liian kuumaa käyttövettä
« : 29.11.11 - klo:20:59 »
thermia  diplomat8 ollu käytössä noin 3kk.ihmetyttää käyttöveden lämmitys ..kone jauhaa käyttövettä 45min kerralla.  47c aloitus ja lopussa huimat 62c kone puksuttaa jo liikahöyryjäkin ulos :P tarkistin tänään mittarilla niin vesi oli 62 ja ilman lisävastuksia. missä vika vai onko kaikki normaalii?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: liian kuumaa käyttövettä
« Vastaus #1 : 29.11.11 - klo:21:17 »
Veikkaan että on ilmaa tuolla kierukassa. Pumpun päällä oikeanpuoleisimmasta putkesta pitäisi laskea reippaasti vettä pois ja samalla ilmata myös lämmityksen lähdöt vasemmalta puoleta lähtevistä linjoista. Kuuluu kyllä asennusfirmalle tällainen jälkihoito.

Käyttöveden lämmityshän katkeaa pressostaatilla kun päästään riittävään paineeseen kylmäainepiirin korkeapainepuolella. Jos järjestelmässä on ilmaa, ei paineet nouse riittävälle tasolle kuin vasta reipaalla lämpötilalla. Normaalisti katkaisu on lämpötilana luokkaa 55-57.
Toinen ongelman syy voi olla vaihtoventtiilin "jääminen välille". Uudella "kiertotyyppisellä venttiilillä" tuo on epätod.näköistä, mutta tarkasta että toimilaite on kunnolla kiinni venttiilirungossa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kt

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: liian kuumaa käyttövettä
« Vastaus #2 : 29.11.11 - klo:21:25 »
kiitos kovasti..pitänee ottaa a.sentajiin yhteyttä.