Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein
Siinä samalla kun luet nämä mittaukset lue pumpun päässä olevan digi näytön lukemat
Valitse yksiköksi m3/h
Missä asnnossa valitsin kytkin on nyt?
ATS
Yritän huomenna ottaa mittausarvoja ylös.
Katselin maalämpökoneen manuaaleja ja niiden mukaan koneen mukana tullut keruupumppu on noin 100 wattinen. Nyt sisällä 40 wattinen.
Lisäksi koneen speksien mukaan keruupiirin virtaus pitäisi olla 1900 litraa tunnissa (min 1400 max 2600).
Tällä hetkellä kone käynyt 20 minuuttia ja keruupumpun lukemat ovat 39wattia ja 800 litraa tunnissa (0,8m3/h). Nesteen lämpö sisään 3,2c ja ulos -7,2c. Keruupumpun kytkin on nopeimmassa manuaalinopeusasennossa = 3.
Huomasin tuon Yonosin ohjetta lukiessani, että siinä saisi kierrättää vain max 50% glykoli-vesi seosta, eikä mitään muita aineita. Nythän tuolla kiertää 100% etanoli (edit. vedin 100% hatusta, eli varmaaankin paljon miedompi), jonka viskositeetti noin kylmänä lienee melko alhainen. Ei ihmekään, jos virtaus on vain noin puolet vaaditusta minimivirtauksesta?
Jouduin säätämään hystereesin yhteen asteeseen, sillä liian pitkä käyntijakso näillä pakkasilla (esim 3 tuntia -5 asteen pakkasessa) saa paluulämmön laskemaan -8,7 asteeseen.
EDIT: laitoin kaiken tiedon tekoälylle ja se on sitä mieltä, että vika ei ole pumpussa, vaan putkistossa on liikaa vastusta. Voiko piirissä olla ilmaa, vaikka sitä on nyt ilmattu useaan otteeseen ja paine pysynyt 1,5 baarissa?