Syyskuussa 2022 laitettu S1255 3-12kw ja asentaja ei oikein osannut noissa asteminuuteissa opastaa.
Olisiko siis maalämmittäjätulokkaalle ohjausta miten kannattaisi lattialämmitystalossa asteminuutteja säädellä?
Nyt näyttäisi myUplinkin asetukset seuraavalta:
7.1.10.1 Maks. ero menolämpötila
Maks ero kompressori 10
Maks ero lisäläm. 3
BT12 offset 0,0
7.1.10.2 Autotilan asetukset
Lämmit pysäytys 17
Lisälämmön pysäytys 5
Suodatusaika 24h
7.1.10.3. asteminuuttiasetukset:
Nykyinen arvo vaihtelee, käyttövettä tehdessä noin -85 ja lämmittäessä -30 - 50 välissä.
Lämmitys auto on Päällä.
Neljä kuukautta nyt käyntiä takana ja kompuran tilastoista:
Käynnistyksiä 1053
Kokonaiskäynti 1952h (lämmitys 1730h, käyttövesi 222h)
Eli, kannattaisiko nyt lähteä kokeilemaan tuohon asteminuuttivalikkoon ottaa Autotila pois ja laittaa arvo manuaalisesti esimerkiksi tuohon esitettyyn -120?
Tervetuloa joukkoon!
Näyttää kone käyvän asiallisesti laskurien perusteella.
Käynnistä kompressori arvoa -120 käytetään usein lattialämmitystaloissa.
Se vähentää hiukan käynnistysten määrää syksy-kevät kaudella.
Jos muuttaa "käynnistä kompressori" - arvoa paljon, niin pitää myös muuttaa sähkövastusten "mukaantulo"-rajaa.
Minusta kaikki automatiikka on hyvästä, varsinkin jos ei halua perehtyä kovinkaan syvästi MLP:n toimintaan.
Jos on jokin
syy "käsisäädölle", niin vasta sitten. Ei käsisäätö mitään rakettitiedettä ole

.
Pääsääntöinen kokemus on, että normikonfiguraatiossa (talo+MLP) kaikki toimii inverttereillä ihan kelvollisesti.
Suodatusaikaa olen pienentänyt 8 tuntiin, jotta kosteilla syyskeleillä lämmitys alkaa herkemmin.
Koneen toimintaa kannattaa logata referenssiksi pari vuorokautta ennen muutoksia.
Ja muutenkin MLP:n säätäminen on rauhallista hommaa, eli yksi muutos kerrallaan ja yksi vrk menee olosuhteiden tasottumiseen ja seuraava vrk voi ottaa taas loggauksen ja katsoa esim. logintutkija-ohjelmalla miten kävi.
Kirjaan muutokset "vihkoon" ja myös syyn/tavoitteen miksi muutin. Muutaman kuukauden/vuoden jälkeen ei vaan muista miksi on säätänyt.
Pidä loggauksen aina päällä, jotta A) näkee koneen toiminnan mahdollisen muuttumisen ja B) pääsee kiinni häiriötilanteisiin. Otan lokit PC:lle noin kk välein.
Tuo logintutkija-ohjelma kannattaa asentaa PC:lle ja ainakin perustoiminnot kokeilla.
MyUplink on sinulle, mutta lokeja voidaan täällä yhdessä analysoida.