Moi,

Minulla on kaksi mystistä ongelmaa:

1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.

2) Kone tekee käyttövettä liian usein, vaikka vettä ei käyttäisikään. Veden lämpötila laskee noin 1-2 astetta tunnissa (lämmittää 50 asteiseksi, hystereesi 6). Lisäksi suihkuun mennessä KV lämpötila putoaa koneen näytöllä melkein heti reiluun 20 asteeseen, vaikka lämmintä vettä riittää ihan normaalisti. Tiedossa on, että pumpun varaaja on vaihdettu vuonna 2012 lähes uutena takuuseen, kun oli alkanut vuotamaan. Olisiko vaihdon yhteydessä mennyt anturi väärään kohtaan?

Laitteiston kokoonpano on hieman tavallisesta poikkeava:

Pumppu Alpha Innotec WZS81H 7,7kW (asennettu vuonna 2011)
Viilennysvaraaja lattiaviilennystä varten
Kylmäpatteri IV-koneessa.

Keruupiirin kytkentä:

Kaivolta neste nousee kylmävaraajan kierukkaan --> mutasihdin kautta pumpulle --> takaisin kaivoon. Lisäksi kylmävaraajan ja pumpun välistä otettu meno ja paluu IV koneen kylmäpatterille.

Mitä tähän mennessä tehty:

- käyttöveden kiertopumppu otettu pois käytöstä --> ei vaikuta käyttöveden lämmön karkaamiseen.
- mutasihti putsattu
- pumpun lämmönvaihdin huuhdeltu (neste vaikutti kiertävän normaalisti)
- keruupiirin pumppu uusittu
- ilmattu huolellisesti useampaan kertaan.


Näillä toimenpiteillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Pumppu rallattaa iloisesti ilman vikakoodeja. Pari kertaa pumppu sammunut, kun kylmäaineen paluu tipahti turvarajan alle pitkän käynnin jälkeen (-9c).

Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi?

Voiko kylmäpatterin kierukassa olla niin paljon moskaa, että hidastaisi nesteen kiertoa? Tällä hetkellä kylmäpatteria ei saa rajattua kierron ulkopuolelle (ei sulkuja).

Kiitokset jo etukäteen!!













Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Lainaus
1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.
Kierron ongelmaltahan tämä vaikuttaa mutta voihan mittauksetkin näyttää väärin.
Voit tarkastaa seuraavasti, kompressorin seistessä käynnistä keruupumppu.
Muutaman minuutin kuluttua kumpikin keruun mittaus pitäisi näyttää samaa lukemaa.
Lainaus
2) Kone tekee käyttövettä liian usein, vaikka vettä ei käyttäisikään. Veden lämpötila laskee noin 1-2 astetta tunnissa (lämmittää 50 asteiseksi, hystereesi 6). Lisäksi suihkuun mennessä KV lämpötila putoaa koneen näytöllä melkein heti reiluun 20 asteeseen, vaikka lämmintä vettä riittää ihan normaalisti. Tiedossa on, että pumpun varaaja on vaihdettu vuonna 2012 lähes uutena takuuseen, kun oli alkanut vuotamaan. Olisiko vaihdon yhteydessä mennyt anturi väärään kohtaan?
Tarkasta vuotaako käyttövesipuolen varoventtiili

Yksi kysymys lisää:
Pyöriikö vesimittari vaikka mitään kulutusta ei pitäisi olla?

ATS
« Viimeksi muokattu: 19.11.26 - klo:14:37 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesipuolen varoventtiili vaihdettiin, putkarin mukaan oli pientä vuotoa havaittavissa. Tulin juuri reissusta, joten täytyy seurailla ratkesiko ongelma venttiilin vaihdolla. Kiitokset vinkistä!

Keruupuolella kylmäpatterin kierto laitettiin sulun taakse, mutta tällä ei ollut vaikutusta deltaan. Keruupumpun käydessä kompura sammuksissa molemmat mittaukset näyttävät samaa. Putkarin / huoltomiehen mukaan virtaus vaikuttaa normaalilta piiriä ilmatessa. Samoin lämmönvaihtimen huuhtelusta sanoi samaa, eli virtaus tuntui normaalilta.

Mikä ihme tuossa voi oikein olla? Alkaa ideat loppua kesken ja talven kylmät lähestyvät...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Keruupumpun käydessä kompura sammuksissa molemmat mittaukset näyttävät samaa.
Eli mittaukset näyttävät oikein

Onko sinulla kaaviokuvaa keruupiirin putkistoista ja laitteista?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Lainaus
1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.
Kuinka kauan on pitkään?
Mitä ovat keruun lämpötilat muutama minuutti koneen käynnistymisen jälkeen? Entä pitkän käynnin loppupuolella?
Pysyykö kaivosta tuleva lämpötila vakiona mutta putoaako kaivoon menevä tasaisesti jopa -8C asti?
Kuinka syvä kaivo?
Tiedätkö kuinka syvällä maan pinnasta lukien on veden pinta kaivossa?
Onko ns. kuivakaivo? eli sellainen kaivo mistä kaivoa porattaessa ei tullut vettä.

Ohessa kytkentäkaavio, pitääkö paikkansa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Eli mittaukset näyttävät oikein

Onko sinulla kaaviokuvaa keruupiirin putkistoista ja laitteista?


Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Kuinka kauan on pitkään?
Mitä ovat keruun lämpötilat muutama minuutti koneen käynnistymisen jälkeen? Entä pitkän käynnin loppupuolella?
Pysyykö kaivosta tuleva lämpötila vakiona mutta putoaako kaivoon menevä tasaisesti jopa -8C asti?
Kuinka syvä kaivo?
Tiedätkö kuinka syvällä maan pinnasta lukien on veden pinta kaivossa?
Onko ns. kuivakaivo? eli sellainen kaivo mistä kaivoa porattaessa ei tullut vettä.

Ohessa kytkentäkaavio, pitääkö paikkansa?

ATS

Pitkään = pari tuntia.

Muutama minuutti käynnistymisestä noin 5-6 astetta sisään ja 0-1 astetta ulos. Pitkän käynnin loppupuolella sisään 3-4 astetta ja ulos -8 astetta. Eli alussa delta hieman pienempi, mutta silti "normaalia" isompi.

Kaivon syvyys muistaakseni 170 metriä, tarkistan vielä.

Veden pinnasta ei varmuutta, mutta tontin alla kulkee ymmärtääkseni melkoinen vesisuoni, joten kuivakaivoa pidän epätodennäköisenä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Onko käyttöveden käyttäytymisessä tapahtunut muutoksia?

Kaaviokuvasta en keksinyt selitystä keruupiirin oudolle lämpötilakäyttäytymiselle.
Pari kysymystä:
- Käykö keruupumppu vakioteholla vai ohjaako jokin automatiikka pumpun käyntiä?
- Mikä on pumpun merkki ja tyyppi?
- Saako koneesta mittaustietoa trendi tai taulukkomuodossa?

Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein

Osaatko sanoa milloin tämä ongelma on alkanut?
Tapahtuiko muutos vähitellen vai kertarysäyksellä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Onko käyttöveden käyttäytymisessä tapahtunut muutoksia?

Kaaviokuvasta en keksinyt selitystä keruupiirin oudolle lämpötilakäyttäytymiselle.
Pari kysymystä:
- Käykö keruupumppu vakioteholla vai ohjaako jokin automatiikka pumpun käyntiä?
- Mikä on pumpun merkki ja tyyppi?
- Saako koneesta mittaustietoa trendi tai taulukkomuodossa?

Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein

Osaatko sanoa milloin tämä ongelma on alkanut?
Tapahtuiko muutos vähitellen vai kertarysäyksellä?

ATS


Käyttöveden lämpötilan lasku "lepotilassa" tuntuisi rauhoittuneen varoventtiilin vaihdon jälkeen. Suihkuun mentäessä lämpötila tippuu edelleen nopeasti, joten voisiko varaajan kylmän veden sisääntulon kohdalta puuttua vedenohjain, joka ohjaa kylmän veden varaajan pohjalle? Ilman sitä kylmävesi voisi päästä virtaamaan hallitsemattomasti kohti varaajan yläosaa, jolloin vesi sekoittuu liian nopeasti.

Keruupumppu käy vakioteholla (asetettu maksimiin pumpun omasta säätimestä). Jostain syystä keruupumppu tuntuu tosin pyörivän lähes jatkuvasti, eli lepotilassa meno / paluu lämpötilat ovat asteen päässä toisistaan (noin 6-7 astetta). Joskus harvoin lämpötila näyttää huonelämpötilaa. Tämä pistää hieman epäilemään, että ohjaako joku automatiikka pumpun nopeuttakin, mutta asentaja ei ainakaan tällaisesta puhunut mitään. Pumpun valikoista en löytänyt mitään keruupumpun nopeuksiin viittaavaa.

Uusittu keruu pumppu on WILO YONOS PICO 15/1-6 -130

En toistaiseksi saa koneesta tietoa ulos taulukkomuodossa, joten täytynee tehdä kirjaukset käsin.

Edellinen omistaja ei maininnut tästä ongelmasta mitään. Kertoi kyllä avoimesti kaikista muista ongelmista, kuten siitä että kylmäainetta joutui lisäämään pari kertaa vuodessa. Kylmäainepiirin putkien eristeteippien alta paljastui teräsputket, jotka olivat pahoin syöpyneet, joten ne vaihdatin kupariputkiksi ja vuoto loppui siihen.

Kaupat tehtiin huhtikuun alussa, kun oli vielä kylmät kelit ja silloin tuo ei ainakaan mennyt vikatilaan. Kiinnitin lämpötilaeroihin huomiota vasta kesällä, kun aloin ensimmäistä kertaa tarkemmin tutustumaan koneen sielun elämään. Pitänee vielä soittaa edelliselle omistajalle ja kysellä. Veikkaisin, että ongelma on ollut jo pidemmän aikaa ja on hiljalleen mennyt pahemmaksi, mutta tämä on vain oma arvaukseni.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 799
Lainaus
Uusittu keruu pumppu on WILO YONOS PICO 15/1-6 -130

Onkohan tuo kiertopumppu riittävän tehokas 170m:n kaivolle?

Valmistajan sivuilla kerrotaan nimellistehoksi 30W mikä vaikuttaa vähäiseltä jos asian oikein ymmärsin?

Alitehoinen keruun kiertopumppu sopisi oireisiin.

Seppaant varmaan osaisi selvittää tämän

Linkki pumpun tietoihin Wilon sivuille.

https://wilo.com/fi/fi/Tuotteet-ja-k%C3%A4ytt%C3%B6alueet/fi/tuotteet/yonos-pico_id199/4215512?tab=product_technical

edit:Kysäisin asiaa tekoälyltä ja tuollaista kertoo:

Alpha Innotec WZS 81H -maalämpöpumpun integroidun keruupumpun ottoteho (nimellisvirtaamalla) on tyypillisesti noin 140–230 W riippuen siitä, onko laitteessa A-energialuokan kierroslukuohjattu pumppu (n. 140–175 W) vai vanhempi vakionopeuspumppu (n. 200–230 W).

Keskeiset tiedot ja vaihteluvälit

• Energiatehokas kierroslukuohjattu pumppu (PWM / 0–10 V): Vuoden 2011 malleissa käytettiin yleisesti korkean hyötysuhteen pumppuja (esim. Wilo Stratos PARA 25/1-8 tai vastaava), joiden maksimiottoteho on n. 140–175 W ja tyypillinen käyntiteho nimellisvirtaamalla (n. 1 600–1 800 l/h, 4 K lämpötilaerolla) n. 80–140 W.
• Vakionopeus- tai peruspumppu (3-portainen): Osassa varhaisempia versioita käytettiin vakionopeuspumppua (esim. Wilo TOP-S tai Grundfos UPS), jonka maksimiteho on n. 200–230 W valitusta nopeusportaasta riippuen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 076
  • Maalämpöfoorumi
^ Maaviileään tuo pumppu varmaan just menisi, mutta äkkiseltään kuulostaa kyllä vähän naftilta maalämpökoneen tarpeisiin  ???
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Täytyy soittaa asentajalle ja varmistaa, onko tuo nyt varmasti se pumppu minkä sinne laittoi. Vaikea uskoa, että ammattilainen asentaisi noin räikeästi alitehoisen pumpun, huhhuh...

Muistelen, että hän katseli vanhaa pumppua ja kävi tukusta hakemassa sen perusteella uuden pumpun. Joko vanha pumppu on ollut aivan loppu tai sitten jo alkujaan alitehoinen.

Soitin edelliselle asukille ja hän muisteli deltan pyörineen viiden hujakoilla.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 799
Lainaus
Täytyy soittaa asentajalle ja varmistaa, onko tuo nyt varmasti se pumppu minkä sinne laittoi.

Todennäköisesti tuossa on kaksi kiertopumppua keruuliuokselle,toinen suuritehoinen  maalämpökoneen koneikon sisällä jossain alaosassa ja se on varsinainen keruuliuoksen kiertopumppu.

Maaviileän kiertopumppu on pienitehoinen ja yleensä sijoitettu maalämpökoneen ulkopuolelle johonkin viilennysputkistoon.

Olethan tutkinut koneikon sisällä olevaa kiertopumppua? ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Keruuliuoksen kiertovesipumppu on oheisessa kuvassa koneikon alaosassa olevassa laatikossa No11
Itse pumppu laatikossa No6
Ota valokuva pumpusta siten että siinä näkyvät selvästi pumpun tiedot

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Todennäköisesti tuossa on kaksi kiertopumppua keruuliuokselle,toinen suuritehoinen  maalämpökoneen koneikon sisällä jossain alaosassa ja se on varsinainen keruuliuoksen kiertopumppu.

Maaviileän kiertopumppu on pienitehoinen ja yleensä sijoitettu maalämpökoneen ulkopuolelle johonkin viilennysputkistoon.

Olethan tutkinut koneikon sisällä olevaa kiertopumppua? ;)

Kyllä, koneen sisällä olevaa kiertopumppua :)

Maaviileän piiri on nyt suljettu kierron ulkopuolelle ja sen kiertopumppu on ollut jo pari kuukautta virrattomana.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein

Siinä samalla kun luet nämä mittaukset lue pumpun päässä olevan digi näytön lukemat
Valitse yksiköksi m3/h

Missä asnnossa valitsin kytkin on nyt?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein

Siinä samalla kun luet nämä mittaukset lue pumpun päässä olevan digi näytön lukemat
Valitse yksiköksi m3/h

Missä asnnossa valitsin kytkin on nyt?

ATS

Yritän huomenna ottaa mittausarvoja ylös.

Katselin maalämpökoneen manuaaleja ja niiden mukaan koneen mukana tullut keruupumppu on noin 100 wattinen. Nyt sisällä 40 wattinen.

Lisäksi koneen speksien mukaan keruupiirin virtaus pitäisi olla 1900 litraa tunnissa (min 1400 max 2600).

Tällä hetkellä kone käynyt 20 minuuttia ja keruupumpun lukemat ovat 39wattia ja 800 litraa tunnissa (0,8m3/h). Nesteen lämpö sisään 3,2c ja ulos -7,2c. Keruupumpun kytkin on nopeimmassa manuaalinopeusasennossa = 3.

Huomasin tuon Yonosin ohjetta lukiessani, että siinä saisi kierrättää vain max 50% glykoli-vesi seosta, eikä mitään muita aineita. Nythän tuolla kiertää 100% etanoli (edit. vedin 100% hatusta, eli varmaaankin paljon miedompi), jonka viskositeetti noin kylmänä lienee melko alhainen. Ei ihmekään, jos virtaus on vain noin puolet vaaditusta minimivirtauksesta?

Jouduin säätämään hystereesin yhteen asteeseen, sillä liian pitkä käyntijakso näillä pakkasilla (esim 3 tuntia -5 asteen pakkasessa) saa paluulämmön laskemaan -8,7 asteeseen.

EDIT: laitoin kaiken tiedon tekoälylle ja se on sitä mieltä, että vika ei ole pumpussa, vaan putkistossa on liikaa vastusta. Voiko piirissä olla ilmaa, vaikka sitä on nyt ilmattu useaan otteeseen ja paine pysynyt 1,5 baarissa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 799
Lainaus
koneen speksien mukaan keruupiirin virtaus pitäisi olla 1900 litraa tunnissa (min 1400 max 2600).

Tällä hetkellä kone käynyt 20 minuuttia ja keruupumpun lukemat ovat 39wattia ja 800 litraa tunnissa (0,8m3/h). Nesteen lämpö sisään 3,2c ja ulos -7,2c. Keruupumpun kytkin on nopeimmassa manuaalinopeusasennossa = 3.

Kyllä noiden mittaustuloksien mukaan on keruuliuoksen kiertopumppu liian pienitehoinen tähän käyttötarkoitukseen,samaa tukee myös valmistajan ilmoittamat arvot ko pumpulle.

Varmaankin reklamaatio kiertopumpun vaihtaneelle huollolle paikallaan ja oikean tehoinen pumppu keruupiiriin niin liuoksen lämpötilat asettuu kohilleen ihan sillä.

Yleensä maalämpökoneen keruuliuoksen normaali meno-paluu lämpötilaero on 3 asteen paikkeilla kompressorin käydessä.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 038
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa on asennusohjeen mukaan 6 m nostokorkeuden pumppu. Kyllä tuo Yonos pitäisi kohtuudella riittää. Riippuu toki asennuksesta eli millainen painehäviö tulee riittävällä virtaamalla. Eli miten pitkä on keruuputki, mikä on sen halkaisija ja onko MLP:n lähistön putkistot tehty väljiksi.

Eihän tuon pitäisi ottaa kuin enintään 6 kW keruusta, jolloin mitattu 10 C dT vastaa vain noin 500 l/h tai 0,14 l/s virtaamaa. Kyllä tuon Yonoksen pitäisi pystyä tuplasti tuohon.

Eli oiskohan nyt ilmaa tai tukosta. Kaivo jäätynyt joskus ja putket kurtussa?

Tietysti 6 m nostokorkeuden pumppuja on erilaisia eli joku tuottaa enemmän tuolla nimellisvirtaamalla. Ilmoitettu nimellisvirtaama on varsin suuri 7,7 kW pumpulle. Esimerkiksi Bosch 7001i 8 kW:lle se on 0,35 l/s eli 1260 l/h lattialämmityksellä ja 0,28 l/s eli 1000 l/h pattereilla.

Yonos sopii hyvin keruupiiriin ja on yleinen viilennyspumppuna. Mullekin on sellainen ostettuna.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 799
Kannattaa tosiaan ihan ensin teettää keruupiirin painehäviömittaus vian paikallistamiseksi.

Jos keruupiirissa on jossain tukos tai putket lutistuneet niin se näkyy painehäviömittauksella suurentuneena virtausvastuksena joka suurentaa meno- paluun painehäviötä.

edit:
Kerroit edellä että keruun kiertopumppu on äskettäin uusittu.
Miksi päädyttiin uusimaan keruun kiertopumppu?
Jos vanha kiertopumppu on tallessa niin mikä sen merkki ja malli on?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 076
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä tuo keruupumppu on liian pieni, jos Niben S1255 6(8 ) kW kokeessakin on 25-105 pumppu.

Tekoäly on siinä jäljillä, että keruun (ja koneen) putkistossa on liikaa vastusta. Siis tuolle nykyiselle pumpulle, eli tehokkaampi pumppu tilalle eikä enää ole liikaa vastusta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa pete26

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Kannattaa tosiaan ihan ensin teettää keruupiirin painehäviömittaus vian paikallistamiseksi.

Jos keruupiirissa on jossain tukos tai putket lutistuneet niin se näkyy painehäviömittauksella suurentuneena virtausvastuksena joka suurentaa meno- paluun painehäviötä.

edit:
Kerroit edellä että keruun kiertopumppu on äskettäin uusittu.
Miksi päädyttiin uusimaan keruun kiertopumppu?
Jos vanha kiertopumppu on tallessa niin mikä sen merkki ja malli on?


Koneessa ollut talokaupoista lähtien sama ongelma (tämän vuoden keväästä), eli liian suuri delta. Keruupumppu vaihdettiin kahdesta syystä, joista ensimmäinen oli epäilys sen viallisuudesta (suuri delta --> huono virtaus). Toinen syy oli se, että koneesta meni yksi palloventtiilisulku rikki (kun puhdistin mutasihtiä itse) ja viinat valuivat pihalle. Uutta venttiiliä odotellessa kone teki lämpöä sähkövastuksella, mutta jostain syystä keruupumppu pyöri kuivana koko ajan, vaikka kone oli asetettu nimenomaan sähkövastustilaan. Päivän jälkeen sen laakeri alkoi huutaa, jolloin laitoin koko koneen kiinni. Tämä oli siis toinen syy pumpun vaihdolle = epäilys sen lopullisesta vioittumisesta kuivana käymisestä.

Valitettavasti asentaja vei vanhan pumpun mennessään, joten sen spekseistä ei ole varmuutta.

Kyllä tuo keruupumppu on liian pieni, jos Niben S1255 6(8 ) kW kokeessakin on 25-105 pumppu.

Tekoäly on siinä jäljillä, että keruun (ja koneen) putkistossa on liikaa vastusta. Siis tuolle nykyiselle pumpulle, eli tehokkaampi pumppu tilalle eikä enää ole liikaa vastusta.

Tekoälyn laskelmien mukaan edes alkuperäinen pumppu ei toisi merkittävää parannusta tilanteeseen, jos putkiston vastus pysyy samana. Ensin tekoäly oli täysin vakuuttunut, että pumppu on aivan liian alitehoinen, mutta käyriä tutkittuaan se tuli toisiin aatoksiin (claude). Googlen tekoäly taas on vakuuttunut pumpun riittämättömyydestä. Maallikkona mahdoton sanoa juuta tai jaata :)

Olen pyytänyt huoltofirmalta, että tulisivat tekemään virtausmittaukset keruupiiriin (kone ohitettuna vs. kone mukana). En tiedä joutuuko mittauksia varten tekemään taas lisää liitoksia putkistoon, jotta koneen saa ohitettua. En nyt keksi muutakaan järkevää seuraava steppiä.

Eikös tässä olisi kuitenkin nyt tärkeää saada tarkistettua keruupiirin virtaus ilman maalämpökonetta? Jos se virtaa ilman vastusta, niin sitten ongelma on koneen puolella (höyrystin tai joku palloventtiili?).


Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 038
  • Maalämpöfoorumi
Tuon mlp asennusohje löytyy netistä. Siinä on alkuperäisen keruupumpun tuottokäyrä, joka yleensä ilmoitetaan mlp:lle ulkoisena eli sisältäen lämmönvaihtimen ja sisäisen putkiston painehäviöt. Nollavirtauksella noita sisäisiä painehäviöitä ei ole, joten tuossa on ollut 6 m nostokorkeuden pumppu.

Painehäviöt kasvavat virtauksen toisessa potenssissa eli 1000 l/h vaatii 4-kertaisen nostokorkeuden 500 l/h verrattuna. Ei tuohon ole mitään tolkkua laittaa yli 10 m nostokorkeuden pumppua eli vika on muualla, mitä jo osoittaa se, ettei pumpun vaihto muuttanut tilannetta.

Siis luultavasti jossain on tukos tai putki lytyssä. Kurkista maalämpökaivoon. On useita tapauksia, joissa keruuseen kertynyt jää on nostanut putkettu kurttuun kaivon kannen alle.

Mutasihdin sanoit jo tarkastaneesi, mutta onhan tuolla muitakin paikkoja, jossa voi olla tukos.

Ilma ei ehkä ole enää looginen vaihtoehto, kun sama vika oli vanhallakin pumpulla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 076
  • Maalämpöfoorumi
Onhan noissa perää ja myös vaihtoehtoja, vähän hinnan mukaan voisi miettiä mikä seuraava steppi ja myös mikä voisi olla juurisyynä.

Yksi mikä tuli mieleen: alkuperäinen keruupumppu viallinen -> suuri keruun dt. Vaihdettu alitehoinen keruupumppu -> keruun dt edelleen suuri. Alunperin olisi kyllä pitänyt vaihtaa slkuperäinen tai sitä vastaava keruupimppu koneeseen, eikös siinä tehokkaampi ollut kuin tuo Wilo? Sillä olisi heti selvinnyt, johtuuko siuri dt pumpusta vai jostain putkiston/koneen vastulsesta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 038
  • Maalämpöfoorumi
Sähköteholtaan vanha oli varmasti paljon suurempi. Mutta 15 v sitten pienet pumput olivat hyötysuhteeltaan surkeita. Pumppauskyvyssä ei suurta eroa voi olla. Tuo uusi tuottaa 1000 l/h virtaamalla n. 5 m nostokorkeuden. Se pitäisi kyllä helposti saavuttaa sillä, jos ei ole tukoksia.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 872
  • L-Ässä V-7
Laskeskelin keruupiirin painehäviötä ja sain että
WILO pico 15/III:lla pitäisi virtauksen olla n. 1,4 m3/h (0,39 l/s)
Tällä virtauksella Dt pitäisi olla n. 3,6 C. Joten Wilon pitäisi riittää.
Nämä laskelmat sisältävät paljon olettamuksia joten tulokset ovat vain suuruusluokka-arvoja.

Mutta kuitenkin Wilon näyttämä virtaus 0,8 m3/h on niin pailjon pienempi kuin sain laskelmissani viittaa vahvasti siihen että jokin ahdistaa keruupiirin virtausta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 038
  • Maalämpöfoorumi
Ja tosiaan 800 l/h vaatisi 10 C erolla n. 9 kW tehon ottamista keruusta eli MLP tuotto pitäisi olla ainakin 11 kW. Eli Wilo arvioi väärin virtaaman ja todellinen on n. 500 l/h. Tuohan ei mittaa virtausta, vaan yrittää laskea sen tehosta ja kierrosluvusta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 799
Lainaus
Kurkista maalämpökaivoon. On useita tapauksia, joissa keruuseen kertynyt jää on nostanut putkettu kurttuun kaivon kannen alle.

Tuossa saattaisi olla vian paikallistamiseksi jmajalta hyvä neuvo.

Jos lämpökaivon suojarengas on suht esillä niin kannattaisi avata kantta ja katsoa miten keruuputket on suojarenkaan sisällä.

Jos kaivoon menevän keruuputken pinnalle on kaivon vesitilassa alkanut kertyä jäätä niin se tekee vedessä nosteen ja joissakin olosuhteissa keruuputki nousee kaivosta suojarenkaaseen ja taittuu siellä luttuun.
Tästä eka liitekuva.

Toinen tunnettu keruuputkien jäätyminen tulee kaivossa siten että keruuputkien ja kaivon seinämän väliin tulee kaksi jäätulppaa eri korkeuksille ja jäätulppien kasvaessa niiden väliin jäävän vesitilan paine suurenee siinämäärin että molemmat putket lutistuvat kaivossa.
Tästä seppaantin piirros jälkimmäisessä liitekuvassa.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m