Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Optimum G2 käyttöveden teko: jatkuvastiko?  (Luettu 4387 kertaa)

Poissa Samueli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Optimum G2 käyttöveden teko: jatkuvastiko?
« : 10.02.11 - klo:11:58 »
Olen pannut merkille, että laitteeni ei reilummilla pakkasilla lämmitä HGW:n avulla lämmitysjakson aikana käyttövettä kuin varsin harvoin ja ihmettelen hiukan, että näinkö sen muka pitäisi toimia...

Kun pakkasta on vaikkapa -15C, niin laitteen näytössä näkyy "HGW" lähes koko ajan kun kompressori käy. Silti käyttövesisäiliön lämpötila laskee jatkuvasti ja tasaisesti asteen-pari tunnissa (normaalin lämpöhäviön seurauksena esim. yöllä, kun vettä ei käytetä). Kun lämminvesisäiliö on jäähtynyt jonnekin 60C:n hujakkeille, nousee lämpötila säiliössä parin-kolmen seuraavan tunnin aikana esim. 75-80C:n tienoille, josta taas alkaa laskea.

Pikkupakkasilla lämminvesisäiliön lämpötila sensijaan pysyy tasaisena, eli nollakelissä koko ajan noin 60C:ssä, -5C ulkolämpötilassa koko ajan noin 65C:ssä jne.

Osaisiko joku selittää, miksi näin on ja voiko asiaan vaikuttaa jotenkin? Kuvittelisin, että HGW:n pitäisi aina toimiessaan lämmittää käyttövesisäiliötä määriteltyyn maksimilämpötilaan asti, ja sitten pitää se siellä - aivan kuten siis pikkupakkasilla tapahtuukin.

Poissa Samueli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Optimum G2 käyttöveden teko: jatkuvastiko?
« Vastaus #1 : 11.02.11 - klo:22:06 »
Vai pysyykö teillä muilla G2:n omistajilla käyttöveden lämpötila tasaisena, jos ulkolämpötila pysyy tasaisena?

Asia on helppo tarkistaa vaikkapa nyt kun viikonlopuksi on luvassa -10C ... -20C noin koko maahan. Asennus-valikosta ensin mittausväliksi esim. 10 min, jolloin näyttöön mahtuu reilun 16 h historia. Sen jälkeen vuorokausi odottelua, ja sitten vain katsomaan, että laskiko käyttövesisäiliön lämpötila tasaisesti useiden tuntien ajan noin 1-2C / h, jonka jälkeen lämpöila nousee HGW:n käynnistyessä "oikeasti", nopeasti noin 1-2h aikana takaisin, vai pysyykö lämpötila koko ajan tasaisena.

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Re: Optimum G2 käyttöveden teko: jatkuvastiko?
« Vastaus #2 : 12.02.11 - klo:00:10 »
Laite on minulla niin uusi, etten ole tuota ehtinyt edes miettimään.

Lattialämmityksessä tietenkin pyörii matalammat lämmötkin. Teinpä kuitenkin tuon muutoksen mittausväliin ja katson vuorokauden päästä tuloksia minäkin.

Lähtötilanteessa näytti olevan käyttöveden lämpötila 52 astetta, eikä edelliseen kahdeksaan tuntiin (seurantaväli 5 min) oltu lämmintä vettä tehty, vaan lämpötila oli tasaisen hiljalleen vajonnut alaspäin.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Re: Optimum G2 käyttöveden teko: jatkuvastiko?
« Vastaus #3 : 24.02.11 - klo:23:23 »
Seurannan tulokset ovat käytännössä samanlaiset kuin lähtötilanne. Tietenkin Samuelin tilanteeseen verrattuna lämpötilat ovat matalammat, kun on kyse lattialämmitystalosta.

Eli käyttöveden lämpötila laskee pikkuhiljaa, kunnes tulee alaraja vastaan ja pumppu kuumentaa käyttövettä. Aina silloin tällöin tulee tilanne, että melkein heti perään HGW käynnistyy ja tekee vielä lyhyen aikaa hiukan kuumempaa käyttövettä.

En ole siis havainnut, että HGW olisi jatkuvasti päällä käyttövettä tehtäessä. Itse asiassa HGW käynnistyy omasta mielestänikin aika harvoin. En kyllä pysty sanomaan, mikä on se oikea metodi, miten sen kuuluisi toimia.

Jos jollakulla olisi tietoa, niin olisi mukava kuulla, sillä voisi luulla, että näillä pakkasilla se HGW toimisi hiukan tiuhempaan...

Joka tapauksessa lämmintä vettä on riittänyt ja se on pääasia. :)
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys