Veikkaan että on ilmaa tuolla kierukassa. Pumpun päällä oikeanpuoleisimmasta putkesta pitäisi laskea reippaasti vettä pois ja samalla ilmata myös lämmityksen lähdöt vasemmalta puoleta lähtevistä linjoista. Kuuluu kyllä asennusfirmalle tällainen jälkihoito.
Käyttöveden lämmityshän katkeaa pressostaatilla kun päästään riittävään paineeseen kylmäainepiirin korkeapainepuolella. Jos järjestelmässä on ilmaa, ei paineet nouse riittävälle tasolle kuin vasta reipaalla lämpötilalla. Normaalisti katkaisu on lämpötilana luokkaa 55-57.
Toinen ongelman syy voi olla vaihtoventtiilin "jääminen välille". Uudella "kiertotyyppisellä venttiilillä" tuo on epätod.näköistä, mutta tarkasta että toimilaite on kunnolla kiinni venttiilirungossa.