Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset  (Luettu 7866 kertaa)

Poissa thor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« : 25.04.12 - klo:22:15 »
Hei!

Olen rakentamassa kivitaloa Keski-Suomeen ja helmikuun alussa saatiin Nibe F1245-8 käyttöön. Reilut 190 metrinen kaivo oli porattu jo viime vuoden puolella marraskuussa. Aluksi pumppu tuntui toimivan normaalisti mitä nyt sitä työmaakäynneillä seurasin.

Pumppu saa toistaiseksi tiedon ainoastaan ulkolämpötilasta. Lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys. Laskettu menolämpötila 1 on vaihdellut välillä 22-25 astetta. Pumpun asetukset ovat oletukset, en usko putkimiehenkään niitä säätäneen.

Melko epäsäännöllisesti seurasin alussa pumpun toimintaa ja otin joitakin arvoja talteen. Lämmönkeruu sisään (BT10) oli välillä -0,8 ja 0,9, ja lämmönkeruu ulos (BT11) välillä -5,4 ja -4,4. Ymmärtääkseni aika normaaleja arvoja eikö?

Maaliskuussa alkoi esiintyä "Alh. LK ulos" -hälytystä. Tarkkaa lukumäärää ja alkamisajankohtaa en tiedä, kun omassakin pumpussa kello oli jumiutunut helmikuun viimeisen päivän kohdalle. Ohjelmistopäivitystä en vielä ajanut, korjasin vain päivämäärän ja kellonajan oikeaksi.

Huhtikuussa hälytystä alkoi kuitenkin esiintyä tiheään tahtiin vähän väliä. Parin viikon ajan tuntui hälytys olevan päällä joka kerta, kun saavuin työmaalle. Muutaman kerran kävi niinkin, että pumppu pysyi käynnissä ehkä 5 minuuttia, jolloin hälytys tapahtui taas.

Tässä yksi esimerkki huhtikuun puolivälistä:

klo 20:58 3,8 ja 3,7
klo 20:59 3,8 ja 1,5
klo 20:59 3,8 ja 0,6
klo 20:59 3,8 ja -0,2
klo 21:00 3,8 ja -2,6
klo 21:00 3,8 ja -3,7
klo 21:00 3,8 ja -5,0
klo 21:01 3,8 ja -5,9
klo 21:01 3,8 ja -6,1
klo 21:02 3,8 ja -6,5
klo 21:02 3,8 ja -7,0
klo 21:03 3,8 ja -7,1
klo 21:03 3,8 ja -7,2
klo 21:04 3,8 ja -7,4

Toinen esimerkki pari päivää myöhemmin, kun pumppu toimi normaalisti (tai ainakaan ei ollut hälytystä päällä, kun saavuin paikalle): lämmönkeruu sisään (BT10) 4,7 ja lämmönkeruu ulos (BT11) -4,6. Ymmärtääkseni tässä on jo turhankin suuri erotus arvojen välillä?

Kolmas esimerkki taas pari päivää myöhemmin pumpun toimiessa kuten edellisessä esimerkissä: lämmönkeruu sisään (BT10) 2,7 ja lämmönkeruu ulos (BT11) -7,1.

Kertokaas viisaammat mistä voisi johtua, kun lämmönkeruu ulos (BT11) laskee kovin kylmäksi? Entä suuri erotus lämmönkeruu sisään (BT10) verrattuna? Se pysyy kuitenkin reilusti plussan puolella aiempiin lukemiin verrattuna.

Onkohan kaivo jäätynyt? Voiko keruuliuoskin olla jäätynyt, kun se ei vaikuta sisääntulevaan lämmöntilaan? Miten voisi varmistaa, että liuos kiertää putkistossa?

Kiitos jo etukäteen kaikesta avusta!
Nibe F1245-8 + Enervent Pandion eco ede-cg

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« Vastaus #1 : 25.04.12 - klo:22:33 »
-Mutasihti tukossa.
-Kiertoveden/maakierron asetukset sekaisin
-Kuivatus vetää aika paljon energiaa, voisiko sitä hidastaa, eli alentaa sisälämpötilaa.
-Joku 3-5 astetta pitäisi olla maapiirin deltaT->kiertopumpun nopeudella säädetään.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« Vastaus #2 : 25.04.12 - klo:23:39 »
Lainaus
Lämmönkeruu sisään (BT10) oli välillä -0,8 ja 0,9, ja lämmönkeruu ulos (BT11) välillä -5,4 ja -4,4. Ymmärtääkseni aika normaaleja arvoja

Suht normaalia,varsinkin suuremmalla lämmönkulutuksella

Lainaus
Toinen esimerkki pari päivää myöhemmin, kun pumppu toimi normaalisti (tai ainakaan ei ollut hälytystä päällä, kun saavuin paikalle): lämmönkeruu sisään (BT10) 4,7 ja lämmönkeruu ulos (BT11) -4,6. Ymmärtääkseni tässä on jo turhankin suuri erotus arvojen välillä?

Kyllä vain,lämpötilaero kertoo varsin selkeästi että lämmönkeruliuoksen virtaus on hidastunut jostan syystä.
Tuossa yllä "keisarin" muutamia vinkkejä mistä tuo voisi johtua,niiden lisäksi vielä muutama.

-ilmaa keruputkistossa
-keruuliuoksen kiertopumpun pyörimisnopeus liian hidas
-viallinen keruuliuoksen kiertopumppu

Koska kyseessä on noinkin uusi laite niin vian etsimiseen ja korjaamiseen  kannattaa pyytää takuukorjausta laitetoimittajalta

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 606
  • Vanha pieru!
Re: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« Vastaus #3 : 26.04.12 - klo:12:00 »
Lämmönkeruupiirin (maapiirin- ) mutasihti mennyt tukkoon!
Avaa ja puhdista se.
Lue ensin ohje, kuinka se tehdään, että ei pääse maanestettä vuotamaan, eikä joudu ilmaa keruupiiriin.

Poissa thor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« Vastaus #4 : 26.04.12 - klo:21:11 »
Kiitokset kaikille nopeasti tulleista vinkeistä! Hienoa, kun täällä on niin monta aktiivista jäsentä.

Valittelin asiasta pumpun asentaneelle putkimiehelle jo huhtikuun alussa ja hän epäili myös mm. mutasihdin tukkeutumista. Tarkistivat sen, mutta se ei ollut tukossa.

Toinen putkimiehen epäilyksen kohde oli, että kaivossa ei olisi riittävästi vettä tai että se olisi jäätynyt. Tämä ratkesi lopullisesti tänään, kun kävin tarkastamassa kaivon (ja viereisen 30 metrisen kaivon, joka oli ensimmäinen porausyritys). Vettä oli molemmissa eivätkä olleet jäässä.

Miten voisin tarkistaa onko ilmaa keruuputkistossa? Entä miten pystyn tulkitsemaan kiertopumpun toimintaa? Käyttöohjeessa ei kauheasti asiasta puhuttu, asennusohjeessa jonkin verran enemmän.

Asetin nyt yhtenä toimenpiteenä kompressorin käynnistysrajaksi -120 GM (oli -60). Täytyy vielä kokeilla laskea lämpötilan asetusta, joka on nyt -2 (huoneanturia ei ole asennettu).

Täytyy nyt näillä tiedoilla pyytää putkimiestä jatkamaan asian selvittelyä vähän aktiivisemmin.
Nibe F1245-8 + Enervent Pandion eco ede-cg

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« Vastaus #5 : 26.04.12 - klo:21:56 »
Asennusohjeesta:  http://www.nibeonline.com/pdf/431032-2.pdf

Lainaus
Jälkisäätö ja ilmaus
Pumppukapasiteettikäyrät, lämmönkeruupuoli
Jotta lämmönkeruujärjestelmän virtaus olisi oikea, lämmönkeruupumpun
nopeus pitää asettaa oikein.
Virtaus pitää asettaa niin, että lämmönkeruuliuoksen
menolämpötilan (BT11) ja paluulämpötilan (BT10) erotus
on 2 - 5 °C, kun järjestelmä on tasapainossa (noin 5 minuutin
kuluttua kompressorin käynnistymisestä). Tarkasta
lämpötilat valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja säädä lämmönkeruupumpun
(GP2) nopeutta, kunnes lämpötilaero on
oikea. Suuri ero viittaa pieneen virtaukseen ja pieni ero
suureen virtaukseen.

Lainaus
Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli
Tasopaisunta-astia
2/3

Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso
on laskenut, täytä järjestelmä.
1. Sulje astian alla oleva venttiili.
2. Irrota liitännät tasoastian päällä.
3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes
astia on noin 2/3 täynnä.
4. Asenna liitäntä astian päällä.
5. Avaa astian alla oleva venttiili.
Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan
pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun (GP2) ollessa
käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin, että nestettä
imeytyy astiasta.
Paisuntasäiliö

Jos käytetään paisuntasäiliötä (CM3) tasoastian
sijaan, tarkasta sen paine. Jos paine laskee,
järjestelmään pitää täyttää lisää vettä

Lämmönkeruun kiertopumpun nopeusasetus

Lainaus
Valikko 5.1.9 - LK-pumpun nopeus
LK-pumpun nopeus
Säätöalue: 0 - 100 %
Tehdasasetus: 50 %
Tässä asetetaan lämmönkeruupumpun nopeus.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa thor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Jatkuvat "Alh. LK ulos" -hälytykset
« Vastaus #6 : 29.04.12 - klo:21:38 »
Lainaus
Valikko 5.1.9 - LK-pumpun nopeus
LK-pumpun nopeus
Säätöalue: 0 - 100 %
Tehdasasetus: 50 %
Tässä asetetaan lämmönkeruupumpun nopeus.

Putkimies oli ollut yhteydessä Niben tukeen ja sai sieltä saman ohjeen. Kävin perjantaina säätämässä arvon 100% ja ainakin toistaiseksi on selvitty ilman hälytystä (ulkolämpötilakin on kyllä koko ajan noussut). Seuraan tilannetta.

Seuraavaksi on vuorossa todennäköisesti ilmaus, koska lämmönkeruuputkistosta kuuluu lotinaa. Taidan kuitenkin jättää sen tällä kertaa putkimiehen hommaksi :)

Kiitos kaikille avusta! Ilmoittelen täällä, jos jotain uutta ilmenee.
Nibe F1245-8 + Enervent Pandion eco ede-cg