Nibe käy 24/7 ja pyydetty meno 52c ja nibe tekee 49c + 2kw lisälämpöä, kuumakaasu n.90 c.Kaivoista -1,9 sisään ja ulos -4,9.Mutta sitten kun tulee käyttöveden täyttö. Lisälämpö putoaa pois, kuumakaasun lämpö nousee 108 c ja meno 60c kunnes vpb saavuttaa tarvitsemansa lämmön ja vaihtoventtiili kääntyy lämmitys asentoon ja alkaa taas tehdä patterikiertoon lämpöä ja 2 kw lisälämpö tulee mukaan ja kuumakaasu putoaa 90c. Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?