Korjataampas vielä:
Olihan se siellä käyttöohjeessakin, kun tarpeeksi tarkkaan lukee.
Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa.
"käyttövesi" tarkoittaa käyttövesitilaa.
"lämmitys" tarkoittaa lämmitysvesitilaa.
"allas" tarkoittaa allaslämmitystilaa.
60 Luku 8 | Ohjaus - valikot NIBE™ F1245
"säästö" tarkoittaa lämmitysvesitilaa, mutta kiertovesipumpun
nopeus hidastuu, kun kompressoria tai sähkövastusta
ei tarvita.
"jäähdytys" tarkoittaa jäähdytystilaa.
Juurikin näin. Käyttöveden lämmityksen aikana kiertovesipumppu seisoo. Siitä ilmeisesti johtuu piikki lämmitysveden meno- ja paluulämpötiloissa. Pumpun seisomisen havaitsee helposti lattialämmityksen jakotukissa olevista virtausmittareista.
Sinulla lokitiedot päivittyvät ilmeisen harvaan. Tällaiselta täällä näyttävät käyrät 5 minuutin otannalla:

Kyllähän se kiertovesipumppu pyörii, ainakin F1245:ssa, käyttöveden lämmityksessä, mutta vaihtoventtiili sisäisen kierron asennossa. Niin silloinhan ei pattereissa kierrä vesi, jos ei ole ulkoista pumppua ja varaajaa tai ohitusputkea.
Tuo piikkihän johtuu siitä, että mittaa samoilla antureilla tuota käyttöveden lämmitystä ja koska lämmittää kuumemmaksi, niin tulee piikki. Käyttöveden lämmitys kestää n. 10-12 min, ainakin mulla. Ja kerran kahessa viikossa tappaa legionellaa n. 55 asteeseen.
Tuossa edellisessä kuvassasa on kaksi vuorokautta(ei peräkkäiset). Käyrän puolivälissä hyppy, jossa vuorokausi muuttuu. Loggaus väli 1 min.
Tuli taas vähän säädettyä. Asteminuutit -180 ja säästö 1%. Yhden vuorokauden logi, 1 min välillä. Ulkolämpötilat oikealla.

Käyntiaika n. 45 min ja tauko n. 110 min. 7 kertaa lämmitystä + käyttövedet.