Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen kuukausi maalämpöä takana  (Luettu 3845 kertaa)

Poissa rintis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ensimmäinen kuukausi maalämpöä takana
« : 04.11.09 - klo:21:02 »
Nyt on ensimmäinen kuukausi maalämmitystä takana. Meille asennettiin lokakuun viimeisenä päivänä Thermian Diplomat TWS 8. Porakaivo on 150 metriä syvä, aktiivisyvyys 146 metriä. Lämmitettävä pinta-ala patterilämmitteisessä rintamamiestalossa on n. 127 m2. Talo on Itä-Suomessa. Asennusvaiheessa pumppuun asennettiin valmiiksi toisen piirin kortti, suntti ja kiertovesipumppu, koska jatkossa kellariin on tarkoitus asentaa lattialämmitys. Toistaiseksi pumpussa on seuraavat asetukset:

käyrä 36
huonelämpö 20
Käyttövesi:
käyttövesi käynnistys 40oC
Käyttövesiaika 20M
Lämmitysaika 10M
H-kuum. väli 21D
Lämpöpumppu:
Integraali A1 60
Hystereesi 10oC
Maks paluulämpö 55oC
Käynnistysväli 10M
Lisälämpö:
Integraali A2 700
Hystereesi 20oC
maks. portaat 2
Shunttiaika 60 s
Käyttövesi pois 60oC

Lämmönkeruun tulon ja paluun ero on 3oC. (Alussa +3 ja 0, lopussa +2 ja -1)
Lämmitysjärjestelmän menon ja paluun ero vaihtelee 7-8oC välillä.

Aluksi putkimiehelle tuli moka toisen lämmityspiirin suntin asennuksessa. Se kierrätti vettä nopeasti takaisin pumppuun, jolloin hystereesi 10 astetta saavutettiin nopeasti. Pumppu sammui ja käynnistyi vähän ajan kuluttua uudelleen. Tämä tapahtui noin neljä kertaa tunnissa. Kun sain suntin sellaiseen asentoon että se ei kierrättänyt vettä heti takaisin pumppuun, tilanne parani.
Myyjä oli sitä mieltä että puskurivaraaja ei olisi tarpeellinen, joten jätin sen pois. Olen yrittänyt kuunnella pattereiden napsumista, mutta en ole huomannut. Kun tarkkaan olen kuunnellut niin ehkä pari napsausta kuulin sen ainoan kerran kun pumppu lopetti legionellakuumennuksen.
Nollakelillä pumppu käy 12 minuuttia ja lepää 43 minuuttia. Viiden asteen pakkasella pumppu käy 19 minuuttia ja lepää 27 minuuttia.
Lokakuun aikana pumppu kulutti sähköä 537,7 kWh (oma mittari)
Pumppu kävi lokakuussa 225h, josta käyttöveden lämmitykseen 18 h, vastuksia pumppu ei kerro käyttäneensä. Ilmeisesti pumppu näyttää vain täydet tunnit, joten yhden tehdyn legionellakuumennuksen vastusaika ei ilmeisesti näy.

Miltä yllä olevat arvot vaikuttavat? Olisiko jotain viritettävää?