Integraali -200 ei ole mikään mahdoton, mulla näkyy olleen tuossa pari tuntia sitten -167 (käynnistyskynnys -99). Pumpun käynnistyttyä kestää hetken ennen kuin lämpö lähtee nousemaan. Kannattaa katsoa mielummin lämmistysverkon veden lämpötilaa kuin integraalia. Integraali kuvaa lämpöjärjestelmän vajetta eikä se lähde heti nopeasti kipuamaan.
Millaisia integraalin arvoja sulla on aiemmin ollut?
Sullahan on keruuliuos lämmintä. Täällä suhteellisen rasitetut kaivot tuovat käyntijakson aikana nyt -1 asteen keruuliuosta sisälle ja pumpulta lähtevän nesteen lämpö on silloin -5 astetta. Silti on jo selvitty kolme talvea kohtuullisella lisälämmöllä.
Kaivon tai sinne menevien putkien eristyksellä on niin vähän merkitystä, ettei se kannata.