Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??  (Luettu 12028 kertaa)

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« : 22.02.09 - klo:11:58 »
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Pumppu ollut asennettuna lokakuusta ja n. 1-2 kuukauden välein tulee korkepainepressostaatti lauennut hälytys. muutaman "buuttauksen" jälkeen lähtenyt käyntiin taas mutta nyt ei ole vieläkään lähtenyt vaikka päävirtakatkaisijasta buutattu jo kohta 10 kertaa.

Likasuodatin puhdistettu ja yritetty ilmatakin. Vähän ilmaa lattiakierrossa on kyllä, sen kuulee jakotukeista, mutta onko se nyt niin hemmetin herkkä?

Pumppu on Optimum 12 ja siinä on 100L TIP tasaussäiliö + erillinen shunttaus märkätiloille. Öljykattilan tilalle vaihdettu.

Saa mielellään kertoa jotain vinkkejä! Voiko tuo pressostaatti (tai joku muu osa) olla rikki??

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« Vastaus #1 : 22.02.09 - klo:12:12 »
Jos noin harvoin tekee tuota niin uskon vain ilmaongelmaan. Tuo on todella herkkä tekemään häiriötä.
Ilmaa jakotukeista tuota järjestelmääsi. Siinä tulee olla myös automaatit ylimmässä kohdassa, mutta lattiapiirit tulee ilmata tosi huolella. Lattialämmitys ilmataan piiri kerrallaan ja jos siellä lorisee on ilmaa oltava aika paljon. Luulen että syksyllä tää on jäänyt puolitiehen ja oletetaan asiakkaan itse ilmaavan lisää.
Kiertovesipumppu tulee myös ilmata siitä pumpun päässä olevasta ruuvista.
Varmista myös että teillä on jatkuvalla kierrolla auki useampi piiri. Osa saa olla termarin takana, koska teillä on tuo tasaus-säiliö.

Ilma on myrkkyä maalämpöpumpulle oli sitä keruussa tai lämmityspiirissä!
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa eskok

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 68
Re: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« Vastaus #2 : 22.02.09 - klo:14:39 »
Marras- joulukuun vaihteessa asennettu Optimum G2 12 pumppu ja se teki samaa pari kertaa, buuttaamalla rupes taas toimimaan, soittelin pumpun asentaneelle yritykselle ja kysyivät heti että mitä näyttää ns. verkoston painemittari kun lämmitysverkosto on kylmimmillään, no se oli 35 asteen lämpötilassa 0,8 bar, kehottivat lisäämään järjestelmään vettä siten että paine olisi noin 1,2 - 1,3 bar, epäilivät että patterijärjestelmässä olisi ilmaa tai vesi olisi jäänyt hiukan vajaaksi. Tein kuten kehottivat tekemään ja sen jälkeen on pelannut täysin virheettömästi.  
Nibe F1226-R, kaivon aktiivisyvyys 145m, 2 krs rinnetalo valmistunut 2019, kokonaisala 245 m2, kaikki lattialämmöllä, käyttöveden kierto käytössä klo 8 - 22:00.

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« Vastaus #3 : 23.02.09 - klo:12:17 »
Putkimies ilmasi kyllä järjestelmän oikein hyvin ja tarkasti asennuksien jälkeen, "naksuntaa" on ilmennyt vasta äskettäin. Se ilmaaminen ei ole mikää helppo homma kun jakotukkeja on 4kpl. ja jokaisessa alakiertoja 8-20.
Mutta Thermia käyttöohjeen mukaanhan ilma olisi yksi mahdollinen syy.

Meille tuli tänään huoltomies vaihtamaan tuon pressostaatin, hän meinasi että ne joksus jämähtää eikä aukeakaan enää. Voi myös olla että laukeaa liian aikaisin, eli taitaa vaihtaa myös eri paineessa aukeavan tilalle.

Kakkospiirin shunttiventtiilin moottorikin oli rikki, onneksi on 1-wire systeemi lämpötilojen seurantaan, ei sitä muuten olisi mistään huomannut (toimii nytkin vaikka venttiili ei mene täysin kiinni.)

Tuo painejuttu on hyvä (ja helposti toteutettava), minulla on noin 1 bar, ehkä voisi olla 0,1-0,2 enemmän vielä. 1,5bar taitaa olla raja minkä yli ei ainakaan saa mennä.
« Viimeksi muokattu: 23.02.09 - klo:12:20 kirjoittanut krosing »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« Vastaus #4 : 23.02.09 - klo:14:07 »
2,5 bar on varoventtiilin tyyppi Topboxissa eli tuon alle tulee olla. Tärkeintä on laittaa paisunnan vastapaine ~0,7bar ja sitten 1,5 bar painetta verkostoon. Toimii varmasti ainakin näiltäosin.
Neljä jakotukkia ja 8-20 alakiertoa?? Kuinka iso talo teillä on? Taitaa olla puolet määrästä lämmityspiirejä eli 4-10..
Ilmaus tulee tehdä jakotukki kerrallaan ja piiri kerrallaan muiden ollessa suljettuna. Jos lorisee niin ilmaa on vielä reilusti.
Korkeampi pressostaatti antaa kuumempaa vettä mutta kuormittaa kompuraa enemmän. Tämä valmius on pumpuissa vakiona mutta sitä ei kannata käyttää jos ei ole pakko. Käyttöohjeessa on tekstikappale jos haluat kuumempaa käyttövettä jne sivulla 37.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« Vastaus #5 : 26.02.09 - klo:12:58 »
Talo on luokkaa 300m2 ja samassa kierrossa on myös n. 70m2 AT (erillinen rakennus). Tässä kierrossa 4 jakotukkia, tuo 8-20 oli vähän liioiteltu heitto, 4-12 taitaa olla lähempänä totuutta. Useammassa huoneessa on kolme eri kiertoa, siis yhdessä huoneessa.

Tiedän miten ilmataan, juu, sitä on tehty useampaan otteeseen vaikka asuttu vasta n. 2vuotta. Yksi kerroista oli Nereuksen huontomies ilmaamassa, tuntuu vaan siltä että sitä ilmaa muodostuu sinne itsekseen pikku hiljaa.

No, asiaan, Thermia mies kävi ja ihmetteli, pressostaatti ihan kunnossa. Rupesi epäilemään vikaa piirikortissa, ei kuulemma ole aivan tavatonta sekään.

Muutenkin käyttäytyi omituisesti kun kävi n. 1/2 vuorokautta vastuksilla, lämmitti käyttöveden lähemmäs 80C vaikka rajaksi on asetettu 60C. Siitä tai jostain toisesta syystä laukesi sitten vastusten ylikuumennussuoja ja oltiin sitten jonkin aikaa ilman mitään lämmitystä. Ei mennyt kompura päälle eikä myöskään vastukset. :( Onneksi ei kestänyt kuin muutaman tunnin mutta pelotti kun ulkona kuitenkin pakkasta, eikä autotallia voi lämmittää takalla :)

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Korkeapainepressostaatti laukeaa jatkuvasti??
« Vastaus #6 : 16.03.09 - klo:14:48 »
Vika löydettiin (luultavasti)... sekundääripuolen kiertopumpussa kontaktihäiriö! Onkohan kauhean yleistä :)
Eli pumppu lakkasi joskus pyörimästä --> vesi ei liiku --> tulee erinöisiä hälytyksiä.. hassua, noh nyt pumppu vaihdettu. Toivottavasti rupeaa toimimaan...

Eli ollut Thermian huoltomiehelle ihan helppo löytää vika, onneksi sattui pumppu "tilttaamaan" just silloin kuin kävi ihmettelemässä asiaa.