Olisipa mukavaa kuulla, miten muut ovat säädelleet pumppuaan, ohessa omat asetukseni ja saadut arvot tällä hetkellä:

lämmönkeruupiirin pumpun nopeus 95 %, dT 3,5 astetta
varaajapiirin pumpun nopeus 35%, dT 8 astetta
asteminuuttiasetus -80
käynnistyksiä/vrk 24
keskimääräinen käyntiaika 30-40 min
lämpökäyrä 0 -kelillä 45 astetta, -20 55astetta (ei paljon laske + keleillä, kun tällä hetkellä käyttövesi lämenee samassa varaajassa)

saneerauspalstalla lisätietoja systeemistä, lyhyesti: 1800 l jäspi ovali varaaja, patterit, n 270 m2 talo, ouman eh 800 säätää kiertoa varaajan ja pattereiden välillä.

millaisia asetuksia mahtaa olla muilla käyttäjillä?

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe F1145 asetukset
« Vastaus #1 : 10.11.10 - klo:13:05 »
Tässäpä nibe 1145-10 asetuksia, 219m kaivo, 217m2 lämmitetään lattian kautta (betonilattiat ala- ja yläkerrassa), ei puskurivaraajaa tai ulkoista kiertovesipumppua järjestelmässä, ilto440 control (siis sähkölämmitteinen IV- kone), ilmaa talossa vaihdetaan keskimäärin kerran kahteen tuntiin (kesällä 4 tehot käytössä, pakkasilla 3 kun ilto440:sen maks. on 5, ilmanvaihto säädetty 4 teholla LVI- suunnitelman mukaisiin arvoihin).

lämmönkeruupiirin pumpun nopeus 95 %, dT 4 astetta
lattiapiirin pumpun nopeus 100%, dT 6-7 astetta
asteminuuttiasetus -120
käynnistyksiä/vrk 19
keskimääräinen käyntiaika 25-35 min
lämpökäyrä 0 -kelillä 31 astetta, käyrä no.4 käytössä ja taisi olla +1 siihen

EDIT: nyt kun ollut hieman pidempi jakso tommosta -6 astetta pakkasta niin kävi ilmi että 4. käyrä on hieman turhan jyrkkä, alkoi pirtissä lämpötila nousemaan ulkolämpötilan laskiessa- otin nyt käyrän 3 käyttöön mutta laitoin kuitenkin +3 siihen jotta 0:ssa asteessa olisi pyynti sen 31 astessa mikä on mukavaksi havaittu tässä meidän kolhoosissa.

Niin ja samalla katsoin että kiertovesipumpun asetukset on näin;
lämmitys 100% (dT 6-7 ast.)
säästö 70%
käyttövesi 40% (dT 8 ast.)

« Viimeksi muokattu: 14.11.10 - klo:10:14 kirjoittanut hode74 »