Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?  (Luettu 7814 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« : 25.10.10 - klo:17:56 »
Koneena 1245(10 kW) ja keruuputkea jokirantamaassa 2x300m. Juuri kävin katsomassa menon ja paluun lämpötilaeron ja se oli 8 astetta (-2 lähtö, paluu +6). Onko tämä ihan ok, vai pitääkö tehdä jotain? Ja jos pitää tehdä jotain, niin mitä?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #1 : 26.10.10 - klo:11:17 »
joko sulla on roskasihti tukkiintumassa tai sitten keruupuolen kiertopumppua pitää säätää isommalle sieltä huoltovalikon kautta.
jos lämpötilaero ollut aiemmin OK (3-5 astetta) niin todennäköisesti roskaa sihdissä. Jos se on ollut tollainen koko ajan niin laitappa pumppuun lisää tehoja vaikka 80-90% ja kato mitä tapahtuu, tosin ei se pahitteeksi ole tsekata se sihti joka tapauksessa, ettei ole asennuksen jäljiltä jotain muoviputken silppua siellä.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #2 : 26.10.10 - klo:11:57 »
Pumppu ei ole ollut vasta kuin viikon käytössä, ja koskaan ei mielestäni keruupuolen lämpötilaero ole ollut noin pieni (3-5 astetta) Täytyy katsoa ensin se mutasihti (joka löytyy keruupuolen paluupuolelta). Pitääkö koko pumppu sammuttaa siksi aikaa, kun sen mutasihdin avaa ja putsaa? Mutasihdin kummastakin päästä multa löytyy sulkuventiilit.

Niin ja onko jotain muita sihtejä (pumpussa), jotka pitäisi tarkastaa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #3 : 26.10.10 - klo:15:22 »
Moros,

Kannattaa perehtyä niben asennusohjeisiin, sieltä löytyy vinkkejä.

http://www.nibe.fi/fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F1245/

Kannattaa tosiaan pumppu sammuttaa ennen kuin aukaisee sen sihdin, sulut kiinni myös ettei lurahda viinakset hukkaan ja mene ilmaa järjestelmään.
Pumpun teho säädetään ainakin 1145-10:ssä huoltovalikon kautta, ilmeisesti joissakin malleissa säätö tehdään itse kiertopumpun nappuloista, asennusohje sanoo näin;

Virtaus pitää asettaa niin, että lämmönkeruuliuoksen
menolämpötilan (BT11) ja paluulämpötilan (BT10) erotus
on 2 - 5 °C, kun järjestelmä on tasapainossa (noin 5 minuutin
kuluttua kompressorin käynnistymisestä). Tarkasta
lämpötilat valikossa 3.1 "huoltotiedot" ja säädä lämmönkeruupumpun
(GP2) nopeutta, kunnes lämpötilaero on
oikea. Suuri ero viittaa pieneen virtaukseen ja pieni ero
suureen virtaukseen.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #4 : 26.10.10 - klo:16:02 »
Noniin. Nyt säädetty huoltovalikon kautta LK-kiertovesipumppu siten, että 50% oletusasetuksista nostin 66% ja nyt siis on keruun menon/paluun erotus 5 minuutin kompuran pyörimisen jälkeen 4,9.

Kysymys kuuluu, kannattaako säätää se lähemmäs 2 vaiko 5 astetta?
Eli kumpi on hyötysuhteeltaan parempi, säädänkö siis lisää?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #5 : 27.10.10 - klo:13:38 »
tuohon pitäisi jonkun viisaamman vastata mutta ainakin yhdessä saamistani energialaskelmista kerupiirin lämpötilaerona oli käytetty 3 astetta joten olettaisin että pienempi ero on parempi, tosin paljonkos sillä sitten käytännössä on merkitystä jos ollaan tuossa 2-5 asteen haarukassa.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #6 : 27.10.10 - klo:18:42 »
Minäpä säädän hieman lisää siten, että kompuran 5 minuutin pyörimisen jälkeen eroksi tulee 3 astetta...

Kommentoikaa viisaat tätä keskustelua, jos olemme asetuksien kanssa ihan metsässä =)
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa OHO

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • 270 m2, 210 m, Nibe F1145/12, 2000l varaaja
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #7 : 04.11.10 - klo:13:14 »
Täällä oli jossain keskustelu, jossa joku ropelipää oli laskenut keruupiirin dT vaikutusta tehoon ja yksiselitteinen vastaus oli: mitä pienempi dT arvo on, sen paremmalla hyötysuhteella pumppu toimii. Minkä muotoinen optimikäyrä on, ei tietoa, mutta itse olen säätänyt dT:n omassa nibessä tasan 3:ksi ja ihan hyvin pelittää näin.

Poissa tonyio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #8 : 04.11.10 - klo:21:10 »
Lainaus
Täällä oli jossain keskustelu, jossa joku ropelipää oli laskenut keruupiirin dT vaikutusta tehoon ja yksiselitteinen vastaus oli: mitä pienempi dT arvo on, sen paremmalla hyötysuhteella pumppu toimii.  
öööh, noviisina näillä palstoilla ei minun pitäisi kyseenalaistaa varsinkin kun pumppu odottaa vielä(kin) poraria, mutta ihan maalaisjärjellä ajateltuna tuntuisi hassulta että mitä pienempi lämpötilaero keruuputkistoon meno/-tulo, sitä parempi hyötysuhde. Eikö porakaivon tehtävä juuri ole kasvattaa tuo lämpötilaero mahd. suureksi. Jos pieni dT parempi, niin mitä ihmettä sitä siellä maassa edes kierrättää  ;)

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #9 : 04.11.10 - klo:23:15 »
liekkö se sitten kolikon toinen puoli että jos keruuliuoksen paluulämpötila alkaa olemaan paljon matalampi kuin lämmitysmenon niin hyötysuhde taas pienenee, tiedä häntä, joku joka tuntee termodynamiikkaa voisi vastata.
Joka tapauksessa niben ojeissa kehotetaan säätämään dT 2-5 asteeseen.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Keruuputkiston lämpötilaero 8 astetta?
« Vastaus #10 : 05.11.10 - klo:08:47 »
Enemmän hyötysuhteeseen vaikuttaa tulevan keruunesteen lämpötila.
Korkeampi lämpötila -> parempi hyötysuhde.
Nykyään yleisesti käytetty kylmäaine R407C on useamman eri kylmäaineen seos. Tämä kylmäaine toimii parhaiten, jos lämpötilaero höyrystimen yli on n. 3C.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh