Kirjoittaja Aihe: kuumakaasun lämpötilat  (Luettu 6087 kertaa)

Poissa wolkkari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
kuumakaasun lämpötilat
« : 04.02.12 - klo:17:14 »
Nibe käy 24/7 ja pyydetty meno 52c  ja nibe tekee 49c + 2kw lisälämpöä, kuumakaasu n.90 c.Kaivoista -1,9 sisään ja ulos -4,9.Mutta sitten kun tulee käyttöveden täyttö. Lisälämpö putoaa pois, kuumakaasun lämpö nousee 108 c ja meno 60c kunnes vpb saavuttaa tarvitsemansa lämmön ja vaihtoventtiili kääntyy lämmitys asentoon ja alkaa taas tehdä patterikiertoon lämpöä ja 2 kw lisälämpö tulee mukaan ja kuumakaasu putoaa 90c. Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?
nibe 1145-12 +vpb 200+200 puskuri. kaivot 1x120 ja 1x110. lämmitettävää  270 n2. vm. 1917 hirsitalo

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: kuumakaasun lämpötilat
« Vastaus #1 : 04.02.12 - klo:17:28 »
Pumppu ei jaksa nostaa enää talon lämpöjä ilman vastusta :P
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: kuumakaasun lämpötilat
« Vastaus #2 : 04.02.12 - klo:17:28 »
Lainaus
Nibe käy 24/7 ja pyydetty meno 52c  ja nibe tekee 49c + 2kw lisälämpöä, kuumakaasu n.90 c.Kaivoista -1,9 sisään ja ulos -4,9.Mutta sitten kun tulee käyttöveden täyttö. Lisälämpö putoaa pois, kuumakaasun lämpö nousee 108 c ja meno 60c kunnes vpb saavuttaa tarvitsemansa lämmön ja vaihtoventtiili kääntyy lämmitys asentoon ja alkaa taas tehdä patterikiertoon lämpöä ja 2 kw lisälämpö tulee mukaan ja kuumakaasu putoaa 90c. Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?

Itse näkisin tämän maallikkona niin, että talosi syö sitä lämpötehoa koko ajan niin paljon että pumpun teho ei riitä.

Sama tilannehan periaatteessa on käyttöveden teossa, kun teet käyttövettä JA samalla lasket kuumaa vettä hanasta, ei taida pystyä 60 asteeseen ennenkuin lopetat kuuman veden laskemisen...
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Re: kuumakaasun lämpötilat
« Vastaus #3 : 04.02.12 - klo:18:10 »
Lainaus
Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?

Ihan ihan siitä syystä että lauhduttimelle tuleva vesi on käyttövesikäytössä huomattavasti kuumempaa kuin lämmityspiiristä tuleva paluuvesi.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa wolkkari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: kuumakaasun lämpötilat
« Vastaus #4 : 04.02.12 - klo:18:52 »
lämmityspiirin paluu on 42c .meno 49c.Silloin kun ulkona oli -18c. 18.1.2012. pyynti oli 50c nibe pystyi tekemään 51c ilman lisälämpöä.Tosin tuleva liuos oli -1,3c ja lähtevä -4c.Nyt on tuleva -1,9 ja lähtevä -4,9 eli jos kaivo vielä jäähtyy, niin lisälämpö tulee mukaan aina vain aikaisemmin.
nibe 1145-12 +vpb 200+200 puskuri. kaivot 1x120 ja 1x110. lämmitettävää  270 n2. vm. 1917 hirsitalo

Poissa sumu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: kuumakaasun lämpötilat
« Vastaus #5 : 04.02.12 - klo:22:09 »
Mlp pystyy helposti tekemään tuota käyttävettä, 65-67 menoveden asteilla, ei niin paljon riipu tulevan liuoksen lämmöstä (jos dt kunnossa).
Mutta talon lämmitys onkin eri juttu; nyt kun pakkanen paukkuu 25-29 välillä päivästä toiseen niin ainakin itsellä vanhempi, ei niin tiivis kämppä, viilenee. Eli mitä kauemman on pakkasia, sitä enemmän lämmöntarve kasvaa. Liuospiirin lämmöt näyttävät pysyvän samoina mutta pumppu ei siitä tee enempää kun energiatarve on suurempi.