Pumppu saa sähkön oman mittarin kautta, jonka takana on vain pumppu, vastus (niillä omat syötöt) ja ulkoinen kiertovesipumppu. Mittariin on kuitenkin kertynyt reilu 30 kWh:ta parin viikon aikana. Pumpun nimellisteo on 2.3 kW.
Juhannuksena meillä oli iso nuorisoporukka saunomassa ja mittariin kertyi 8 kWh:ta, mutta pumpun laskuriin vain kaksi käyttötuntia.
Eikö tässä ole nyt jokin epäsuhta, kun mun järkeni mukaan 7*2.3 kWh = 16.1 kWh?
Tätä samaa asiaa olen itsekin ja moni muu ihmetellyt. Eli mitä tarkoittaa pumppuvalmistajien esitteissä oleva nimellisteho.
Minulla on L-Ässä V7.0, joka on parin kymmenesosakilowatin tarkkuudella samantehoinen kuin sinun Thermia.
Vuosi sitten pumpun ollessa tehdasasetuksilla ja ulkoilman lämpötilan ollessa yli 20C useamman päivän ajan teki pumppu ainoastaan käyttövettä. Pumpun keskiteho oli tuolloin 4,2kW eli täsmälleen sama kuin sinulla nyt.
L-Ässä ei esitteissään ilmoita nimellistehoa ainoastaan otto- ja antotehot 0/35 ja 0/50 C lämpötiloissa.
L-Ässä 1,74 ja 2,27 kW
Thermia 1,76 ja 2,26 kW (laskettu COP avulla antotehosta)
Pumpun kyljessä olevassa arvokilvessä ilmoitetaan suurimmaksi ottotehoksi 9,3 kVA. Kun tästä vähennetään vastusten teho 6 kW jää itse lämpöpumpulle 3,3 kVA. kWh-mittarin mittaama teho on tehokertoimen verran pienempi eli n.3,0 kW.
Mikä sinulla on arvokilvessä suurin ottoteho?
Jokin tässä "mättää". Kumpa tietäisi mitä sisältyy tähän nimellis- tai ottotehoon??? Lämmintä vettä tehdessä pumppu toimii n. 55C lämpötilassa, tämä selittänee osan epäsuhdasta.
Minulla on myös Valmetin kiekkomittari mittaamassa lämpöpumpun energiaa. Pienellä kuormituksella, automatiikka + kiertovesipumppu pienimmällä teholla, mittari ei jaksa pyöriä.
Olin juhannuksen aikaan viikon poissa ja täksi ajaksi pysäytin kiertovesipumpun tarkoituksena selvitää lämpöpumpun lämpövuoto silloin kun lämpöä ei käytetä mihinkään.
Varaajan alaosan lämpötila vaihteli välillä 46-53C ja yläosa 48-55C keskimääräisen lämpötilan ollessa 50C ja pannuhuoneen lämpötila oli 21C.
Lämpöpumpun ottama keskimääräinen teho ylläolevilla lämpötiloilla oli 106W, eli lämpövuoto oli n. 300 W.
Thermian 180 l varaajan pinta-ala on n. puolet pienempi kuin L-Ä:ssä. Tällöin lämpövuoto olisi n. 160 W. Tällöin olisi jäänyt lämpimän veden tekoon keskimäärin 100W teho. Tämä tekee 2 vko ajalla 33 kWh. Tällä energiamäärällä olisi saanut n. 1050 l kylpylämmintä vettä. (75 l/vrk)
Kuinka paljon arvelette käyttäneen vettä?
ATS