Kirjoittaja Aihe: F1245 ja erillisen lattialämmityspiirin ohjaus  (Luettu 3269 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Mulla on F1245 (10 kW) ja siinä erillinen Niben lattialämmityspiiri kiertovesipumpulta. Rupesin ihmettelemään, että miksi pesuhuoneen lattiat ovat niin kylmät. No Niben luo ja lattialämmityspiirissä 22 asteinen vesi, vaikka kone laitettu haluamaan 30 asteista vettä. Onko lattiapiirin ohjausyksikkö mennyt rikki vai mikähän mahtaa olla vialla? Ja siis muuten talossa on vesipatterilämmitys.

Vastatkaahan pikaisesti. Kiitos.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 ja erillisen lattialämmityspiirin ohjaus
« Vastaus #1 : 12.06.12 - klo:10:42 »
No joo. Siis järjestelmässäni on myös UKV-100 puskurivaraaja. Soitin ko ongelmasta Niben Vantaan konttuurille. Sieltä joku ystävällinen tuesta neuvoi, että koita nostaa alin menovesi ykkös ja kakkosjärjestelmässä 30 --> 35 asteeseen. Tein tämän ja nyt lattiapiiriin menee haluamaani reipasta 20 astetta (patteriverkko siis suljettu kesän ajaksi). Eli lattiapiiri ei vaan saanut tarpeeksi lämmintä vettä. Ihmeen korkeaa lämpöä lattiapiiri näemmä tarvitsee, siis kun on tuo puskurivaraaja pumpun perässä???