Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« : 17.03.11 - klo:08:10 »
Komeata nollakeliä päivisin, rapsakoita pakkasia öisin - mielenkiinnon vuoksi kävin monitoroimassa lämpöpumppua.

Näyttö näytti tältä:

http://[URL=http://aijaa.com/v.php?i=002577699242.jpg][IMG]http://i10.aijaa.com/t/00257/7699242.t.jpg[/IMG][/url]

Pumpun näytti ulkolämpötilaksi -20 astetta, digitaalisten mittareiden (2 kpl) mukaan pakkasta -23 astetta...
Lisälämpö päällä, koskapa minulla on Integraali A1=65 ja A2=100

Kuva valikosta:

http://[URL=http://aijaa.com/v.php?i=001937699243.jpg][IMG]http://i5.aijaa.com/t/00193/7699243.t.jpg[/IMG][/url]

Seurailin pumpun käyntiä tovin ja ihmettelin, miksei menoveden lämpötila noussut 36 asteesta pyydettyyn 37 asteeseen ja yli, vaikka vastus oli apuna?
Lämpimän veden teossa ei moittimista...

Thermian ohjekirjasta:
9.2.2 Lisälämpö
• Integraaliarvo on pienempi kuin “Integraali A1” + “Integraali A2” valikossa on asetettu ja
• menoveden lämpötila on enemmän kuin 3°C alle oletusarvon
• käyttöpressostaatti on kiinni (=1)

Menovesihän on vain 1 asteen alle pyynnön ja silti lisälämpö on päällä - voi olla, että vastukset ehtivät jo osin nostaa lämpötilaa lähelle pyydettyä, ennekuin saavuin paikalle...
Siltikään menoveden lämpötila ei jaksa nousta pyydettyyn/yli pyydetyn.

Mitenkäs muilla Diplomat 8 omistajilla, joilla lattialämmitys; kuinka  pumppu käyttäytyy, kun menoveden pyyntö ylittää 35 astetta?










Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #1 : 17.03.11 - klo:09:54 »
Lainaus
Siltikään menoveden lämpötila ei jaksa nousta pyydettyyn/yli pyydetyn.
Mitenkäs muilla Diplomat 8 omistajilla, joilla lattialämmitys; kuinka  pumppu käyttäytyy, kun menoveden pyyntö ylittää 35 astetta?
Kaikkihan riippuu paluusta eli kuormituksesta. Tuo lämpötilaero on kyllä aika pieni jos kompura+6kW vastus on päällä. Paljonko ero on pelkällä kompuralla? Sen tulisi olla tuo ~8 ast.
Laita tuo vastus "kauemmas" kun kerran pahimmat pakkaset on ohi ja keruu latautuu enemmän taukojen aikana..

Edit (katsoin talon tiedot):
Teillä "vuotaa" talo jostain, koska noilla neliöillä kulutus on noin kova. Pitäis olla max ~7kW. Tallin nosto-ovi vuotaa ja siellä 18 ast.? Iv-kone vielä pyöriväkennoinen.  Suosittelen tutkimusta esim. lämpökameralla nyt kun on vielä pakkasia.
« Viimeksi muokattu: 17.03.11 - klo:10:08 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #2 : 17.03.11 - klo:12:17 »
Lainaus
Lainaus
Siltikään menoveden lämpötila ei jaksa nousta pyydettyyn/yli pyydetyn.
Mitenkäs muilla Diplomat 8 omistajilla, joilla lattialämmitys; kuinka  pumppu käyttäytyy, kun menoveden pyyntö ylittää 35 astetta?
Kaikkihan riippuu paluusta eli kuormituksesta. Tuo lämpötilaero on kyllä aika pieni jos kompura+6kW vastus on päällä. Paljonko ero on pelkällä kompuralla? Sen tulisi olla tuo ~8 ast.
Laita tuo vastus "kauemmas" kun kerran pahimmat pakkaset on ohi ja keruu latautuu enemmän taukojen aikana..

Edit (katsoin talon tiedot):
Teillä "vuotaa" talo jostain, koska noilla neliöillä kulutus on noin kova. Pitäis olla max ~7kW. Tallin nosto-ovi vuotaa ja siellä 18 ast.? Iv-kone vielä pyöriväkennoinen.  Suosittelen tutkimusta esim. lämpökameralla nyt kun on vielä pakkasia.

Mitenkähän minä tämän homman kuvailisin, että menis oikein...
Kompuralla normaalitilanteessa, tasaisilla pakkasjaksoilla ero 6-8 astetta.
Ihmettelin vaan, kun ei nouse vastuksienkaan avulla yli pyydetyn, vaan "junnaa" paikoillaan - talvella ajettiin pelkillä vastuksilla  ja sehän meni yli pyynnin heittämällä.
Kai sen pitäisi pyrkiä yli pyydetyn menemään...?

Integraalit vedin alas porkaivon alkupään jäätymisongelman vuoksi - marraskuu2010 - helmikuu2011 pakkasjakson pitkät käyntijaksot vetivät porakaivon alkupäätä jäähän, jolloin neste pyrki paisuntasäiliöstä ulos.
Pyrittiin ja toivottiin vastuksia apuun  lyhentämään käyntijaksoja, mutta silloin "homman sotki" 3 asteen lämpötilaero ...
Siksi ihmettelinkin nyt tuota vastusten käyttöä.
Kaivo laitetaan kuntoon kevätkesästä...

Autotallin ovi falskaa, mutta tallissa lämmintä noin 10 astetta läpi talven, tähän vuoden aikaan ehkä 14-15 astetta, johtuen auringon paisteesta.

Kerrosalaa 204 m2 (sisältäen asuinpinta-ala 144 m2 + varasto+tekninen tila+autotalli), kylmää autotallia, jossa lämpö kovilla pakkasilla noin 10 astetta noin 20 m2 -> kulutus lienee kohtuullinen...?
Kaikki sähkö kahtena kovana pakkastalvena 12000 kWh.

Jos Talon tiedot -kohdassa muuta, käyn muuttamassa tiedot...

SUURI TIEDONKERRUKETJUn tietoja ei vissiin hevillä muutetakkaan...


« Viimeksi muokattu: 17.03.11 - klo:12:33 kirjoittanut kurjenjalka »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #3 : 17.03.11 - klo:12:36 »
Sain eri käsityksen noista pinta-aloista pikaisesti luettuna.
Tässä ongelmana on kaivon syvyys/energian tuotto eli 20m sais olla lisää syvyyttä niin varmaan pelaisi ok osatehoisenakin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #4 : 17.03.11 - klo:12:53 »
Niin se porarikin sanoi, 20 m syvempi kaivo tekisi  terää... 3.5 vuotta jälkeenpäin...  >:(

Kuva valikosta, jossa mm. meno/paluu lämpötilat, otettu aikalailla lämmitysveden lämmityksen jälkeen, joten ei ihan "totuudenmukainen" - ihmetytti vaan tuo pyynnin lämpötilan jämähtäminen alle vaaditun...

No niin, aikaisemmin jo sovittu kevätkesäksi talkoot porarin kanssa porakaivon trimmaamiseksi, koska liuospuolen lämpötilaero on päin peetä.
Katsotaan mitä kaikkea tehdään ja mihin vaikuttaa - saataisiinko sieltä lisätehoja... tai edes joku osa-alue systeemissä kohdalleen...



Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #5 : 17.03.11 - klo:12:59 »
Lainaus
Niin se porarikin sanoi, 20 m syvempi kaivo tekisi  terää... 3.5 vuotta jälkeenpäin...  >:(

Kuva valikosta, jossa mm. meno/paluu lämpötilat, otettu aikalailla lämmitysveden lämmityksen jälkeen, joten ei ihan "totuudenmukainen" - ihmetytti vaan tuo pyynnin lämpötilan jämähtäminen alle vaaditun...

No niin, aikaisemmin jo sovittu kevätkesäksi talkoot porarin kanssa porakaivon trimmaamiseksi, koska liuospuolen lämpötilaero on päin peetä.
Katsotaan mitä kaikkea tehdään ja mihin vaikuttaa - saataisiinko sieltä lisätehoja... tai edes joku osa-alue systeemissä kohdalleen...

Ei tuo 5 asteen ero keruussa haittaa merkittävästi hyötysuhdetta. Isompi jo haittaa. Sen pienentäminen isommalla kiertopumpulla ei poista kaivon ongelmia, koska jos pumppu toimisi paremmalla hyötysuhteella kaivosta otettais vielä enemmän energiaa ja ...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #6 : 17.03.11 - klo:13:08 »
Niin, sen verran tilastoa alun reilulta 1,5 asuinvuodelta, että LISÄLÄMPÖ 1 = 1 tunti ja LISÄLÄMPÖ 2 = 47 tuntia...
Legionella oli tuolloin  tehdasasetuksissa enenkuin muutin 28D.
Talossa oli tuolloin 1 auto, jota pidin tallissa - auto osaltaan "lämmitti" tallia, jolloin saattoi laittaa tallin lattialämpöjä myöhemmin päälle.
10 astetta tallin lämpönä jo tuolloin...

Täystehoinen, osatehoinen... ota siitä sitten selvää...
Täystehoisen halusin... saahan sitä haluta...

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Thermia Diplomat 8 + lisälämpö
« Vastaus #7 : 17.03.11 - klo:13:13 »
Lainaus
Lainaus
Niin se porarikin sanoi, 20 m syvempi kaivo tekisi  terää... 3.5 vuotta jälkeenpäin...  >:(

Kuva valikosta, jossa mm. meno/paluu lämpötilat, otettu aikalailla lämmitysveden lämmityksen jälkeen, joten ei ihan "totuudenmukainen" - ihmetytti vaan tuo pyynnin lämpötilan jämähtäminen alle vaaditun...

No niin, aikaisemmin jo sokettu kevätkesäksi talkoot porarin kanssa porakaivon trimmaamiseksi, koska liuospuolen lämpötilaero on päin peetä.
Katsotaan mitä kaikkea tehdään ja mihin vaikuttaa - saataisiinko sieltä lisätehoja... tai edes joku osa-alue systeemissä kohdalleen...

Ei tuo 5 asteen ero keruussa haittaa merkittävästi hyötysuhdetta. Isompi jo haittaa. Sen pienentäminen isommalla kiertopumpulla ei poista kaivon ongelmia, koska jos pumppu toimisi paremmalla hyötysuhteella kaivosta otettais vielä enemmän energiaa ja ...

Ero on pakkasilla tulo +2 meno jopa -6 asteen luokkaa,
Käyttövettä tehtäessä paluu kaivoon yleensä asteen lämpimämpää...

Ainakin tutkimme ja eristämme porarin kanssa kaivon menoletkun kevätkesästä, kenties jotakin muutakin - sulanapitokaapelia kaveriksi, pahan päivän varalle...?