Liittimet 361-363 jos oikein käsitin mitä tarvitset.
6.2.5 Toiminta/Liitäntä Shunttiryhmä
Kytke anturi ja shunttimoottori kytkentäkaavion mukaan. Uuden
shunttiryhmän lämpökäyrä aktivoidaan asettamalla parametrin
HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ [ch8209]> SHUNTTIRYHMÄ arvoksi
PÄÄLLÄ..
INFORMAATIO valikossa avautuu nyt valikko LÄMPÖKÄYRÄ2, jossa
voidaan asettaa seuraavat parametrit shunttiryhmälle:
KÄYRÄ 2 = Laskettu shunttiryhmän lämpötila ulkolämpötilassa 0 °C.
Näytetään käyränä, jossa näkyvät myös MIN ja MAKS-arvot.
MIN = Alin sallittu shunttiryhmän lämpötila, ellei lämmityksen
poiskytkentäarvoa ole saavutettu.
MAKS = Suurin sallittu shunttiryhmän lämpötila. Jos shunttiryhmää
käytetään vakiosäätimenä, MIN ja MAKS asetetaan haluttuun
arvoon.