Nibe 1245 12 on nyt toiminut 6 kk. Lattialämmitystä noin 120 m**2 ja toinen kerros vesipattereilla noin 100 m**2.
Perusprobleema on, että en saa lattiaan riittävän pitkiä lämmitysjaksoja, pumpun ohjauslämpötilat ohjasupaneelissa ovat 8-10 astetta todellista suuremmat, ja toisaalta pumppu pumppaa liian lämmintä lattiaan liian lyhyen ajan.
Kysyisin muiden havaintoja, esiintyykö tätä:
1)Kun lämmitysjaksoa on kulunut muutama minuutti, shuntti kääntyy keskiasentoon siten, että pumpusta tuleva lämmin vesi kääntyy ilmastosysteemin 1 (patterit) paluuputkeen. Ilmiöstä seuraa melkoista kohinaa putkistossa silloin kun shuntti päästää vettä mielestäni jopa väärään suuntaan.
2)NIBE-ohjauspaneeli näyttää, että lattian menolämpö on 40 astetta, ja itse mittaamani menolämpö onneksi on vain noin 32 astetta, mikä riitti nyvin öljylämmityslaitteillakin, mutta lämmitysjakson tai sen kesto ei riitä. Huonelämpötilamme on kyllä noin 20 astetta, mutta 12 kW:sta pitää irrota enemmän. GR-lukua on veivattu, ei vaikuta.
Olen näistä puhunut pitkin syksyä asentajafirmalle ja maahantuojalle. Maahantuoja esittää puskurivarjaajan lisäystä.
Itsekseni ihmettelen, poistaako ko. laite nyt ilmeneviä piirteitä.
Joudun varmaan etenemään näin, että asennetaan puskurivaraaja ja katsotaan ja kuunnellaan, alkaako lämmitys olla NIBE-parametrein hallinnassa. On kuulemma lattioihin asennettu varmistuskytkimiä, että jos pumpppu pumppaa 40 astetta putkiin, pumppu pysäytetään. Minusta NIBEEN pitäisi voida luottaa, mutta nyt ei siltä näytä.
Ruotsin keskustelufoorumeilla esiintyy saman tyyppistä ongelmaa.
Onko kellään kokemuksia tällaisesta tai asiantuntijaa käymään?