Kenellä on sihti lämmönjakokopuolella?
« : 19.01.12 - klo:12:47 »
Itselläno F1245-10R ja eipä ole asentaja minulle laittanut lämmönjakopuolelle sihtiä (lämmönkeruupuolelta kyllä löytyy), joten kysymys kuuluu että kenellä teistä on ko "roskasihti" lämmönjakopuolella? Ja mitä mieltä olette sen tärkeydestä, pitäiskö heti soittaa asentaja asentamaan ko laite, ettei vaan tulisi mitään ongelmaa?

Itsellä kun juuri nyt ei ole ohjekirjaa käsissä, niin en pysty katsomaan,  että pyytääkö tehdas tuollaisen asentamaan.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Kenellä on sihti lämmönjakokopuolella?
« Vastaus #1 : 19.01.12 - klo:12:56 »
Koska pumppusi on ollut käytössä jo reilun vuoden, on LJ-piirissä olevat roskat hakeneet omat paikkansa.
Siinä vaiheessa kun laajennat LJ-piirä tulee uudet roskat liikkeelle ja vanhatkin  ehkä hakee uudet paikat.
Tässä vaiheessa kannattaa varmaankin asentaa sihti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kenellä on sihti lämmönjakokopuolella?
« Vastaus #2 : 19.01.12 - klo:13:42 »
Niben mukana tulee kaksi sihtiä, toinen keruupuolelle ja toinen lämmönjakopuolelle, minulla putkari laittoi lämmönjakopuolen sihdin hieman väärään paikkaan pelkästään KV- varaajan paluupuolelle (minulla on siis 1145:nen erillisellä KV- varaajalla) vaatimuksestani lisäsi toisen sihdin lämmönjakopuolen paluuseen (sillä seurauksellä että KV- varaajan paluuvesi menee siis kahden sihdin läpi, oli helpompi lisätä toinen sihti kuin ottaa se jo laitettu irti ja siirtää toiseen paikkaan...)

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kenellä on sihti lämmönjakokopuolella?
« Vastaus #3 : 19.01.12 - klo:16:34 »
jhh...   Mudaneroitin saattaa olla "filterball" tyyppinen sulkuhanan
yhteydessä. Asennus lämmönjohdon paluuseen, lähellä lämpöpumppua.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v