Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240-8  (Luettu 4439 kertaa)

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Nibe 1240-8
« : 20.09.09 - klo:20:12 »
Nibe käytössä toistavuotta. Keruuputkisto maassa 2*400m. Miten mahdollista että sisään tuleva neste +8,6 :-[ ulos +14,3 elikkä jäähtyy maassa?? Lukemat tarkistettu infrapunamittarilla. Alussa lukemat oli mielestäni toisin päin. Mutasihti puhdistettu.

Poissa Wilkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Ei se ole koiran vika jos kopin katto vuotaa...
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #1 : 20.09.09 - klo:20:35 »
Minulla näyttää vastaavia lukemia kun pumpun keruupiiri on pysähdyksissä.
Pumpun käydessä lukemat on tuleva 12 astetta ja meno 6,7 astetta.
Maasta lämpöä 10.09.2009 klo 20.00 alkaen.
Nibe 1240-10, 300 puskuri, hullunkierto, patterilämmitys ja 640 m putkea.
Vanha rintamamiestalo, saneeraattu ja laajennettu 1976, n180 neliötä.
Sijainti: Itä-Uusimaa

justus01

  • Vieras
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #2 : 21.09.09 - klo:10:22 »
Lainaus
Nibe käytössä toistavuotta. Keruuputkisto maassa 2*400m. Miten mahdollista että sisään tuleva neste +8,6 :-[ ulos +14,3 elikkä jäähtyy maassa?? Lukemat tarkistettu infrapunamittarilla. Alussa lukemat oli mielestäni toisin päin. Mutasihti puhdistettu.

Oliko infrallakin mitattaessa lämpötilaero noin päin?
Jos lämpötilat ihan oikeasti ovat noin päin ja vielä noin isolla lämpötilaerolla, niin mistä ihmeestä sitä lämpöä sinne peltoon työnnettäväksi otetaan?

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-8
« Vastaus #3 : 22.09.09 - klo:12:09 »
Uudet lämpötila-anturit tilattu pumpun myyneen liikkeen toimesta takuuseen, jospa korjautisi tällä. Pitääkö hullunkierrossa olla yksisuuntaventtiili ja paljonko hullunkierron säätö pitää olla auki?