Kirjoittaja Aihe: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)  (Luettu 7943 kertaa)

Poissa Ralliperuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Hei. Ongelmana lauhduttimen korkea tulolämpötila huonelämmityksessä hälyytys eli 163. Ensin oli ongelma 162 lauhduttimen korkea menolämpötila. Päälämmitysjärjestelmänä Valmet kotilämpö. Tilaa 175 neliötä, pesuhuoneessa lattialämmitys, samoin kellarissa (30 m2). Laite Nibe F1245 10 kw+UKV 200 puskuri. Asennettu 6/2011. Kaivo 190 metriä. Seinäjoella. Lauhduttimen lämpötila -ongelmasta (ensin hälytys 162, nyt hälytys 163) meinata päästä nyt millään eroon.

Eli kun pakkaset tulivat marraskuussa, alkoi herjaus 162 ongelmasta eli lauhduttimen korkea menolämpötila. Nibe ehdotti esim. liian pientä  kiertonopeutta tai korkeaa käyrää. Termostaatti pois valmetin koneesta kierron varmistamiseksi ja asensimme tuloputkeen erillisen lämpötila-anturin. Lisäksi laitoimme vielä meno ja tuloputkeen varmuuden vuoksi erilliset automaattiset ilmanpoistoventtiilit maahantuojalta meinattiin, että on ilmaa.  Käyrä oli alkup. 9 ja asteminuutit -60 (alkuperäinen). Vika kuittaantui pois.
Tämän jälkeen Nibe alkoi kuitenkin herjaamaan ongelmaa 163, lauhduttimen korkea tulolämpötila. Sitä ei ole saatu pois.

Sitätilojen anturi nyt kytketty pois, kun näytti sisätiloissa liian pientä lämpötilaa (anturi oven vieressä). Käyrä nyt 8,5. Nibe saavuttaa käyrällä 8,5 59 asteen tulolämmön, kun asteita on jäljellä -90 (-60 asetus), mutta kompura jatkaa vielä käyntiä niin, että tulo ja meno ovat molemmat n. 62 astetta ja lauhduttimen meno näyttää tuossa vaiheessa 63 astetta. Eli turhaa kulutusta. Aiemmin tulon ja menon erotus 5 astetta pitkään.  Käyrällä 9 käyntiasteita on jäljellä -200, kun kompura saisi periaatteessa lopettaa käyntinsä.  8,5 käyrällä kone käy n. 40 minuuttia putkeen ja pitää huiluuaikaa n. 20 min. Välillä olen pidentänyt asteminuutteja enemmän ja UKV kestää tämän kyllä (esim. -90).  

Lattialämmityksen erillinen kiertovesipumppu on asennossa 1 ja Valmet kotilämmön erillinen kiertovesipumppu on asennossa 3 (täysillä). Näiden muuttamisella ei ole ollut vaikutusta hälyytykseen.  
Miten saisin komressorin pysähtymään aiemmin (kun tulo esim. 59 astetta ja lauhduttimenkin tulo tälllöin tuotakin alhaisempi), kuitenkin niin, että UKV kuumenisi tarpeeksi. Tällöin ongelma käsittääkseni ratkeaisi. Pitäisikö NIBEN kiertovesipumpun omia nopetuksia säätää?  
Onko herja 163 miten vaarallinen laitteiston kannalta?
NIBE on välillä heittänyt itsensä kokonaan "juntturaan" tämän takia ja pelkkä vastus on mennyt päälle. Normaalisti tuo häly 163 menee pois, kun Nibe jäähtyy eli n. 10 minuutin kuluttua kompuran sammumisesta. Marraskuun sähkölasku oli kova eli 210 euroa, josta arvioisin maalämmön osuudeksi 140 euroa. Täytyy kokeilla varmaan pudottaa käyrää alemmas, mutta huomattavaa on, että Valmet kotilämpö vaatii isonpaa menolämpöä (ainakin n. 50-55 astetta pakkasilla) toimiakseen ok.

Konstit alkaa olemaan itsellä loppu ja maahantuojalta ei ole nyt tähän vastausta kuulunut. Alueellisella Nibe huollolla on omat kiireensä, vaikka he ovat hienosti asiaa pyrkineet auttamaankin. Herjaa ei saada pois. Voin lisätä kuvia NIBE asteista jne. arvoista foorumille, täällä tuntuu olevan paljon hyvää asiantuntemusta. Kiitos.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)
« Vastaus #1 : 11.01.12 - klo:13:22 »
Tietämättä sen kummemmin Niben käyräasetuksista niin miksi tuonne varaajaan pusketaan noin kuumaa tällä kelillä? Syyhän on siinä ja normaalisti ilmalämmitystalolle riittää normaali patterikäyrä ja lämpötilat. Esim. max 40 astetta nollakelissä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)
« Vastaus #2 : 11.01.12 - klo:14:45 »
Minulla on 200 neliötä lämmitettävää ja aeromasteri hoitelee homman (oletan samanlainen kuin valmet). Lämpökäyrä on 5;lla ja menolämpö oli yli 10 asteen pakkasellakin vain 35 astetta ja paluu n. 26. Aeromasterin termostaatti säätelee vielä tulevaa vettä ( 35 ). Asteminuutit -140. Varaaja 300l. Uskon, että reserviä on vielä laskea jompaa kumpaa asteita tai käyrää.

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)
« Vastaus #3 : 11.01.12 - klo:17:05 »
Moro!

Millä puhallusnopeudella pidät sitä kotilämpöä pakkasilla? Koska viimeksi putsattu PERUSTEELLISESTI, kanavia myöten?

Kaverilla on Valmetin kotilämpö, sitä ei ollu putsattu varmaan ikinä. Ennen puhdistusta täytyi pitää puhallus täysillä ja ajaa älyttömän kuumaa vettä sinne. 2 päivää teki hommia että sai sen siivottua.

Puhdistuksen jälkeen verhot lepattavat jo puhallusnopeudella 3, ja lämmintä piisää pienemmillä menolämpötiloilla.

Kyllä pitäisi tuo Sami68:n mainitsema 40 asteen menolämpötila riittää näillä tiedoilla ainakin -5 asteeseen saakka. Itsellä 200neliöinen rintsikka, ilman lisäeristyksiä. Just kävin katsomassa, pattereille menee 29 astetta, ja kämpässä 21 lämmintä. Ulkona -1.

Ipe
« Viimeksi muokattu: 11.01.12 - klo:17:08 kirjoittanut saariil »

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)
« Vastaus #4 : 11.01.12 - klo:19:12 »
Maalämpöpumpun asennuksen yhteydessä asennutin uuden patterin aeromasteriin. Uusi oli pikkasen paksumpi, eli tehokkaampi. Syy miksi vaihdatin oli entisen ikä yli 30 vuotta. Liike suositteli vaihtoa. Ilmastointikanavat on puhdistettu n. 5-vuotta sitten. -10 asteen pakkasella koneelle meni +34 asteinen vesi ja palasi muistaakseni 24 - 26 asteisena. Koneen termostaatti käsittääkseni sitäkin välillä kuristelee. Puhallin nopeus on kakkosella. Olen tyytyväinen systeemiin. Tietoja kerään ja pikkasen teen säätöjä. Saattaa olla, että lämpökäyrää saan vielä rukata alaspäin, sen näyttävät tulevat pakkaset.

Poissa Ralliperuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)
« Vastaus #5 : 13.01.12 - klo:14:49 »
Hei, Lämpökanavat putsattu ja kotilämmön lämpöpuhallin on n. 3 vuotta sitten irroitettu ja  reijästä imuroitu (patteria), mutta kunnon putsausta ei itse kotilämmölle ehkä ole tehty välttämättä koskaan (Talo 31 v). Suodattimet olen vaihtanut. Pitääpä yrittää tutkia, pääsisikö tuonne patteriin jotenkin muuten, kuin irroittamalla sen kokonaan rungosta (eli kupariputket katkaisemaan, että patteriosan saa pois kotilämpörungosta). Puhallin on nopeudella 2, mikä on maksimi, koska isommilla nopeuksilla alkaa "nenä" jo kuivamaan ilmasta esim. yön jälkeen.  Tuo olisi huippua, jos jotain 40 asteen tulolämmöllä kotilämmölle selviäisi. Kiitos.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: NIBE F1245-10R lauhduttimen kovat lämpötilat(häly)
« Vastaus #6 : 13.01.12 - klo:18:15 »
Lainaus
Hei, Lämpökanavat putsattu ja kotilämmön lämpöpuhallin on n. 3 vuotta sitten irroitettu ja  reijästä imuroitu (patteria), mutta kunnon putsausta ei itse kotilämmölle ehkä ole tehty välttämättä koskaan (Talo 31 v). Suodattimet olen vaihtanut. Pitääpä yrittää tutkia, pääsisikö tuonne patteriin jotenkin muuten, kuin irroittamalla sen kokonaan rungosta (eli kupariputket katkaisemaan, että patteriosan saa pois kotilämpörungosta). Puhallin on nopeudella 2, mikä on maksimi, koska isommilla nopeuksilla alkaa "nenä" jo kuivamaan ilmasta esim. yön jälkeen.  Tuo olisi huippua, jos jotain 40 asteen tulolämmöllä kotilämmölle selviäisi. Kiitos.

Oletko ottanut tikulle tietoja koneesta miten eri lämpötilat käyttäytyy mlp toimiessa. Voi olla,että sielläkin on säädettävää jos et ole sitä vaihetta tehnyt.
Kotilämmölle menevään ja palaavaan linjaan kannattaa sinun laittaa lämpömittarit. Osta digitaaliset mittarit (itse ostin Lidlistä a 5€kpl) niin näät lämpötilaeron lämmityksen aikana. Siitä voi päätellä onko kotilämmön patteri auki vai tukossa.