Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän  (Luettu 21828 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« : 15.01.12 - klo:09:45 »
Mulla 10 kW kone. Eli vähän turhan suuri kone vielä kun yläkerta on tekemättä. Nyt lämmitettävänä noin 140 neliötä. Lämpökäyrä patteriverkkoon on 7 ja asteminuutit on -120. Miksi pumppu nyt näillä alle -10 keleillä näyttää melkein koko ajan -200 ja -400 asteminuuttia ja kone siis käydä jyskyttää melkein koko ajan. Lisäsähkö on säädetty muistaakseni -600 asteminuutille.

Kannattaisko tuota lämpökäppyrää laskea esim 6:seen ja laitanko perusoletus 9:iin? Ja näenkö koneesta jostain, että pystyykö kone ko asetuksilla antamaan sen mitä on pyydetty?
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:12:05 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

justus01

  • Vieras
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #1 : 15.01.12 - klo:12:21 »
Ensimmäisenä voisi tarkistaa, että keruupiirin dT on välillä 2c-4c ja lämmönjaon dT on välillä 6c-10c. Minkä lämpöistä nestettä tulee pellosta? Pellosta 0c astetta, peltoon -2c...-4c?

Jos nuo arvot on ok, niin voi olla mahdollista että talo vain vaatii arvioitua enemmän tehoja...

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #2 : 15.01.12 - klo:12:35 »
Keruupiiri näyttää aika tarkasti 3-asteen eron (peltoon menee -2 ja tulee +1) ja lämmönjaon ero oli 11 astetta... Pitää kai laittaa hiukan lämmönjaon pumppua lujempaa pyörimään... Taas antoi korkeapainehälytyksen? =0 Onko haluttu menolämpötila se mitä koneen pitäisi antaa (eli jos BT2 on alle sen, niin lämpökäppyrää ylöspäin)?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #3 : 15.01.12 - klo:18:37 »
Voisiko joku ystävällisesti (ja pikaisesti) kertoa, että kuinka suureksi ko pumpulla pitää laittaa "suurimman menojohdon lämpötilan asetus"? Voisko tuo olla syy, kun mulla se on nyt säädettynä 65-asteeseen?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #4 : 15.01.12 - klo:19:01 »
On toi 65 astetta menoveden lämpötila kyllä lämpöpumpulle niin korkea lauhtumislämpötila että paineet kompressorilla on varmasti lähellä laukaisurajaa.
Selvitäs minkäverran voisit laskea tuota lämpötilaa,jotain max 55 astetta menovedelle  varmaan riittäisi lämpöpumpulle,jos talo alkaa jäähtymään niin sitten tarvii tehostaa lämmönsiirtopuolta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #5 : 15.01.12 - klo:19:46 »
laskin 55-asteeseen. Ei pelaa vieläkään, minuutin kompura toimii ja sitten antaa HP-hälytyksen (ja välillä kork lauhd meno). Mitä teen?

Ilmaa ei ole patterijärjestelmässä...
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #6 : 15.01.12 - klo:19:49 »
Paljonko se mitattu menoveden lämpötila on nyt koneen käydessä ja paljonko meno-paluu lämpötilaero.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #7 : 15.01.12 - klo:19:53 »
En saa konetta käymään kuin noin minuutin, mutta esim nyt BT2=45 ja BT3=21. Ja laskettu menolämpötila on 55.
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:19:54 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #8 : 15.01.12 - klo:20:01 »
Tuo alussa mainittu 11C lämpötilaero kielii huonosta lämmönjaon virtauksesta.
-Onko kaikki patteriventtiilit täysin auki?
-Onko muut lämmönjakopiiriin kuuluvat venttiilit auki?
-Onko kiertovesipumppu täydellä teholla?
-Onko LJ-piirissä painetta n.1 bar?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #9 : 15.01.12 - klo:20:08 »
Lainaus
En saa konetta käymään kuin noin minuutin, mutta esim nyt BT2=45 ja BT3=21. Ja laskettu menolämpötila on 55.
Jatkoa
Jos laskettu menovesi on 55C tarkoittaa tämä että käyntijakson lopulla on menoveden lämpötila useita asteita yli tämän 55C.
Pudota käyrää huomattavasti, niin että laskettu menovesi on selvästi alle 50C.
Toivottavasti tällä saat pumpun pysymään käynnissä. Ja sitten varsinaisen vian etsintään.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #10 : 15.01.12 - klo:20:08 »
Kaikki on noin miten sanot. Ja minuutissa antaa hälytyksen "Hälytys 50". Eli korkeapainehälytys. Ainut mkä on vielä tarkastamatta on keruupiirin suodatin, mutta voiko se olla syy???

Ja eihän patteriverkolle ole mitään suodatinta?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #11 : 15.01.12 - klo:20:20 »
Pyöriikö lämmitysverkon kiertopumppu?
Siis lämpöpumpussa oleva kiertopumppu joka pyörii aina kun kompressori käy.

Lainaus
Pitää kai laittaa hiukan lämmönjaon pumppua lujempaa pyörimään..
Jos muutit nopeutta ja valintakytkin on pumpussa niin tarkista ettei jäänyt johonkin väliasentoon......ja ihan oikein suurenna vaan nopeutta
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:20:25 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #12 : 15.01.12 - klo:20:22 »
Kuinkas mä sen katson?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #13 : 15.01.12 - klo:20:29 »
Pumpun takaosassa on keskellä euron kolikon kokoinen tulppa jossa keskellä uraruuvin hahlo.Avaa tuo tulppa ja anna liikuntaa sopivalla ruuvimeisselillä.Samoiten voit kokeilla pyöriikö tuo pumppu sähköllä kun pistät meisselin pään tuosta reiästä akselille niin siitä tuntee pyörimisliikkeen





Lainaus
Kiertovesipumpun (GP1) apukäynnistys
HUOM!
Lämpöjohtopumpun (GP1) apukäynnistys koskee
vain versioita F1245 -5 - -12 kW.
1. Pysäytä F1245 asettamalla katkaisin ((SF1)) asentoon
" ".
2. Irrota etuluukku.
3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku.
4. Irrota ilmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä
taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua
vähän vettä.
5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria.
6. Ruuvaa ilmausruuvi (QM5) kiinni.
7. Käynnistä F1245 asettamalla katkaisin (SF1) asentoon
"" ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii.
Monesti on helpompaa käynnistää kiertovesipumppu
F1245 käynnissä, katkaisin (SF1) asennossa "". Jos F1245
on käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana,
ota huomioon se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää
pumpun käynnistyessä.
NIBE
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:21:16 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #14 : 15.01.12 - klo:20:39 »
Ootko vahingossa pukannut jonkin lämmönjakoverkon hanan kiinni?
Tai unohtanut avata?

Ja kyllä siellä patteriverkossakin pitäisi olla roskasuodatin...

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #15 : 15.01.12 - klo:20:44 »
Mistä sen patteriverkoston roskansuodattimen löytää?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

justus01

  • Vieras
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #16 : 15.01.12 - klo:22:50 »
Lainaus
Mistä sen patteriverkoston roskansuodattimen löytää?

Pitäisi olla patteriverkon paluuputkessa (vai oliko se menoputki...) ennen pumppua siis pumpun ulkopuolella, mikäli patteriverkoston tai MLP:n asentaja on sellaisen asentanut. Joko hanat on tarkistettuja ja todettu, että kv-pumppu pyörii?
Toimiiko käyttöveden lämmitys normaalisti?

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #17 : 16.01.12 - klo:07:41 »
Taitaapi olla niin, että kiertovesipumppu ei pyöri...

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #18 : 16.01.12 - klo:14:43 »
Joo eli tänään olin puhelinyhteydessä Niben-tukeen. Otin ohjeiden mukaan etupellin pois ja kuinkas ollakkaan, kiertovesipumppu ei pyöri. Tuesta käskettiin ottaa yksi johto kiertovesipumpulta (piirikortin päästä) irti. Nyt kun kompura menee päälle, niin kiertovesipumppukin alkaa taas pyöriä (pyörii täysillä). Kone tosin edelleenkin jauhaa sen öbaut minuutin ja menee taas vikatilaan. Vi**u.

Nibelta sanottiin, että he hoitaa samantien tiedon lähimmälle huollolle.
Noh katsotaan, koska Niben valtuutettu huolto tulee varaosineen katsomaan "potilasta". Olisi paljon helpompaa jos tämäkin takku olisi tullut esim heinäkuussa, eikä nyt. =0
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #19 : 16.01.12 - klo:15:48 »
Olisiko sittenkin niin kuin Raksaaja epäilee... vaihtoventtiili
jumittunut käyttövesipuolelle.Valikossa 5.6 vaihtoventtiilin
pakko-ohjaus.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #20 : 17.01.12 - klo:10:06 »
Tiedoksi!

Nibe-huoltaja soitteli, oli käynyt katosmassa "potilasta". Peruskortti-nimeä kantava piirikortti oli kärähtänyt ja se oli vaihdettu uuteen. Nyt kuulemma kone taas toimii. =)

En tiedä mikä sen oli särkenyt, mutta onkohan olemassa jotain toimintatapoja/lisälaitetta, jolla tuollaisten piirikorttien hajoaminen voitaisiin estää jatkossa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

justus01

  • Vieras
Re: Nibe F1245 ja asteminuutit -200 ja enemmän
« Vastaus #21 : 17.01.12 - klo:10:18 »
Lainaus
Tiedoksi!

Nibe-huoltaja soitteli, oli käynyt katosmassa "potilasta". Peruskortti-nimeä kantava piirikortti oli kärähtänyt ja se oli vaihdettu uuteen. Nyt kuulemma kone taas toimii. =)

En tiedä mikä sen oli särkenyt, mutta onkohan olemassa jotain toimintatapoja/lisälaitetta, jolla tuollaisten piirikorttien hajoaminen voitaisiin estää jatkossa?

Aika ripeää toimintaa huollolta  :)
Noin uudesta pumpusta kun on kyse niin todennäköisesti valmistusvika tai sitten on voinut olla jonkinlainen verkkojännitehäiriö myrskyjen takia. Laaja kotivakuutus riittävä "suojautuminen" minun mielestä.
« Viimeksi muokattu: 17.01.12 - klo:10:19 kirjoittanut justus01 »