Onko tietoa minkätehoinen kompura tuossa 12kW Thermiassa on?
Loggaan itse sähkönkulutusta erillisellä mittarilla ja nyt kun on kunnon pakkasia ja pumppu käy käytännössä jatkuvasti niin sen sähkönkulutus on n. 2,3kWh tunnissa, siis 2,3kW.
Siis pumpun (pitäisi) antaa lämpöä noin 12kW ja ottaa sähköä vain 2,3kW.. COP ==> 12/ 2,3 = yli 5 !
Onko nyt jotain mitä ymmärrän ihan väärin tässä vai näyttääkö tuo mun sähkmittari päin p***tä??
Syy miksi ihmettelen tätä on että tuntuu että pumppu (eikä kyllä porareikäkään) oikein riitä kun ottaa vastukset käyttöön turhan "herkästi"... ja reiästä tulevä lämpötila on -1C ja sinne paalava on -6C !!
Kaivo on muuten 210m syvä ja pumppu siis tuo 12kW