Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden ylipaineventtiili alkoi tiputtaan  (Luettu 3892 kertaa)

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Thermia TWS 8 on ollut käytössä 9.6 lähtien. Viikko sitten huomasin, että kun pumppu tekee käyttövettä, tulee käyttöveden ylipaineventtiilin poistoputkesta pieni vesinoro lämmintä vettä pannuhuoneen lattialle.  Tippuminen alkoi viikko siten, eikä sitä ole aikaisemmin ollut yhtään. Tiedän sen siitä, että putken alla on maalaamatonta betonia ja se on tähän saakka aina ollut kuiva, mutta on nyt viikon ajan ollut märkä. Kun tippuminen alkoi, ei ulkona ollut sen viilempää kuin ennen tippumista.

Meillä kävi putkimies viikko sitten perjantaina uusimassa pätkän taloon tulevasta vesiputkesta. Vajaa metri osittain umpeen ruostunutta rautaputkea muoviputken ja vesimittarin välillä vaihdettiin kupariputkeen ja samalla uusittiin takaiskusulkuventtiili. Eihän tällä pitäisi olla mitään tekemistä tippumisen kanssa? Huomasin tippumisen viime sunnuntaina.



Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Käyttöveden ylipaineventtiili alkoi tiputtaan
« Vastaus #1 : 07.11.08 - klo:12:27 »
Kuuluu asiaan, noin sen tuleekin toimia. Jos entinen takaisku on valskannut, niin vesi on lämmetessään paisunut vesijohtoverkkoon, ja nyt se tekee niin kuin kuuluukin, päästää ylimääräiset paineet sinne minne ne kuuluvatkin.

Putken ei kuuluisi päättyä maalamattomaan betoniin, vaan viemäröintiin - ja kun sitä on nyt odotettavissa joka lämmityksellä, kannattanee jatkaa putkea lattiakaivon nurkille.

nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.