Mulle laitettiin kalvopaisuntasäiliö, koska jäähdytyspatteri on paljon korkeammalla. Paineet pysyivät noin kuukauden 1barissa, mutta putkimies kävi vaihtamassa painemittarin toisenlaiseen, minkä jälkeen paineet eivät enään pysy kuin pari päivää. Parin päivän välein lisään ehkä litran tai kaksi vettä (määrästä ei tietoa, koska täytän letkulla hanasta). Mistään liitoksesta ei näytä vuotavan, eikä pannu huonessa haise.
Ilmeisesti järjestelmässä (2x400m pintakeruuputkisto) on vielä ilmaa. Voitko mahdollisesti vuotaa vähän esim. painemittarin juuresta niin, että ilma pääsee pois, mutta ei neste. Eli lisäämällä nestettä paine nousee ja ilma puristuu kasaan. Jossain vaiheessa tämä ilma kipuaisi pellosta paisuntasäiliölle, jossa pihauttaisi itseään ulkoilmaan. Tästä seuraisi paineen lasku. Kuulostaako järkevältä teorialta? Onko muuta keinoa, kuin lisätä vettä ja odottaa, että kaikki ilma tulee itsekseen pois. Pumppu kyllä toimii hyvin, ilmaa oon niin vähän, ettei hälytyksiä tule.
Auttaisiko, jos avaisi sulkijat jäähdytyspatterille, että ilma pääsisi ylemmäksi ja kävisin ilmaamassa jäähdytyspatterilla. Käsittääkseni tällöin paineet pysyisivät kerralla kauemmin.