivaraajan alaosassa oleva anturi (josta pumppu siis mittaa sen paluuveden lämmön) tuohon patteriverkoston paluuputkeen mittaamaan paluuveden lämpötilaa, että josko sitä kautta saisi hieman pitemmät käyntiajat?
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #2 : 08.02.12 - klo:14:16 »
Olen pähkäillyt samaa asiaa. Minulla on TWS 8 ja Thermian kapea ja korkea 100 litran pönttö. Kytkentä on samalainen, pumpulta tulo ja pattereille meno ylhäällä ja pattereilta paluu ja pumpulle paluu alhaalla.

Minulla on myös patterikiertoon menevässä putkessa halpismittari ja sen mukaan kiertoon menee aina 2-3 astetta viileämpää vettä kuin mitä pumpun mittari näyttää silloin kun kiertovettä lämmitetään. Johtunee varmaan siitä, että menoveteen sekoittuu pöntössä alempana olevaa viileämpää vettä, ja että käyntijakson aikana koko pöntön vesi ei ehdi sekoittua tasalämpöiseksi=samaksi kuin pumpulta tuleva kuuma vesi. Tähän voisi auttaa säätämällä hullunkierron pumpun nopeammalle, jolloin pöntön vesi kenties sekoittuisi enemmän. Minulla on molemmat pumput ykkösellä. Viime viikolla, kun oli kovempia pakkasia, nostin ulkoisen pumpun nopeuden kakkoselle, mutten huomannut sillä olevan mitään vaikutusta.

Minunkin mielestäni olisi selvempää, jos pönttö toimisi puskurina ehdottamallasi sarjakytkennällä. Hullunkierto pitäisi vielä toimia thermian ohjaamana niin, että hullunkierto toimisi vain silloin, kun pumppu tekee käyttövettä. Muulloin pumpun sisäinen pumppu kierrättäisi patterivettä. Muistaakseni Niben nettisivuilla on tämmöinen kytkentätapa esiteltykin. Säästyisi sähköäkin, kun ei tarvita koko ajan kahden kv-pumpun pyörittämistä.

Hullunkiertoa kuitenkin tarvitaan, jotta käyttöveden tekemisen aikana myös pattereissa kiertää vesi.

Poissa Uuninlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #3 : 08.02.12 - klo:14:57 »
Kyllä, minulla on samantyyppinen juttu kuin Jynu:lla. Patterikiertoon ei tahdo lähteä sellaista vettä, mitä kone tekisi. Pienemmillä pakkasilla tämä ei käytännössä haittaa mutta sitten kun mentiin yli 20 asteen, niin pirtissä alkoi sisälämpötila pudota. Kovemmilla pakkasilla kriteeriksi tuli se, että kiertoveden lämpötila olisi pyydetty ja mahdollisimman pitkään pyydetyn kaltainen. Nyt siis tilanne oli se, että (ilman integraalin pienennystä ja käyrän nostoa) pattereihin menevä vesi tahtoi olla suurimman osan ajasta alle tai selvästi alle tarvittavan lämpötilan ja vain hyvin lyhyen aikaa oikean lämpöistä. Kaiken lisäksi konetta joutui huudattamaan kovemmalla lämmöllä jotta siis verkkoon lähtisi ulkolämpötilan ja talon vaatimaa lämpöä.

Tässä G2 mallissa kone tekee käyttövettä samanaikaisesti kiertoveden kanssa joten näin maallikkona voisi ajatella, ettei hullunkiertoa tarvittaisi tuossa sarjaankytkemisessä. Voin olla väärässäkin.

Sitä vain asioita pohtiessa tulee ajateltua, että jos säiliö olisikin sarjaan kytkettynä, niin verkkoon olisi aina menossa koneen haluamaa vettä ja välisäiliö toimisi patteriverkon vesimäärän kasvattajana. Tietoisuus varmaan lisääntyy kun saamme kommentteja asian tiimoilta.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #4 : 08.02.12 - klo:20:39 »
G2:n ei tarvitse hullunkiertoa, koska siinä ei ole vaihtoventtiiliä. 100L puskuri on vähän pieni tuohon kytkentään ja ongelmana on yleensä varaajan sekoittuminen ja menoveden lasku. Yli kolmen asteen ero kuullostaa paljolta. Onko tuo ero millainen kun HGW on pois päältä? Käyttöveden max kannattaa pudottaa ~70:een ettei mene turhaa energiaa siihen.

Itse kytken tuon puskurin vain välisäiliöksi eli alas meno ja ylhäältä verkostoon. Toisinpäinkin toimii kyllä ok. Tähän ei tietysti laiteta erillistä kiertopumppua, koska sisäinen hoitaa homman.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Uuninlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #5 : 08.02.12 - klo:22:56 »
Tarkoitatko Sami68, että tuo 100 litran puskuri on pieni sarjaankytkentään vai tuohon hullunkiertosysteemiin?

Etenkin kovalla pakkasella tuo ero koneen tekemän veden ja patteriverkostoon menevän veden välillä oli melko suuri. Ero oli noin viisi astetta. Nyt pienemmillä pakkasilla ero on pienempi, ehkä parisen astetta. Tosin tätä en ole niin tarkasti katsonut, pitääpä tarkkailla. Kovilla pakkasilla nappasin tuon HGW:n pois päältä, kun minusta tuntui, että se oli päällä jatkuvasti. Vesi oli turhan lämmintä kun silloin ei käyttövedelle ollut kovinkaan paljon tarvetta.

Oletko Sami68 sitä mieltä, että tämän G2-koneen kanssa tuo välisäiliö olisi siis paras kytkeä systeemillä: kone-välisäiliö-patteriverkko-kone?

Mistäs muuten löytää tuon käyttöveden maksimiasetuksen? Voisin kyllä pudottaa sen alemmaksi. Tosiaan kovilla pakkasilla käyttövesi huiteli reilusti päälle 80 asteen ja itsestä se tuntui turhalta.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #6 : 09.02.12 - klo:08:29 »
Lainaus
Tarkoitatko Sami68, että tuo 100 litran puskuri on pieni sarjaankytkentään vai tuohon hullunkiertosysteemiin?

Etenkin kovalla pakkasella tuo ero koneen tekemän veden ja patteriverkostoon menevän veden välillä oli melko suuri. Ero oli noin viisi astetta. Nyt pienemmillä pakkasilla ero on pienempi, ehkä parisen astetta. Tosin tätä en ole niin tarkasti katsonut, pitääpä tarkkailla. Kovilla pakkasilla nappasin tuon HGW:n pois päältä, kun minusta tuntui, että se oli päällä jatkuvasti. Vesi oli turhan lämmintä kun silloin ei käyttövedelle ollut kovinkaan paljon tarvetta.

Oletko Sami68 sitä mieltä, että tämän G2-koneen kanssa tuo välisäiliö olisi siis paras kytkeä systeemillä: kone-välisäiliö-patteriverkko-kone?

Mistäs muuten löytää tuon käyttöveden maksimiasetuksen? Voisin kyllä pudottaa sen alemmaksi. Tosiaan kovilla pakkasilla käyttövesi huiteli reilusti päälle 80 asteen ja itsestä se tuntui turhalta.
Hullunkiertoon hieman alamittainen on 100L.
HGW:n säätö on huoltovalikossa (vas.nuoli 5s) sieltä HGW ja maks. lämpötila 95=>70. Parantaa tilannetta ja kaikki energia menee taloon.
Noin juuri se kannattais kytkeä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa ttimppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #7 : 09.02.12 - klo:10:37 »
Minulla on pari kuukautta käytössä ollut Thermia Diplomat Optimum G2 12kW +200L puskurisäiliö.  Patteritalo, n. 300m2.  Hyvin on pumppu pelannut.  Tuo HGW vain on hieman mysteeri minulle, ohjekirjassakin asia on selitetty niin huonosti että ei avaudu.
Pudotin tuota HGW max lämpötilaa 95->70 ja nyt kovien pakkasten aikana HGW ei kytkeydy päälle.  Eli onko kellään tietoa
mikä triggaa tuon HGW:n päälle ja millä asetuksilla siihen voi vaikuttaa.  Ja mikä asetus lopettaa HGW:n?
Mitä tuo hullunkierto tarkoittaa?
Mulla varaaja kytketty siten että pumpulta tulo oikealle ylös ja pumpulle paluu oikealta alhaalta.  Pattereille meno vas. ylhäältä ja paluu vas. alas.  Lämmitysjakson aikana en ole havainnut että koneen tekemän veden ja patterille menevän veden välillä olisi eroa (kokeilemalla paljaan putken pinnalta käsivaralla)   Mutta silloin kun pumppu ei käy ja pumpulta tuleva vesi on ehtinyt viilentyä niin silloin
patterille varaajasta menevä vesi on muutaman asteen kuumepaa.
Thermia Diplomat Optimum G2 12kW+200L puskurisäiliö.  n. 300m2 patteritalo.

Poissa Uuninlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #8 : 09.02.12 - klo:17:30 »
Minun käsitykseni mukaan ttimppa sinulla on puskurisäiliö kytketty hullunkiertomalliin. Sami68 antaman ohjeen mukaisesti säiliö tulisikin siis "oikeaoppisesti" kytkeä sarjaan eli pumpulta meno säiliöön ja sieltä lähtö patteriverkkoon. Ei muita kytkentöjä.

Noin kytkemällä saisi pudotettua ylimääräisen kiertovesipumpun pois ja sähköä säästyisi. Samalla kone pääsisi tekemään sinne ohjelmoitua työtä kiertoveden menon ja paluun optimoimiseksi. Tässä hullunkiertosysteemissä eron hakeminen ei johdu todellisesta patteriverkon meno- ja paluulämpötilaerosta.

Kokeileppa laittaa siihen patteriverkkoon lähtevään putkeen lämpömittari jolla seurailet sitä todellista patteriverkkoon lähtevän veden lämpötilaa. Käsivaralta mitattaessa voi pienemmät erot jäädä huomaamatta.

Pitänee muutattaa tuo oma kytkentä tuohon sarjaankytkentämalliin. Veikkaan, että melko monella muullakin on sama tilanne tämän G2 mallin kanssa eli että puskurisäiliö on kytketty hullunkiertosysteemillä.

Tuohon ttimpan viittaamaan ohjekirjan hieman huonoon selitkseen voin yhtyä. Eihän tuo kovin monimutkainen kone ole mutta voisihan siinä ohjekirjassa olla vähän enemmän selvitystä. Toistaalta, onneksi on tämä foorumi niin voi vaihtaa ajatuksia!

Poissa Jarno M.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #9 : 17.02.12 - klo:10:46 »
Kuinkas muuten...
Minulla on diplomaatti optimummi, niin kierrättääkö siinä sisäinen pumppu vettä lämmönjakoverkossa lepotauolla 30% teholla ja lämmitysjaksojen aikana 100%?
Jossain vaiheessa ajattelin laittaa puskurisäiliötä ja kytkentävaihtoehtoina säiliölle on sarja ja hullunkierto. Sarjahan toimisi, jos pumppu kierrättäisi koko ajan.

Nyt on hullunkierto ilman puskurisäiliötä.

-jarno

Poissa VLP

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #10 : 18.02.12 - klo:17:10 »
Lainaus
Kuinkas muuten...
Minulla on diplomaatti optimummi, niin kierrättääkö siinä sisäinen pumppu vettä lämmönjakoverkossa lepotauolla 30% teholla ja lämmitysjaksojen aikana 100%?
Jossain vaiheessa ajattelin laittaa puskurisäiliötä ja kytkentävaihtoehtoina säiliölle on sarja ja hullunkierto. Sarjahan toimisi, jos pumppu kierrättäisi koko ajan.

Nyt on hullunkierto ilman puskurisäiliötä.

-jarno

Oma optimum pitää kiertopumpun 30% teholla kun kompura ei käy. Kun käy niin se säätä sen nopeden sopivaksi.
Diplomat Optimum 8kW
400m pintamaassa

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #11 : 19.02.12 - klo:13:52 »
Lainaus
Kuinkas muuten...
Minulla on diplomaatti optimummi, niin kierrättääkö siinä sisäinen pumppu vettä lämmönjakoverkossa lepotauolla 30% teholla ja lämmitysjaksojen aikana 100%?
Jossain vaiheessa ajattelin laittaa puskurisäiliötä ja kytkentävaihtoehtoina säiliölle on sarja ja hullunkierto. Sarjahan toimisi, jos pumppu kierrättäisi koko ajan.

Nyt on hullunkierto ilman puskurisäiliötä.

-jarno
Tuo miniminopeus on säädettävissä ja lämmityksen aikainen riippuu siitä millä se kahdeksan asteen ero saavutetaan. Jos 100% niin todennäköisesti tuo hullunkierto häiritsee toimintaa kuten tässä aiemminkin.
Katkeamisella ei ole mitään merkitystä ellei ole vesipatteri iv-kone. Sarjaan niin toimii varmaan parhaiten kun on 100L puskurista kyse.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarno M.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #12 : 20.02.12 - klo:12:23 »
Moi,

Tämähän tarkoittaneen sitä, että käyttöveden lämmitysjaksolla sitten pattereissa ei kierrä vesi?

Täytyypä tarkistella tuota kiertovesipumpun prosenttilukua, kun lämmittää patteriverkkoa, että paljonko prosentteja. Hullunkierron häiriköintiä ei varmaan pysty testaamaan mitenkään?

-jarno

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #13 : 21.02.12 - klo:17:16 »
No nyt minäkin olen alkanut miettiä tuota puskurisäiliön kytkentää. Minulla on IVT 120l puskuri kytkettynä niin, että paluut pohjalle ja lähdöt ylös. Siis kuumat ylös, viileämmät alas. Ohjeen mukainen ilmeisesti?

Pöntössä myös lämpöanturi ja pattereille menevässä putkessa kiertopumppu. Tämä on ilmeisesti hullunkiertopönttö?

Olen myös huomannut, että pumppu tekee noin 3,5 astetta lämpimämpää vettä kuin mitä pöntön anturin mukaan pattereille lähtee + kone tekee pöntön veden +-4 astetta pyyntiä lämpimämmäksi. Jälkimmäinenkö on se hystreesi? Ensimmäinen ero johtunee meno/paluun sekoittumisesta?

Onko tämä pöntöllä saatavien pidempien käyttöjaksojen hinta, vai voisiko joillain kiertopumppujen nopeuksien säädöillä eroa vähentää?

Pönttö on ilmeisesti hyödyllinen lämpimillä ja välikeleillä, mutta "turha" kylmällä? Hyötynä kuitenkin myös patteriveden pyöritys käyttövettä tehdessä ja nopeiden lämpömutosten vaimentaminen?

Näin amatöörinä luulisi, että se olisi niin päin että hullunpönttö voisi olla pienempi ja sarjaankytketty pitäisi olla suurempi? Voiko sarjaankytketyssä olla patteriveden pyöritystä ja/tai ulkoista kiertopumppua?

Tulipas monta kysymystä...

Poissa Uuninlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Puskurisäiliön kytkeminen
« Vastaus #14 : 25.02.12 - klo:17:14 »
Minusta tuntuu, että tämä puskurisäiliön kytkeminen on kohtuullisen merkittävä asia maalämpöasiassa. En hetkeen pystynyt seurailemaan foorumia ja tähän topicciin oli tullut sinä aikana useampi vastaus. Vaikuttaa siltä, etteivät kaikki maalämpömyyjät tai -asentajat tiedä kuinka kyseinen säiliö tulisi asentaa. Tätä sotkevat vielä eri tavoin toimivat maalämpöpumput jolloin saatetaan ajatella, että yksi ja sama asennustapa sopii kaikkiin maalämpökoneisiin.

Tässä G2:n tapauksessa sarjaankytkemistä puolustaa se, ettei koneen tarvitse käytännössä tehdä käyttövettä lämmityskauden aikana, joten lämmityskierto ei katkea. Ja jos joskus lämpimillä keleillä kone tekisikin hetken käyttövettä niin sillä ei ole varmaan mitään merkitystä sisälämpötilaan. Tilanne lienee erilainen niissä tapauksissa, joissa ei ole käytettävissä tuota G2:n "tulistusominaisuutta".

Eikös tuossa sarjaankytkennässä, jossa koneelta meno on säiliön pohjaan ja meno verkkoon ylhäältä, tule riittävän hidas lämpötilan muutos patteriverkon lämpötilassa? Lämmin vesihän joutuu sekoittumaan matkalla säiliössä olleeseen veteen. Voisi kuvitella, että jos hullunkiertojärjestelmässä koneelta tulo ja verkkoon lähtö ovat yläosassa, niin verkkoon saattaisi tulla nopeampaa lämpötilanvaihtelua ja siitä saattaisi aiheutua napsuntaa.

Tästä olisi hyvä käydä keskustelua, jotta saisimme kokemuksia siitä, miten puskurisäiliö on toiminut milläkin asennustavalla. Täältä sitten tulevat pumpun ostajat saisivat vinkkejä säiliön kytkemiseen. Omien kokemusten perusteella kannattanee tarkkailla etenkin kovien pakkasten aikaan koneen ja puskurisäiliön yhteistoimintaa. Jos se on tehty hullunkiertojärjestelmällä niin saattaa olla, että pumppu joutuu tekemään kovempaa lämpöä säiliöön kuin olisi tarve, jotta pumpun oma "lämpöpumpun yli" -lämpö olisi sopiva. Ymmärrykseni mukaan tässä tapauksessa kuitenkin sähköä palaa. Maalämpöjärjestelmän yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on kuitenkin tuo energiataloudellisuus. Ja täytyy muistaa, että mahdollisimman optimisti toimiva järjestelmä toimii maalämmön voimalla mahdollisimman kovalla pakkasella eikä siten tarvitse vastuksia avukseen.