Niben lämmityssyklin ohjaus perustuu laskettuun menoveden lämpötilaan.Asteminuutit lasketaan vertaamalla joka minuutin päästä menoveden lämpötilaa (BT2) laskettuun menoveden lämpötilaan.
Jos BT2 arvo on suurempi, Nibe laskee +asteminuutteja ja arvo muuttuu minuutin välein ja lähestyy 0-arvoa.
Esim. menovesi 36C ,laskettu menovesi 32C eroitus siis 4 C.
Nibe laskee 4x1=4 ja vähentää 4 asteminuuttia.
Kun kaikki asteminuutit on syöty ja arvo =0 Nibe sammuttaa kompressorin.
Kun menoveden lämpötila laskee alle lasketun menovesilämpötilan Nibe alkaa laskemaan -asteminuutteja, näiden laskettua valikossa säädettyyn arvoon esim -120 ,kompressori käynnistyy.
"Max poikkeama menoveteen" asetus (5.1.3) saattaa sammuttaa kompressorin jos arvo ylittyy ,silloin asteminuutti arvo menee automaattisesti 0-arvoon.