Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1145 säädöt  (Luettu 6395 kertaa)

Poissa TeamP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nibe F1145 säädöt
« : 01.12.10 - klo:13:00 »
Hei,

Tarvitsisin opastusta (viisaammilta) kuinka säätää Nibe F1145 12KW optimaalisiin säätöihin. Koneeseen on liitetty VPA 300/200 lämminvesivaraaja. Pumppu asennettu tammikuussa 2010. Jäähdytys lisäpalikka tulossa.
Ongelmana on se että varsikin yläkerrassa (oma jakotukki) ei lämmöt tahdo nousta/pysyä halutussa lämpötilassa näillä n -15c ulkolämpötiloilla. Näyttää siltä että välillä lattialämmitysjärjestelmään menevä vesi on haluttu n. 40C ja välillä se on kun kompura ei käy 30c. (vaikka lämmitystarvetta huoneistossa olisi). (Huoneisto anturi on kytketty muta se ei ole käytössä)

Muutama asetus johon tarvitisin säätöä varten:
Valikossa 4.2 käyttötilanhan pitää olla auto???
 
Kuinka valikon 4.9.1 käyttöpriorisointiin tulisi määrittää?

 
Valikossa 4.1.8 käyttötilan suositushan on auto? mites tuo nopeus?
 
 
Mikä valinta valikossa 5.1.10 pitäisi olla valittuna ja mitä ne tarkoittaa kun asentajan kirja ei sitä oikein valaise kunnolla? (varsinkin ero auton ja jatkuvan välillä) mikä vaikutus lämmityksen toimintaan?

Mites tuo asteminuutti (4.9.3)säädöt pitäisi tehdä? miten pumppu laskee tuon astemiinuutin?
 
Mitä tuo valikon 5.1.3 maks. poikkeamat menolämpötila tarkoittaa?
Miten maks. ero kompr. asetusten muutos vaikuttaa pumpun toimintaan ja mitä eroa se mittaa?
Samoin tuo maks ero. lisälämp?

Onko muita säätöjä joitka olisi hyvä ottaa huomioon ( varsinki että menovesi lattialämmitys järjestemään pysyisi riittävän tasaisena)?

Kiitos :)

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe F1145 säädöt
« Vastaus #1 : 01.12.10 - klo:20:26 »
Moro,

Minulla 1145-10 mutta varaaja eri, VPB-300.
Itse en kajonnut muihin kuin lämpökäyrään, asteminuutteihin ja kiertovesipumpun asetuksiin, nyt vaikuttaisi että asetukset alkaa olemaan passelit tähän navettaan.

ihan ekana kannattaa katsoa lämmitys-syklin aikana lämpötilaero menevän ja tulevan lämmitysveden välillä, eron tulisi olla 5-10 astetta, jos ei ole niin asennusohjeen mukaisesti säädät kiertovesipumpun asetuksia (minulla taisi olla lämmitys 100% ja säästö 70%).
Käyttöveden suhteen kiertovesipumpun asetus tulee olla sellainen että käyttövettä lämmittäessä ero menevän ja palaavan veden välillä on 8-10 astetta.

Sitten kannattaa katsoa lämpökäyrä, käyrä 4 tai käyrä 3 taitaa olla yleisin, itsellä 3 käyrä + 3 astetta, alkuun oli 4 +1 mutta sillä alko talossa tuleen lämmin kun pakkaset alko.

Asteminuutit säätelee nimenomaan sitä kuinka tiheään laite lämmittää (eli kompura käynnistyilee) ja kuinka pitkä yksi lämmitys-sykli siis on.
Mitä lähempänä nollaa asteminuutit on sitä tasaisempaa lämmitys periaatteessa on mutta kompura käynnistyilee tiheämpään- tehdasasetus on -60 astetta ja sen pitäisi kyllä antaa jo tosi tasainen lämpö. Itsellä asteminuutit on -120 ja ei kyllä huomaa lämpötilan vaihtelua sen paremmin sisälämpötilassa kuin edes laattalattioissakaan.

Auto asennossa on minulla pumppu.

5.1.10 myös auto asennossa, ero jatkuvaan on se että auto asennossa kiertovesipumpun teho tippuu "säästö" asetukseen silloin kun kompura ei käy. eli kiertovesipumun säästö asetus kannattaa olla vaikka kolmanneksen pienempi kuin lämmitys asetuksen.

käyttöpriorisoinnin laitoin täysin käyttövedelle mutta tehdasasetus varmaan OK.

niihin eroihin ym. en kajonnut mutta niillä säädellään ainakin osittain myös sitä missä vaiheessa sähkövastus tulee kompuran kaveriksi.

Jos pumpun säädöistä huolimatta esim. yläkerta on aina viileämpi kuin muut tilat niin voi olla että ilmaa yläkerran piireissä tai sitten jakotukin piirien säädöt kaipaa viilaamista.

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Nibe F1145 säädöt
« Vastaus #2 : 02.12.10 - klo:18:00 »
Tarkista kiertovesipumpun nopeus. Veikkaan, että pumppu on jätetty 1 tai 2:lle. Niben kiertovesipumput ei ole hirveän tehokkaita möhkäleitä. Laitappa pumppu kolmoselle ja tarkistele meno-paluu eroa ( 5-10 astetta on se mihin pitäis pyrkiä).

-Santeri-
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2