Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi  (Luettu 44354 kertaa)

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
F1145  + Akva Geo Solar olisi hankinnassa mutta täällä on epäilty lämpimän käyttöveden riittävyyttä tuolla kokoonpanolla.

Onko kellään kokemuksia vastaavasta yhdistelmästä, vaihtoventtiilipumppu + pienehkö hybridivaraaja jossa käyttövesi lämpiää kierukoissa? Riittääkö lämmintä vettä 6 suihkuun peräkkäin?
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #1 : 10.12.11 - klo:15:33 »
Lainaus
F1145  + Akva Geo Solar olisi hankinnassa mutta täällä on epäilty lämpimän käyttöveden riittävyyttä tuolla kokoonpanolla.

Onko kellään kokemuksia vastaavasta yhdistelmästä, vaihtoventtiilipumppu + pienehkö hybridivaraaja jossa käyttövesi lämpiää kierukoissa? Riittääkö lämmintä vettä 6 suihkuun peräkkäin?
IKävä kyllä tuossa kytkennässä ei ole mitään järkeä. Ei todellakaan kannata pitää varaajaa niin kuumana että sieltä saisi käyttövettä reippaasti. Jatkuva 50-55 menovesi vie pohjan koko investoinnilta. 1245-malli ja tuo varaaja käyttöveden esilämmittimenä on eri juttu. Varaaja olisi lämpökäyrän mukaisessa lämmössä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #2 : 10.12.11 - klo:16:20 »
Lainaus
IKävä kyllä tuossa kytkennässä ei ole mitään järkeä. Ei todellakaan kannata pitää varaajaa niin kuumana että sieltä saisi käyttövettä reippaasti. Jatkuva 50-55 menovesi vie pohjan koko investoinnilta. 1245-malli ja tuo varaaja käyttöveden esilämmittimenä on eri juttu. Varaaja olisi lämpökäyrän mukaisessa lämmössä.
Huippukalliolla on varmaan tarkoitus käyttää sitä Akva.Geo.Sol mallin yläosastoa "käyttövesivaraajana" ja alaosaa "lämmitysvaraajana" ja Sol osastoon aurinkoa...silleesti että vaihtoventtiilillä valitaan kumpaa päätä lämmitetään.

En kyllä kans oikein usko tuohon yhtälöön jos halutaan ison porukan suihkut varmistaa, vaikkakin kyseessä oli luokkaa 15kW pumppu...
Miten olis F1145+VPB300+Akva 500 EK Sol tai vastaava Thermia/Danfoss?
sami68 voi heittää tähän vastaavan Thermia kokoonpanon!

Onko F1145:ssa jo valmiina kaikki sun haluamat toiminnot mm, eli hoitaisko se kaikki:
-2 lämmitys piiriä
-Aurinko
-IV esilämmitys+viilennys
« Viimeksi muokattu: 10.12.11 - klo:16:53 kirjoittanut Roori »

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #3 : 11.12.11 - klo:02:20 »
Roori oikeassa, varaajan alaossa kv esilämmitys ja yläkierukassa priimaus.

Nibe tosiaan kiinnostaa noiden hyvien liitäntöjen takia ja samoin tuo akvassa on tuloja ja löytöjä vaikka mihin... mutta tuo käyttöveden määrä kierukoista mietityttää.

Tosin tuohon akvan varaajaan on tarkoitus tuoda lisälämpöä kiukaasta esim Tällä piippulämmittimellä

 http://finelmo.fi/hukka.html

Tuoklla hoituisi varaajan varmistuslataus sopivasta ennen saunomista

Tuo 1245 + akvaterm Geo solar olisi minustakin paras yhdistelmä mutta kun siinä vain 12kw kone, mitoitukset sanoo 14-17 kW,  talo on 980 kuutiota ja kaivokin jo porattu 2x160 m.

Isoin mahdollinen varaaja joka tilaan mahtuu on tuo akvan 750 l tai Niben vpas - johon tuon kiuaslämmittimen kytkentä ei taida onnistua.

Haluttais jo tilata vehkeet... Mutta mikä kokonaisuus?
« Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:02:34 kirjoittanut Lohkakallio »
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #4 : 11.12.11 - klo:09:49 »
Lainaus
Roori oikeassa, varaajan alaossa kv esilämmitys ja yläkierukassa priimaus.

Nibe tosiaan kiinnostaa noiden hyvien liitäntöjen takia ja samoin tuo akvassa on tuloja ja löytöjä vaikka mihin... mutta tuo käyttöveden määrä kierukoista mietityttää.

Tosin tuohon akvan varaajaan on tarkoitus tuoda lisälämpöä kiukaasta esim Tällä piippulämmittimellä

 http://finelmo.fi/hukka.html

Tuoklla hoituisi varaajan varmistuslataus sopivasta ennen saunomista

Tuo 1245 + akvaterm Geo solar olisi minustakin paras yhdistelmä mutta kun siinä vain 12kw kone, mitoitukset sanoo 14-17 kW,  talo on 980 kuutiota ja kaivokin jo porattu 2x160 m.

Isoin mahdollinen varaaja joka tilaan mahtuu on tuo akvan 750 l tai Niben vpas - johon tuon kiuaslämmittimen kytkentä ei taida onnistua.

Haluttais jo tilata vehkeet... Mutta mikä kokonaisuus?
Miksi suunnittelet nimenomaan sen vpas?... VPB on parempi!
Eikö mahdu 2xvaraaja + F1145.

Tuo "Hukka" hommasta...oletko laskenut paljonko saat siitä?
Ei se meinaan maaailmoja kaada jos ei sulle "hehtaarisauna" tuu, kuinka iso kiuas?

Sulle tulee siis 2x suurempi talo, 2 ihmismäärä, onkohan ihmiset 2x suurempia ;), 2x meidän kaivo....no meillä on 20v talo (huonompi eristys), 7,7kW@50C kone eikä olla käyty lähelläkään koko vuorokautta yhtä soittoo...kylmimmät päivät on menneet 52% käyntiajalla (=4kW   :o tuota ihmettelen itsekin) eilinen meni 27% käynnillä 8.5kW@35C, joten tuntuu että 14-17kw on varmasti riittävä...kai tuo siporex talo nykymääräykset täyttää?

"Hukka"vaihtoehto:
http://www.s-penttinen.fi/
http://rakennuspalveluandersson.fi/lto-piiput.html
http://www.harmaair.com/index.php?page=news&id=MG8YS2DCW6VNX
http://www.savumax.fi/talteenottopiiput.php
« Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:10:29 kirjoittanut Roori »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #5 : 11.12.11 - klo:09:50 »
Lainaus
Roori oikeassa, varaajan alaossa kv esilämmitys ja yläkierukassa priimaus. Tosin tuohon akvan varaajaan on tarkoitus tuoda lisälämpöä kiukaasta esim Tällä piippulämmittimellä

 http://finelmo.fi/hukka.html

Tuoklla hoituisi varaajan varmistuslataus sopivasta ennen saunomista
Näissä on se ongelma, että ne pitävät savuhormin siltä kohdalta varsin viileänä.
Alhaisen lämpötilan takia muodostuu kondenssikosteutta.
Kostealle alueelle muodostuu noki / piki -kertymä, joka eristää lämpöä.
Tulee varsin tiheä nuohoustarve, muutoin piippu saattaa jopa tukkeentua.!

Kyllä isoon lämpimän / kuuman -käyttöveden tarpeeseen on paras ratkaisu kunnollinen tulistuspumppu.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #6 : 11.12.11 - klo:09:55 »
Lainaus
Lainaus
Roori oikeassa, varaajan alaossa kv esilämmitys ja yläkierukassa priimaus. Tosin tuohon akvan varaajaan on tarkoitus tuoda lisälämpöä kiukaasta esim Tällä piippulämmittimellä

 http://finelmo.fi/hukka.html

Tuoklla hoituisi varaajan varmistuslataus sopivasta ennen saunomista
Näissä on se ongelma, että ne pitävät savuhormin siltä kohdalta varsin viileänä.
Alhaisen lämpötilan takia muodostuu kondenssikosteutta.
Kostealle alueelle muodostuu noki / piki -kertymä, joka eristää lämpöä.
Tulee varsin tiheä nuohoustarve, muutoin piippu saattaa jopa tukkeentua.!

Kyllä isoon lämpimän / kuuman -käyttöveden tarpeeseen on paras ratkaisu kunnollinen tulistuspumppu.
Kyllä saunan savukaasut on niin kuumia ettei ole onkelmaa...eri asia on jos löytää kiukaan jonka hyötysuhde on 80-85%...taitaa olla harvassa.  ;)

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #7 : 11.12.11 - klo:11:32 »
Tuossa vpb varaajassa ei taida onnistua kiukaan ja auringon yhdistäminen - liian vähän liityntöjä. Siinä ei myöskään ole puskuria lämmitysvedelle ja haluaisin selvitä yhdellä varaajalla.

Sauna on aika normi 10 kuutiota ja kiuas varmaan Mini IKI.
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #8 : 11.12.11 - klo:11:59 »
Lainaus
Tuossa vpb varaajassa ei taida onnistua kiukaan ja auringon yhdistäminen - liian vähän liityntöjä. Siinä ei myöskään ole puskuria lämmitysvedelle ja haluaisin selvitä yhdellä varaajalla.

Sauna on aika normi 10 kuutiota ja kiuas varmaan Mini IKI.
Tuossa on ruotsalainen energiavaraaja jossa riittää liitäntää ja hinta on paljon halvempi kuin Akvaterm:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15000

Jos ja kun meinaat liittää noita aurinkoja ym. niin tarvitset aina jälkishunttaukset lämmityspiireihin. Laittamalla matalalämpöpatterit pärjäät lattialämmitysvedellä ja yhdellä shuntilla.
Itse lämpimästi suosittelen teille yksinkertaista järjestelmää, eikä mitään hilavitkuttimia siihen sekaan. Selkeä ja hyvin suunniteltu paketti joka riittää teidän tarpeisiin kokonaisuudessaan niin taatusti olette tyytyväisiä ja euroja säästyy. Jos itse osaisi lisäpalikat asentaa ja ymmärtää näiden päälle riittävästi niin voi kokeilla jotain erikoisempaakin, mutta usein näiden vehkeiden asentajilla on puuttelliset tiedot jo pelkkän pumpun asentamiseenkin. Tekis mieli laittaa esimerkkikuvia.
Toinen seikka on että nuo ei tahdo maksaa itseään ikinä takaisin maalämmön rinnalla. Rahan haaskausta tahtovat ainakin näillä hinnoilla olla.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #9 : 11.12.11 - klo:13:05 »
Lainaus
Tuossa vpb varaajassa ei taida onnistua kiukaan ja auringon yhdistäminen - liian vähän liityntöjä. Siinä ei myöskään ole puskuria lämmitysvedelle ja haluaisin selvitä yhdellä varaajalla.

Sauna on aika normi 10 kuutiota ja kiuas varmaan Mini IKI.
Ei olekkaan, vaan se olis erillinen pelkkään LKV tuottamiseen tarkoitettu pönttö...300L ja LKV riittää...

Sitten se Akva EK (Sol) puskuriksi ja aurinkovaraajaksi (+LKV esilämmäytys) jos siitä aurinkoa aiot saada...jos tunget nuo kaikki samaan [Akva 500 Geo Sol]:iin, niin aurinko osuus jää kalliiksi "Leluksi".

Kuulostaa normisaunomiselta...saat siitä 3-9kWh/saunailta riippuen käykö osa vai kaikki saunassa eli ~puolet kylpyvesistä...vai onko "Hukka" luvannut enemmän, noista muista linkeistäni joistain voi saada inan enemmän.

EDIT: Toi Ultimaatilta tarjolla oleva varaaja on kalliimpi kuin Akva...
« Viimeksi muokattu: 11.12.11 - klo:13:08 kirjoittanut Roori »

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #10 : 12.12.11 - klo:00:06 »
Ja ultimatesta puuttuu välilevy - miten mahtaa kerrostua vedet?

1145 ja Geo solar 750 nyt alkuun ja tädentää sitten erillisellä lkv varaajalla jos tuo nyt ei toimisi...
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #11 : 12.12.11 - klo:07:01 »
Lainaus
Ja ultimatesta puuttuu välilevy - miten mahtaa kerrostua vedet?

1145 ja Geo solar 750 nyt alkuun ja tädentää sitten erillisellä lkv varaajalla jos tuo nyt ei toimisi...
Huonommin kerrostuu...
Nyt sitten lasket konkreettisesti kuinka paljon saat LV:tä tuolla yhdistelmällä, ihan litroiksi @40C vettä kun varaaja on vain F1145:n hoidossa...
Seuraavaksi kysyt kuinka...no Akva siihen antaa luvun kun tiedät varaajan ja varaajalämmöt... ;)
Ihan vikkelästi sieltä vastauksia tuntuu saavan, pojot siitä heille...
« Viimeksi muokattu: 12.12.11 - klo:07:29 kirjoittanut Roori »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #12 : 12.12.11 - klo:09:03 »
Lainaus
Ja ultimatesta puuttuu välilevy - miten mahtaa kerrostua vedet?
1145 ja Geo solar 750 nyt alkuun ja tädentää sitten erillisellä lkv varaajalla jos tuo nyt ei toimisi...
Kyllä se kerrostuu jos on lämpötilaeroa, jota ilman tulistinta ei mahda kovin paljoa tulla. Aurinko tietysti auttaa asiassa kevät-syksy.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #13 : 12.12.11 - klo:09:29 »
Lainaus
Kyllä se kerrostuu jos on lämpötilaeroa, jota ilman tulistinta ei mahda kovin paljoa tulla
Lämpötilaerot ja kerrostuminen tulee yleensä varaajan lämpösisällön purkuvaiheessa.
Latausvaiheessa kannattaa ajaa koko pytty kuumaksi.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #14 : 12.12.11 - klo:11:44 »
Lainaus
Lämpötilaerot ja kerrostuminen tulee yleensä varaajan lämpösisällön purkuvaiheessa.
Latausvaiheessa kannattaa ajaa koko pytty kuumaksi.
Jep, mutta kun tässä alaraja on käyttöveden saannin takia oltava korkealla ja max menovesi on ~58 niin ei siinä välttämättä välilevyjä hirveästi kaivata..
Kiertovesipumppuhan näissä käy ~aina eli sekin asia kannattaa miettiä jos kerrostumista haaveilee..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #15 : 12.12.11 - klo:13:30 »
Lainaus
Jep, mutta kun tässä alaraja on käyttöveden saannin takia oltava korkealla ja max menovesi on ~58 niin ei siinä välttämättä välilevyjä hirveästi kaivata..
Kiertovesipumppuhan näissä käy ~aina eli sekin asia kannattaa miettiä jos kerrostumista haaveilee..

Jos tuosta Akva 750l:n varaajasta otetaan myös lämpöjohtoverkon lämmitysvesi niin kannattaa kyllä laittaa sille shuntti ja oma kiertovesipumppu.
MLP:n lauhdutinpumpulla on virtaustehoa niin paljon että varaajan kerrostumat sekoittuu hetkessä jos se jää pyörimään jatkuvasti.
Shuntilla veden kierto jakaantuu siten että osa kiertovedestä menee varaajan ohi ja vain senverran mitä talon lämmitykseen tarvii lisää lämpötehoa niin se osa kiertää varaajan kautta.
Silloin lämpöjohtoverkon veden kierto ei sekoita varaajan kerrostumia ja saadaan pitemmät käynti ja seisontajaksot lämpöpumpulle.Myös menoveden lämpö talon lämmitykseen pysyy tasaisena.
Käytännössä tuon käyttöveden lämmityksen takia kannattaa lämpöpumppua ohjata kiinteällä lauhdutuksella koska käyttöveden lämpötila on suht sama ympäri vuoden.
Shuntti taas ohjautuu lämpökäyrän mukaan.
Foorumin jäsen "OHO" toteutti oman järjestelmänsä kokolailla tuon edelläolevan mukaan ja hyvin kuuluu toimivan.

Ei tuosta taida hyvin toimivaa systeemiä saada ilman shunttia ja lämpöjohtoverkon omaa kiertopumppua.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #16 : 12.12.11 - klo:13:58 »
Lainaus
Ei tuosta taida hyvin toimivaa systeemiä saada ilman shunttia ja lämpöjohtoverkon omaa kiertopumppua.
Minusta tässä on aika paljon kysymysmerkkejä ja vaatii tosi paljon ymmärrystä asentajalta.
Itse tyrkytän edelleen joko vaihtovena-pumppua isolla käyttöveden varaajatilavuudella tai sitten valmista tulistinpumppua, josta oikeasti saa paljon käyttövettä.
Auringon voi liittää molempiin "erillispakettina", joka toimii käyttöveden esilämmittimenä. Tyyliin: http://www.hemeltron.fi/aurinkolampo/aurinkolammityspaketti-kiina.html  (googlella eka hakutulos :) )
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Honda

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Mopo
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #17 : 12.12.11 - klo:20:01 »
Ehdottaisin, että kytket varaajan lattialämmityspiirin väliin, vaatii kylläkin toisen pumpun, mikä kierrättää lattiapiirin vettä. Ei shunttia.
Varaajan lämpötila sama kuin lattiapiirin vesi.
Laitat kylmän käyttöveden esilämpiämään kierukassa 5-> ~30
ja sen jälkeen loppulämmitys maalämpöpumpussa ~30-> ~ 45-55
(itselläni on "lämmitysikkuna" 45-55)
« Viimeksi muokattu: 12.12.11 - klo:20:02 kirjoittanut Honda »
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #18 : 12.12.11 - klo:21:07 »
Lainaus
Ehdottaisin, että kytket varaajan lattialämmityspiirin väliin, vaatii kylläkin toisen pumpun, mikä kierrättää lattiapiirin vettä. Ei shunttia.
Varaajan lämpötila sama kuin lattiapiirin vesi.
Laitat kylmän käyttöveden esilämpiämään kierukassa 5-> ~30
ja sen jälkeen loppulämmitys maalämpöpumpussa ~30-> ~ 45-55
(itselläni on "lämmitysikkuna" 45-55)
Noin simppelisti ei taida onnistua kun samaan kasaan suunnitteilla:
-Aurinkokeräimiä
-Hukka
-Lattialämmitys+Vesipatterit

Jos siis ovat edelleen suunnitelmissa...

Ja tuo laskelmoitu tehontarve tuntuu myös rajoittavan valintaa, laskelmat kun näyttää 14-17kw ja Nibe F1245 loppuu 12kw:iin. Hiukan kyllä isolta kuulostaa tuo 14-17kw kysyjän nykymääräyksillä tehtävään taloon..

Poissa Scasi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #19 : 21.12.11 - klo:13:27 »
Aamuyöstä 3:lta hörähti vihdoinkin käytiin 1145 + GEO 750.
Vielä ei ole sen suurempia kokemuksia mutta aamulla muutaman tunnin yöunen jälkeen talo oli taas lämmin.
Ainut kommentti asennuksesta on että putkimies haukkui minut ensin hulluksi, koska olis hommannut noin ison säiliön. Ja illalla maanittelu jatkui työ määrästä.

Jos vielä mietit miten tulisi kytkeä niin Akvatermiltä saat hyvät neuvot. Minulla kytkettiin lähes samalla tavalla kuin on Niben esimerkkikaaviossa http://www.nibeonline.com/pdf/M10812fi-1.pdf

Akvaterm on mielestäni hyvä valinta ja edullinen!

Kuulin myös että muutamat pumppu valmistajat/maahantuojat ovat erityisen kiinnostuneita Akvatermin GEO sarjasta.
Nibe 1145 8kW + AKVA GEO 750 (2 au.kierukkaa), opt. vesitakka
Akt. syvyys 155m
Vallox Digit2 MLV VKL
Lattia-/patterilämmitys. 400m3 -50 rintamamiestalo

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #20 : 01.01.12 - klo:12:10 »
Scasi, mistä otat paluun varaajalta pumpulla? Tuossa kuvassa on paluu shuntin kanssa varaajan ylhäältä ja alhaalta. Itse ajattelin ottaa paluun vain varaajan alaosan keskeltä, ei ole tuota shunttia.

Kerro kokemuksia lämpivän veden riittävyydestä. Itsellä asennus valmistuu ensi viikolla.
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #21 : 01.01.12 - klo:17:47 »
Lainaus
Aamuyöstä 3:lta hörähti vihdoinkin käytiin 1145 + GEO 750.
Vielä ei ole sen suurempia kokemuksia mutta aamulla muutaman tunnin yöunen jälkeen talo oli taas lämmin.
Ainut kommentti asennuksesta on että putkimies haukkui minut ensin hulluksi, koska olis hommannut noin ison säiliön. Ja illalla maanittelu jatkui työ määrästä.
En ymmärrä sen putkarin mielipidettä.
Kyllä tuosta isohkosta säiliöstä on pelkästään hyötyä.
Jos vain on tilaa käytettävissä, on iso varaajasäiliö hyvä hankinta.
Tulee pitkät käynnin välit ja pumppu kestää paremmin.
GEO 750 on hyvä tankki.

Poissa Scasi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #22 : 05.01.12 - klo:09:10 »
Huippukalliolle kytkennöistä;

Varaajahan on kaksiosainen (välilevyssä 60mm reikä). Yläosaa eli käyttövettä ladataan varaajan yläosasta (Niben liitäntä XL1) ja paluu yläosan alareunasta, joka on normaalia.

Varaajan alaosaa eli lämmitysvettä ladataan varaajan alaosan puolestavälistä (Niben liitäntä XL9) ja paluu kytkentöjä on kaksi. Kun aurinkolämmitys on kytketty (=vaihtuva lauhdutus) paluu on varaajan alaosasta, mutta nyt kun aurinkolämmitys ei ole toiminnassa (kiinteä lauhdutus) ala paluuyhde suljetaan ja paluu on otettu varaajan yläosan ala-osasta (samasta kuin kv paluu).

En tiedä onko tämä oikea kytkentä, mutta tällä hetkellä se näyttäisi toimivan. dt:t näyttäisivät olevan joka piirissä hieman liian pieniä, joten tässä menee jonkin aikaa virittelemisessä.

Tein yhden vertailun kiinteällä lauhdutuksella.
- Varasin koko säiliötä eli ala paluuyhde oli auki, tällöin vuorokaudessa käyntikertoja oli 12-15 ja käyttö tunnit 14 (kerroin 1-1,2).
- Varasin vain puolet alaosasta eli ala paluuyhde kiinni. Tällöin käyntikertoja oli lähes samat mutta käyttötunnit 11-12 (kerroin 1-1,3)

Putkarilta tuli lasku >:(. Kolmen päivän työstä lähes 4t€ + osat yli tonnin
« Viimeksi muokattu: 05.01.12 - klo:23:09 kirjoittanut Salojoki »
Nibe 1145 8kW + AKVA GEO 750 (2 au.kierukkaa), opt. vesitakka
Akt. syvyys 155m
Vallox Digit2 MLV VKL
Lattia-/patterilämmitys. 400m3 -50 rintamamiestalo

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #23 : 05.01.12 - klo:13:43 »
Lainaus
Putkarilta tuli lasku >:(. Kolmen päivän työstä lähes 4t€

Eihän tuo nyt ole mahdollista...3 vrk on 72h. Jos on ollut kokoajan töissä niin 55 euroa/h.

Ihan ekana poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta petoksen yrityksestä  ;D


Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #24 : 05.01.12 - klo:17:48 »
Lainaus
Huippukalliolle kytkennöistä;

Varaajahan on kaksiosainen (välilevyssä 60mm reikä). Yläosaa eli käyttövettä ladataan varaajan yläosasta (Niben liitäntä XL1) ja paluu yläosan alareunasta, joka on normaalia.

Varaajan alaosaa eli lämmitysvettä ladataan varaajan alaosan puolestavälistä (Niben liitäntä XL9) ja paluu kytkentöjä on kaksi. Kun aurinkolämmitys on kytketty (=vaihtuva lauhdutus) paluu on varaajan alaosasta, mutta nyt kun aurinkolämmitys ei ole toiminnassa (kiinteä lauhdutus) ala paluuyhde suljetaan ja paluu on otettu varaajan yläosan ala-osasta (samasta kuin kv paluu).

En tiedä onko tämä oikea kytkentä, mutta tällä hetkellä se näyttäisi toimivan. dt:t näyttäisivät olevan joka piirissä hieman liian pieniä, joten tässä menee jonkin aikaa virittelemisessä.

Tein yhden vertailun kiinteällä lauhdutuksella.
- Varasin koko säiliötä eli ala paluuyhde oli auki, tällöin vuorokaudessa käyntikertoja oli 13-15 ja käyttö tunnit 12-13 (kerroin 1,1-1,2).
- Varasin vain puolet alaosasta eli ala paluuyhde kiinni. Tällöin käyntikertoja oli lähes samat mutta käyttötunnit 11-12 (kerroin 0,9-1)

Putkarilta tuli lasku >:(. Kolmen päivän työstä lähes 4t€ + osat yli tonnin
Kuulostaa kovin kryptiseltä kytkennältä, piirsin jonkun viivan selostuksesta huonolla ymmärryksellä...ei viitti panna tänne esille: näytti niin kummalliselta, laita ny piirtäen kaavio kytkennästä tänne (10min homma).
4k€ putkarille 3pv työstä...eikun heti amatin vaihtoon, koskas olis kursseja tarjolla... :D
Aivan käsittämätön hinta! Onkos osa tuosta jotain korvausta henkisistä kärsimyksistä ;) tai muuta rahan pesua.

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #25 : 05.01.12 - klo:22:07 »
Juuri eilen kuulin putkifirmalta, kun olivat asentaneet pumpun: kokonaishinta noin 5000e, josta asennuksen osuus karvan yli tonnin. Kyse kolmen päivän työstä. Jäljelle jäävä osuus sisältää pelkät osat.

Kyseessä siis pumppu, johon tulee erillinen varaaja.

Sinua on viilattu linssiin... Tai putkarin palkka 150e/h

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #26 : 06.01.12 - klo:02:15 »
Nyt puksuttaa nibe 1145 15 kW + akvaterm Geo solar 750 yhdistelmä täälläkin. Eilen ilmaukset ja tänään lämpö päälle.

Hommasin viime metreillä myös tuon paluupiirin shuntin, kai se tuossa tarvitaa. Nyt onkin neljä eri shunttipiiriä, valmiita Niben lisävarusteita:

- kaksi lämmityspiiriä, patteri ja lattia
- tuo paluupiirin shuntti
- kylmäpiiri ilmastointiin, ei vielä asennettu

Kone tunnistaa kolme lämpöpiiriä, ilmeisesti varaaja on 1. Patteri 2 ja lattia 3.

MiTenhän tuon varaajapiirin lämpökäyrät, ylä- ja alalämmöt kannattaisi tuon akvan kanssa säätää? Sama käyrä kun patteripiirille...?

Scasi, kun varaajan alaosaa pitää lämmittää pumpulla talon lämmitykseen, Tajuukohan toi paluupuolen shuntti ohjata varaajalta palaavan veden oton tuolta alaosata. Eikö ole parempi olla sotkematta kuumaa käyttövesi säiliötä ja otaa paluu säiliön alaosasta eikä ylhäältä?

Aika mielenkiintoinen asennus, pitäisi piirtää toi kuva, mutta ei 10 min riitä. tai ottaa valokuva, mutta miten ne saa tänne näkyviin?

Huomenna etäkäyttöyksikön asennus :o
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #27 : 09.01.12 - klo:00:08 »
Vastaanpa tässä itselleni ja muille otsikon kysymykseen:

 Muutaman  käyttökerran perusteella näyttää, että käyttövesi tälläyhdistelmällä riittää helposti. Pitkä suihku tiputtaa varaajan yläosan lämpöä vain pari astetta. Kyllä lämmön siirtyminen kupariputkessa tuolla nopeudella on pieni ihme.

Onko kellään varmaa tietoa miten tämmöinen yhdistelmä kannattaa asettaa säätämään varaajan alaosan lämpöä? Se siis toimii puskurina kahdelle eri shunttipiirille.  Olen asentanut tuon bt25 anturin varaajan alaosan keskelle, kuten vpas asennuksessa. mutta en ole ohjeen perusteella vakuuttunut, että pumppu säätää lämpöpiiri 1stä (=varaaja)  tuo bt25 mittauksen perusteella, vaan omien meno paluuputkien lämpöjen  perusteella.

Pitäisikö 1 lämpöpiirin huoneanturin,  bt50 käyttöliittymässä, tilalle kytkeä tuo bt25 anturi ja aktivoida huoneläpötila ohjaus 1. Järjestelmälle. Noin kytkettynä samasta pumpun lämpötila käyttökiittymästä voi säätää suoraan sekä varaajan, että lämmityspiirien lämpötilat.

asennusohjeesta ei löydy vaan kytkentä osoitetta bt50lle :-*

Jos joku on jo miettinyt optimi asetukset 1145 + hybridivaraajalle  niin olisi hienoa saada ne tänne näkyviin.

Talo viimeinkin lämmin, samana päivänä kuin pakkaset alkoi :)
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #28 : 09.01.12 - klo:07:20 »
Raapases siitä nyt joku kytkentäkuva niin näkee kuinka sen nyt kytkit...
Ihan kiinostais tietää kuinka tuli kiinni.

Poissa Scasi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #29 : 09.01.12 - klo:21:51 »
Sorry on ollut hieman kiirettä, mutta sain vihdoinkin töissä päivitettyä kaaviota sen verran että tässä kuvatus
http://aijaa.com/006689331602
Ala paluuyhde on suljettuna koska ajan kiinteätä lauhdutusta.
Lataa tällä hetkellä 99%:sesti lämmityspiiriä.

Mulla on tällä hetkellä vain yksi lisäshunttisarja (ECS 40) pattereille. Lattialämmitys on käsishuntin perässä koska ajan kiinteällä lauhdutuksella. Mutta sitten joskus kun tulee hommattua nuo tyhjiökeräimet niin sit pitää lisätä toinen ECS 40:nen lattia lämmitykselle.

Mulla on varaajassa vain yksi anturi (BT6) joka mittaa käyttöveden tuotantoa (liitin AA3-X6:7/8). Anturi on yläosan alareunassa (ylä paluun lähellä).

Huoneanturin (BT50) kytkin tuohon patteriverkon lisäkorttiin (AA3-X6:3/4). Tällöin se säätää vain patteriverkon shunttia eikä ala säätämään varaajan latausta.
Molempia järjestelmiä ajan tällä hetkellä samalla lämpökäyrällä 9.

Lisä-antureita kyllä tekisi mieli laittaa varaajaan, mutta kun en ole saannut selvitettyä mihin riviliittimiin niitä voisi laittaa, ihan vain seurantaa varten.

Harmi että tällä hetkellä on niin kiirettä etten kerkeä perehtyä asiaan mutta heti kun on aikaa niin palaan asiaan. (Pitää suunnitella yksi palovesiputkisto ensin >:()

Putkarin laskutuksesta vielä, se teki tosiaan lähes 150€/h, mut hinta sisälsi kuparin ja todennäköisesti kotitalousvähennyslisänkin. No eipä tarvi enää ajatella kotitalousvähennyksiä... hommaan sen puristimen ja väännän ite putket tästä lähtien.
Nibe 1145 8kW + AKVA GEO 750 (2 au.kierukkaa), opt. vesitakka
Akt. syvyys 155m
Vallox Digit2 MLV VKL
Lattia-/patterilämmitys. 400m3 -50 rintamamiestalo

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #30 : 10.01.12 - klo:18:21 »
Scasille kiitos kuvasta.

Mulla on tuo bt25 varaajan alaosa anturiputkessa ja se onkin näköjään pumppua ohjaava mittari. Pumppu käynnistyy/pysähtyy kun bt25 ja laskettu menolämpö ovat samat. Huom! Tässä pitää huomioida myös asetus max ero menojohdossa - asetus. Jos siellä on esim asetus 3, pumppu pysähtyy kun bt25= laskettu menolämpö + 3 astetta.

Pumpun käynnistymisen aktivoi sama logiikka: kun bt25 = laskettu menolämpö -3 astetta alkaa asteminuuttien laskenta alaspäin. Pumppu käynnistyy kun asetettu asteminuuttien saavutetaan. Meni hieman aikaa ennen kuin tuo logiikka selvisi  8-)

Mulla on varaajalla paluu pumpulle  tuosta varaajan alapuolen keskiosan yhteestä. Ajattelin, että Pumpun on helpompi tehdä kuumaa lämmitysvettä tuosta jo puolilämpimästä vedestä.  Varaajan kerrostuminen on  kuitenkin yllättävän voimakas ja nyt alaosan ylhäällä on n 53 asteista vettä ja alas jää n. 25 asteista lämmityssyklin lopussa. Nyt kone käy 30 min ja huilaa 30 min.

 Nyt epäilen että olisi parempi ottaa paluu pumpulle tuolta alhaalta.Ehkä on tehokkaampaa lämmittää koko alaosa n. 45 asteeseen kerralla.... Kumpi on tehokkaampaa: lämmittää vettä lyhyt aika pienellä lämpöerolla vai pitkä aika isolla lämpöerolla?

2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #31 : 10.01.12 - klo:19:40 »
Pistin kuvan inan pienempänä jottei tarvi mennä toista päätä katsomaan eri huoneeseen, jos sopii  ;)
Ylimmän viivan toinen nuoli pitäis olla vasemmalle varmaan...
Sulla on sitten 1 vaihtovena tuossa, et laittanut paluupuolle toista?
Niben kytkärissä on toinen paluussa tämmöseen tapaukseen...tiedä sitten kuinka paljon nuo paluut sotkee toisiaan!

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #32 : 10.01.12 - klo:21:03 »
Tässä vastine kuinka itse laittaisin tuon kytkennän....tosin tietämättä kaikkia yksityiskohtia.
-Eli ylhäällä pidettäis käyttövettä kuumana
-Alhaalla kelluva lauhdutus patterit/lattia mukaisesti kumpi korkeampi.
-Shunteilla alhaalta pattereille ja lattiaan
-Alhaalla esilämmitys LKV
-Alaosa olis mahdollisimman kylymä kesäauringolle
-Jos pattereille tarvitaan 50C tjsp, niin se pitää yläosaakin kuumana eli silloin ei tarvi tehdä LKV.tä ollenkaan
-Olis aina kylmintä mahdollista tarjolla MLP:lle
-Tuo on oikeastaan Nibe mallikytkentä

Poissa Scasi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #33 : 12.01.12 - klo:13:11 »
Lainaus
Pistin kuvan inan pienempänä jottei tarvi mennä toista päätä katsomaan eri huoneeseen, jos sopii  ;)
Ylimmän viivan toinen nuoli pitäis olla vasemmalle varmaan...
Sulla on sitten 1 vaihtovena tuossa, et laittanut paluupuolle toista?
Niben kytkärissä on toinen paluussa tämmöseen tapaukseen...tiedä sitten kuinka paljon nuo paluut sotkee toisiaan!
Kiitoksia Roori. Yritin itse liittää kuvan mutta en osannut, no nyt näin miten olit linkittänyt sen.
Jep nuoli väärin.
Olisin itse laittanut vaihtoventtiilin paluu puolelle mut asentaja ei laittanut sitä.
Kun molemmat paluut on auki niin sotkeehan se vähäsen, täytyy tuo vaihtoventtiili laittaa jossain vaiheessa.
Saiskohan Nibestä ohjaustietoa tuolle vaihtoventtiilille, et tietäis kumpaa piiriä se ajaa (A:ta vai B:tä)???

Tuo sun kytkentä kuva on lähes sama, multa vain puuttuu toi vaihtoventtiili paluu linjasta. Tuo kelluva lauhdutus toimiin hyvin kesäaikaan kun aurinkokierukat tuottavat lämpöä. Mutta talviaikaan kun kierukat eivät tuota lämpöä, niin silloin mulla alaosa toimii puskuri säiliönä, sen takia lataus alaosan keskivaiheille ja paluu ylempää. Tämä ehdotus tuli Akvatermiltä ja myös asentaja oli samaa mieltä.
Testasin sitä että latasin koko alaosaa (kelluva lauhdutus) ja vain puolta alaosasta niin noin tunnin kauemmin kävi vuorokaudessa kun latasin koko säiliötä.
Tämä varmaan sellittyy sillä että pumpulle tuli kylmempää vettä joten se vaati pidemmän käyntiajan.

Huippukallio:
Mielestäni pidempi käynti-/huili jakso on parempi niin pumpulle kuin kaivollekin. Mulla käy nyt n. 1h/1h (asteminuutit -100). Jos saa käyntikerrat 10-14/vrk niin olis varmaan aika optimaalisia.
Miksi sä käytät BT25:sta? Eikös sulla ole huonetermostaattikin aktivoitu? Mä ajan pelkästään meno-/paluu lämpötila erolla.
Nibe 1145 8kW + AKVA GEO 750 (2 au.kierukkaa), opt. vesitakka
Akt. syvyys 155m
Vallox Digit2 MLV VKL
Lattia-/patterilämmitys. 400m3 -50 rintamamiestalo

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #34 : 12.01.12 - klo:15:53 »
Lainaus
Saiskohan Nibestä ohjaustietoa tuolle vaihtoventtiilille, et tietäis kumpaa piiriä se ajaa (A:ta vai B:tä)???

Tuossa `Roorin`kuvan kytkennässä vaihtoventtiilit toimisi yhtäaikaa,siis molemmat kääntyy samanaikaisesti joko käyttöveden lämmitysasentoon(varaajan yläosa) tai talon lämmitysasentoon (varaajan alaosa.

Sähköisesti nuo voisi kytkeä rinnan,sama kytkentä molemmissa.
Nykyisestä vaihtoventtiilistä saisi siis käyttösähkön ja ohjauksen toiselle vaihtoventtiilille niin ei tarvitse Niben ohjauksiin kajota.
Jos vaihtoventtiilin liittimissä ym ei ole tilaa toiselle kaapelille niin jakorasia kaapeliin ja rasiasta yksi kaapeli kummallekin vaihtoventtiilille

Vaihtoventtiilit pitäisi olla samanlaiset
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #35 : 12.01.12 - klo:17:09 »
Minun pikku pumppuaivoni ei ymmärrä miksi pitäis lämmitysvettä tehdessä LKV osastolta paluu MLP:lle ja meno varaajaan alapuolelle. Se tarkoittaa että kun kerran pumppu tekee 80% käyntiajastaan lämmitysvettä, niin se tehdään yhtä huonolla COP:lla kuin käyttövesi (likiseltään).
Tuossa nyt on kytkentä Niben valikoimasta, eli pitäis olla palakakkua laittaa se paremmallakin COP:lla...
http://www.nibeonline.com/pdf/M10989fi-1.pdf

Eli tuossa vaihtoventtiilin asennossa vaikka (A) ladataan alaosaa josta lämmitetään taloa ja asennossa (B) ladataan käyttövesiosastoa, shuntti hoitaa loput kun aurinko voi olla kuuma.
Sanoisin että äkkiä vaihtamaan tai sittemaenjymmarrajujua...
Kumma kun akvalta tommosta esitetään, no ei ne välttämättä ymmärrä pumppuja...vain varaajia.
Putkarilta tuon tietysti ymmärtää, niitä on monia eri lajeja, kuten perhosia...itelläkin oli semmonen mutta sanoin sille kuinka laitetaan ja zillä zipuli, putkari tietysti katto että ne varot yms säädökselliset asijat meni oikeen.

Pitäs olla itelläkin nuo puristimet niin vois vähän muuttaa...;) nos eikai viitti sijottaa, yks putkari lupas kyllä lainata.
« Viimeksi muokattu: 12.01.12 - klo:17:21 kirjoittanut Roori »

Poissa Huippukallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #36 : 15.01.12 - klo:14:15 »
Täällä alkaa olla asennus valmis. Tässä pari kuvaa varaajasta ja lämpökäyrästä.

Varaaja, Nibe on tuon takana



kylmäpiiri katossa:



Lämpökäyrä:



Jos joku viisaampi osaa sanoa tuosta lämpökäyrästä jotain parannettavaa... niin kiitos. Patteriverkostoon menevä vesi on n. 40-43 asteista eli sen yläpuolella olisi hyvä pysyä varaajan lämmön kanssa. Tuo bt25 mittaa varaajan keskeltä, eli ylhäällä mistä lähtö lämmityspiirille on hieman lämpimämpää vielä leposyklin lopussa. Mikähän on optimi lämpötila varaajalle?

 Noiden asteminuuttien vähentäminen nostaa yllättäen koko varaajan lämpöä, myös tuolla lämmityssyklin lopussa.

Mielenkiintoinen tuossa BT25sen lämmityssyklissä noi säännölliset epätasaisuudet, luulisi, että varaaja lämpenee/kylmenee lineaarisesti mutta siellä on noita hetkittäisiä epätasaisuuksia ja jopa lämpenemistä leposyklin aikana.

Ja tosiaan tuossa lämpimän käyttövedon saatavuudessa ei ole ollut vielä  mitään ongelmia, hieman on vesipaineet talossa tosin laskeneet. Ei varmaan liity pumppun/varaajan toimintaan vaan siihen, että järjestelmän koko tuplaantui vanhasta öljylämmityksestä.
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • L-Ässä V-7
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #37 : 15.01.12 - klo:15:56 »
Lainaus
Täällä alkaa olla asennus valmis.
Onpas asiallisen näköinen asennus.
Täysi kymppi asentajalle :)

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Scasi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #38 : 07.02.12 - klo:10:34 »
Huippukallio, miten menee??
Aikaisemmin ei ollut puhetta lämmityspuolen liitännöistä.
Onko aurinkokierukat jo käytössä?
Sellainen huomio että mitään paluuliitäntöjä ei saisi liittää varaajan alaosaan (esim. lattialämmityksen paluuta), tällöin saadaan auringolle dedikoitu alue. Vaan ne pitäisi liittää hieman ylemmäs. Miksi? Siksi että aurinkojärjestelmät mittaavat lämpötilaa paneelilta ja varaajan alaosasta. Muuten voi seurata tilanne, jossa aurinko jää päälle auringon laskeuduttua, kun lämmityksen paluu lämmittää aurinkokierukkaa.

Konkareille ja asiantuntijoille heittäisin kysymyksen. Mitä mieltä olette siitä että varaajassa työalue on pieni ja deltaT samalla pieni?
Kun puhutaan varaajan alaosasta (huom. kyseessä Niben pumppu).
Eikös tällöin COP ole hyvä heti alusta alkaen, eikä yritetä tehdä liian kovaa työtä syöttämällä ylös lämmin ja ottaen alhaalta kylmempi. Käynnistysmäärät ovat tietysti tällaisessa käänteisessä latauksessa (puskurisäiliö) hieman suuremmat mutta paremmalla COP:lla.
Nibe 1145 8kW + AKVA GEO 750 (2 au.kierukkaa), opt. vesitakka
Akt. syvyys 155m
Vallox Digit2 MLV VKL
Lattia-/patterilämmitys. 400m3 -50 rintamamiestalo

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: F1145 + Akvaterm 500 = riittääkö käyttövesi
« Vastaus #39 : 07.02.12 - klo:11:18 »
Lainaus
Onpas asiallisen näköinen asennus.
Täysi kymppi asentajalle :)

ATS
Siistiä on ja veikkaan että on asennettu laskutyönä muutamassa päivässä. ;)
Offtopic: Tässä kuulee jatkuvasti karmeita tarinoita näistä maalämpöasennuksista ja ottakaa hyvät ihmiset selvää toimittajasta/asentajasta ennen kuin teette päätöksen. Halvempi hinta ei välttämättä ole tae huonommasta vaan aiemmat työt. Kysykää edellisiä kohteita ja käykää vaikka katsomassa miltä näyttää ja miten homma on kaikkineen mennyt.
Kusettajia on järkyttävästi liikkeellä LVI-alallakin. Eilen kuulin yhden kun 120m2 talon patterien huuhtelu+termareiden uusiminen 7000€!
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *