Diplomat 12 + tuloilman viilennyspatteri
« : 14.06.09 - klo:17:03 »
Morjens.
Tosta brine-boxistahan löytyy liitännät suoraan ylöspäin, johon viilennyspatteri kytketään. Patteri sijaitsee nyt katon rajassa ja näin ollen paisuntasäiliö on huomattavasti matalammalla vs. patteri joten patterin kierto ei tahdo pelata, kuin ainoastaan LP:käydessä yhtä aikaa.

Patterin magneettiventtiili ja pumppu on asennettu paluupuolelle, voiko tämä olla syynä toimimattomuuteen?

Reiska
« Viimeksi muokattu: 14.06.09 - klo:19:31 kirjoittanut Reimond »

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Diplomat 12 + tuloilman viilennyspatteri
« Vastaus #1 : 14.06.09 - klo:19:21 »
Taitaa olla ilmaa verkossa. Onko paisari umpinainen (kalvopaisuntasäiliö) vai avonainen (paisunta/täyttöastia)? Jos on avonainen, niin saattaa aiheuttaa enemmänkin ongelmia...
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa Reiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Diplomat 12 + tuloilman viilennyspatteri
« Vastaus #2 : 14.06.09 - klo:19:28 »
Paisuntasäiliö on vakiotoimitukseen kuuluva (umpinainen, varoventtiilillä. Ei kuitenkaan kalvo-mallinen)

Ilmattu on koitettu monesti, mutta käyköhän tossa jo kierto-pumppu sitten pieneksi kun on jokin pienempi Wilo paikallaan.. (edit: star z 15)
« Viimeksi muokattu: 14.06.09 - klo:21:11 kirjoittanut Reimond »

Poissa HarriV

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Diplomat 12 + tuloilman viilennyspatteri
« Vastaus #3 : 15.06.09 - klo:12:54 »
Meillä luki vakiotoimitustarjouksessa, että brinebox, jossa valmius viilennyspatterille. Kun kävi ilmi, että olen oikeasti laittamassa sen viilennyspatterin, pitikin paisuntasäiliö vaihtaa paineelliseksi. Ja tietenkin lisähintaan. Eli vakiotoimitusvarustus ei riitä viilennyspatterille, vaikka olisikin brinebox.

edit: kirjoitusvirheitä.
« Viimeksi muokattu: 15.06.09 - klo:12:55 kirjoittanut hjv1527 »

Poissa Reiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Diplomat 12 + tuloilman viilennyspatteri
« Vastaus #4 : 17.06.09 - klo:21:08 »
Vakio paisuntasäiliö näyttää riittävän. Nyt toimii, kun kytkettiin pumppu menopuolelle yksisuuntaventtiilin kera ja magneettiventtiili paluupuolelle.

Poissa Reiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Diplomat 12 + tuloilman viilennyspatteri
« Vastaus #5 : 22.06.09 - klo:22:10 »
Miten muuten ammattilaiset ilmaavat maapiirin, jos viilennyspatteri on kytkettynä?