Kirjoittaja Aihe: Säätöapua  (Luettu 7485 kertaa)

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Säätöapua
« : 10.02.12 - klo:07:56 »

Thermia Diplomat Duo G2

Säädöt nyt näin:
ulkolämpötila -23
meno 58 (70)
tulo 52 (65)
käyttövesi 91
integraali -800
keruu paluu 0
keruu meno -3

käyrä 50
min 10
max 70
käyrä +5 0
käyrä 0 0
käyrä -5 0
lämmitys pois 17

integraali a1 -150
hystereesi 10
max paluu 65
käynnistysväli 20M
paineputki 105(140)

max portaat 3 (oli tänä aamuna vielä 2)
integraali a2 -600
hystereesi 20
käyttövesi pois 60
viive evun jälkeen 30M

Miksi aamulla menovesi oli vain 58 asteista, on ollut korkeampikin pienemmillä pakkasilla ? Onko vika säädöissä vai onko joku mennyt rikki ?

Juu, ei ole ihan tavanomaiset säädöt, mutta ikkunaremontti ja patteriremontti on tulossa.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säätöapua
« Vastaus #1 : 10.02.12 - klo:15:46 »
Oisko mahdollista, että jäähtyy kierrossa sen verran? Pumppu pyörii ja vastus kolmosella?
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säätöapua
« Vastaus #2 : 10.02.12 - klo:17:34 »
Kyllä se niin taitaa olla, että tekee sen minkä pystyy.

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Säätöapua
« Vastaus #3 : 10.02.12 - klo:18:01 »
Laitatko vielä tietoja kohteesta & aikaisemmasta kulutuksesta ( öljy, sähkö tms )...
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Säätöapua
« Vastaus #4 : 10.02.12 - klo:18:18 »
Lainaus
Kyllä se niin taitaa olla, että tekee sen minkä pystyy.

Joo näin näkyy olevan. Aika reilusti osatehoinen kun ei vastuksillakaan jaksa vastata tehontarpeeseen.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Säätöapua
« Vastaus #5 : 10.02.12 - klo:20:48 »
58 astetta menovesi maalämpöpumpussa ja jotain pitäisi olla pielessä? Käyrä nyt ainakin on pielessä mutta oliko tuossa vastukset päällä kompuran kanssa? Menoveden suluissa on 70 eli teki käyttövettä?
Pienennä sieltä huolto/HGW:stä tuota max lämpötilaa käyttövedelle vaikka 70:een tai vaikka 60:een. Jos teillä ei ole todella kova käyttövedenkulutus niin kannattaa minimoida tuohon käyttöveteen käytetty lämmitysenergia. Saattaa olla toinen syy isoon integraaliin tuo käyttövesi.

Järjetön käyrä tuo 50. Puskee max lämpöistä vettä jo muutaman asteen pakkasella. 40 pitäisi riittää joka mökissä jos ikkunat ja ovet on kiinni. Paljonko huoneasetus?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säätöapua
« Vastaus #6 : 11.02.12 - klo:10:08 »
Talo on noin 300 m2 800 m3 vanha hirsitalo. Toiminut kunnantoimistona. Useamman rakennuksen lämmitys on hoidettu erillisestä huoltorakennuksesta, joka lakkasi olemasta. Kenelläkään ei ollut hajuakaan siitä, mikä kulutus on ennen rakennuksessa ollut. Lämpöpumpputoimittajat päätyivät kaikki n. 55000 kWh lämmön ja käyttöveden osalta.

Käyttöveden max oli 70. Pudotin sen nyt 60. Meitä on 10 henkeä, joten vettä kuluu, mutta vesi menee pumpusta sähköiseen varaajaan (300l), joka täällä oli ennestään, joten vettä kyllä riittää.

Käyrä oli alunperin 40, mutta ei pitänyt torppaa tarpeeksi lämpimänä. Siksi nostin sen 50. Pudotin nyt 45, katsotaan miten vaikuttaa.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Säätöapua
« Vastaus #7 : 11.02.12 - klo:11:31 »
Lainaus
Käyrä oli alunperin 40, mutta ei pitänyt torppaa tarpeeksi lämpimänä. Siksi nostin sen 50. Pudotin nyt 45, katsotaan miten vaikuttaa.

Se nyt on aika sama mikä se käyrä on huippupakkasilla jos integraali junnaa tuolla -800 paikkeilla ja vastuskäytön integraalikin on ylitetty. Silloin se pumppu tekee täysillä hommia ja jos se ei riitä niin pumppu on yksinkertaisesti liian heikkotehoinen taloosi. Tuollaisella käyrällä sitten lauhemmilla keleillä talo on todennäköisesti jo liian kuuma, mutta kokeilemalla se selviää.

Keruun dT 3 astetta kertoilisi sellaista tarinaa, että pumppu toimii kyllä oikein eli ei siitä vaan sen enempää lämpöä irtoa. Takkoihin vaan klapia tai pumpun vaihto isompaan/toinen kaveriksi. Ne mainitsemasi rempat varmaan kyllä helpottavat tilannetta.

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säätöapua
« Vastaus #8 : 11.02.12 - klo:13:15 »
Patterinpinta-ala on luultavasti erittäin paljon alakanttiin. Uuden patteriston pinta-alan voisi laskea sillen, että pärjäis max 45 menovedellä. Vaati varmaan C22-C33 pattereita, kooltaan suurempia pattereita ja enemmän. Kaivot näyttäis olevan tuolle pumpulle sopivat, kun ei mene miinuksille.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säätöapua
« Vastaus #9 : 11.02.12 - klo:17:36 »
Kaivoa on 2 X 164 m
Patterit ovat enimmäkseen kuvan mukaisia  http://kolmiokolmio.blogspot.com/2010_11_01_archive.html (ei siis ole kyseinen talo).

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säätöapua
« Vastaus #10 : 11.02.12 - klo:17:47 »
Hienon näköisä nuo valurautapatterit :)
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: Säätöapua
« Vastaus #11 : 11.02.12 - klo:20:48 »
Lainaus
Kaivoa on 2 X 164 m
Patterit ovat enimmäkseen kuvan mukaisia  http://kolmiokolmio.blogspot.com/2010_11_01_archive.html (ei siis ole kyseinen talo).

[size=20]Patterit ovat ilmeisesti 1960 luvun Högfors'in "Kesto" -radiaattoreita, valmistettu puristetusta teräslevystä.[/size]
« Viimeksi muokattu: 11.02.12 - klo:20:49 kirjoittanut tomppeli »