Hei!
Olen rakentamassa kivitaloa Keski-Suomeen ja helmikuun alussa saatiin Nibe F1245-8 käyttöön. Reilut 190 metrinen kaivo oli porattu jo viime vuoden puolella marraskuussa. Aluksi pumppu tuntui toimivan normaalisti mitä nyt sitä työmaakäynneillä seurasin.
Pumppu saa toistaiseksi tiedon ainoastaan ulkolämpötilasta. Lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys. Laskettu menolämpötila 1 on vaihdellut välillä 22-25 astetta. Pumpun asetukset ovat oletukset, en usko putkimiehenkään niitä säätäneen.
Melko epäsäännöllisesti seurasin alussa pumpun toimintaa ja otin joitakin arvoja talteen. Lämmönkeruu sisään (BT10) oli välillä -0,8 ja 0,9, ja lämmönkeruu ulos (BT11) välillä -5,4 ja -4,4. Ymmärtääkseni aika normaaleja arvoja eikö?
Maaliskuussa alkoi esiintyä "Alh. LK ulos" -hälytystä. Tarkkaa lukumäärää ja alkamisajankohtaa en tiedä, kun omassakin pumpussa kello oli jumiutunut helmikuun viimeisen päivän kohdalle. Ohjelmistopäivitystä en vielä ajanut, korjasin vain päivämäärän ja kellonajan oikeaksi.
Huhtikuussa hälytystä alkoi kuitenkin esiintyä tiheään tahtiin vähän väliä. Parin viikon ajan tuntui hälytys olevan päällä joka kerta, kun saavuin työmaalle. Muutaman kerran kävi niinkin, että pumppu pysyi käynnissä ehkä 5 minuuttia, jolloin hälytys tapahtui taas.
Tässä yksi esimerkki huhtikuun puolivälistä:
klo 20:58 3,8 ja 3,7
klo 20:59 3,8 ja 1,5
klo 20:59 3,8 ja 0,6
klo 20:59 3,8 ja -0,2
klo 21:00 3,8 ja -2,6
klo 21:00 3,8 ja -3,7
klo 21:00 3,8 ja -5,0
klo 21:01 3,8 ja -5,9
klo 21:01 3,8 ja -6,1
klo 21:02 3,8 ja -6,5
klo 21:02 3,8 ja -7,0
klo 21:03 3,8 ja -7,1
klo 21:03 3,8 ja -7,2
klo 21:04 3,8 ja -7,4
Toinen esimerkki pari päivää myöhemmin, kun pumppu toimi normaalisti (tai ainakaan ei ollut hälytystä päällä, kun saavuin paikalle): lämmönkeruu sisään (BT10) 4,7 ja lämmönkeruu ulos (BT11) -4,6. Ymmärtääkseni tässä on jo turhankin suuri erotus arvojen välillä?
Kolmas esimerkki taas pari päivää myöhemmin pumpun toimiessa kuten edellisessä esimerkissä: lämmönkeruu sisään (BT10) 2,7 ja lämmönkeruu ulos (BT11) -7,1.
Kertokaas viisaammat mistä voisi johtua, kun lämmönkeruu ulos (BT11) laskee kovin kylmäksi? Entä suuri erotus lämmönkeruu sisään (BT10) verrattuna? Se pysyy kuitenkin reilusti plussan puolella aiempiin lukemiin verrattuna.
Onkohan kaivo jäätynyt? Voiko keruuliuoskin olla jäätynyt, kun se ei vaikuta sisääntulevaan lämmöntilaan? Miten voisi varmistaa, että liuos kiertää putkistossa?
Kiitos jo etukäteen kaikesta avusta!