Ensin täytyy sanoa kiitokset foorumille ja sinne kirjoitteleville. Erittäin hyödyllisiä neuvoja täältä kyllä löytää! Täältä on saanut ja saa tietysti jatkossakin vertailukohtaa markkinamiesten puheisiin. Erityiskiitokset Sami68:lle, joka jaksaa jakaa (ainakin lukijan mielestä) puolueetonta tietoa laitteista, vaikka tietyn merkin koneiden myynnistä taitaa tulla voita leivänpäälle. Kiitokset myös muille ahkerille kirjoittajille.
Sitten asiaan. Tuli tuossa reilu vuosi sitten sitten hankittua Lahden seudulla sijaitsevaan rintamamiestaloon Thermian Optimum G2 laite (10kW). Sen seuraksi asennettiin Niben 100 litrainen puskurivaraaja. Ensimmäinen talvi meni sen suuremmin konetta seurailematta. Nyt olen alkanut perehtyä hieman enemmän koneen sielunelämään.
Kone toimii mainiosti ja sisällä riittää yleensä lämmintä. Ajelen sitä 35 käyrällä. Kone tekee vettä puskurisäiliöön ja sieltä vesi lähtee omalla kierrolla verkkoon. Koneesta tulo on säiliön ylälaitaan ja lähtö takaisin alalaidasta. Kiertoon lähtö on ylälaidasta (kv-pumppu) ja paluu sitten alalaitaan.
Nyt kun oli nämä viimeiset kovemmat pakkaset niin huomasin, että sisällä alkoi lämpötila laskea. Jouduin nostamaan käyrää muistaakseni 38 ja pienentämään integraalin minimiin. Kone työnteli puskurisäiliöön sellaista 53-55 asteista vettä mutta puskurisäiliöstä lähti verkkoon 48-49 asteista vettä. Sitten kun kone lopetti lämmittämisen niin menoveden lämpötila lähti nopeasti tippumaan. Noh, kone kävi melkoista pätkäkäyntiä muutaman minuutin tauoilla ja kohtuullisen lyhyillä käyntiajoilla. Sisällä kuitenkin lämpö nousi tuonne 21 asteen tietämille.
Minulla on verkkoon lähtevässä putkessa mittari, josta olen seuraillut noita lähteviä lämpötiloja. Ennen koneen asentamista mittailin sähkölämmityksen lähtölämpötiloja ja sain selville, että kovilla pakkasilla (25-30) tähän taloon riittää noin 48-50 asteinen vesi.
Olen tekemieni havaintojen perusteella sitä mieltä, että kovalla pakkasella puskurisäiliöstä ei saa lähtemään verkkoon lähellekään sen lämpöistä vettä, mitä kone pystyy tekemään. Jotta kovalla pakkasella saa lämmöt pysymään sisällä, joutuu konetta huudattamaan selvästi tarvittavan lämmön yläpuolelle. Olenkin hieman mietiskellyt sitä, onko tämän laitteen kanssa tuo hullunkiertosysteemi sittenkään paras.
Olisiko tätä kytkentätapaa parempi kytkentätapa se, että puskurisäiliö olisikin verkossa ikään kuin patterina? Eli kytkettynä siten, että koneelta lähtö tapahtuisi säiliön toiseen päähän ja lähtö patteriverkkoon toisesta päästä. Sitten patteriverkosta vesi tulisikin suoraan koneelle. Eikö tällaisessa kytkentäsysteemissä kone pyrkisi tekemään juuri sellaista vettä kuin tarvitaan ja optimoimaan lähdön ja paluun välistä lämpötilaeroa. Nythän kone (amatöörin ajattelun mukaan) ikään kuin tekee keinotekoista eroa lämpötiloihin puskurisäiliötä lämmitettäessä eikä verkkoon silti saada sitä lämpöä, mitä sinne pyydetään.
Eli kysymys kuuluu, onko hullunkiertosysteemille joku peruste (kun sitä tunnutaan asentavan ja suositteltavan) vai voisiko säiliön kytkeä tuolla tavalla sarjaan? Saisiko tuolla sarjaan kytkemisellä sen edun, että verkkoon lähtiis sen lämpöistä vettä kuin mitä kone tuottaa? Mitä ongelmia siitä seuraisi?