Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin delta järkyttävän suuri + käyttöveden lämpöhäviö  (Luettu 499 kertaa)

Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Minulla on kaksi mystistä ongelmaa:

1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.

2) Kone tekee käyttövettä liian usein, vaikka vettä ei käyttäisikään. Veden lämpötila laskee noin 1-2 astetta tunnissa (lämmittää 50 asteiseksi, hystereesi 6). Lisäksi suihkuun mennessä KV lämpötila putoaa koneen näytöllä melkein heti reiluun 20 asteeseen, vaikka lämmintä vettä riittää ihan normaalisti. Tiedossa on, että pumpun varaaja on vaihdettu vuonna 2012 lähes uutena takuuseen, kun oli alkanut vuotamaan. Olisiko vaihdon yhteydessä mennyt anturi väärään kohtaan?

Laitteiston kokoonpano on hieman tavallisesta poikkeava:

Pumppu Alpha Innotec WZS81H 7,7kW (asennettu vuonna 2011)
Viilennysvaraaja lattiaviilennystä varten
Kylmäpatteri IV-koneessa.

Keruupiirin kytkentä:

Kaivolta neste nousee kylmävaraajan kierukkaan --> mutasihdin kautta pumpulle --> takaisin kaivoon. Lisäksi kylmävaraajan ja pumpun välistä otettu meno ja paluu IV koneen kylmäpatterille.

Mitä tähän mennessä tehty:

- käyttöveden kiertopumppu otettu pois käytöstä --> ei vaikuta käyttöveden lämmön karkaamiseen.
- mutasihti putsattu
- pumpun lämmönvaihdin huuhdeltu (neste vaikutti kiertävän normaalisti)
- keruupiirin pumppu uusittu
- ilmattu huolellisesti useampaan kertaan.


Näillä toimenpiteillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Pumppu rallattaa iloisesti ilman vikakoodeja. Pari kertaa pumppu sammunut, kun kylmäaineen paluu tipahti turvarajan alle pitkän käynnin jälkeen (-9c).

Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi?

Voiko kylmäpatterin kierukassa olla niin paljon moskaa, että hidastaisi nesteen kiertoa? Tällä hetkellä kylmäpatteria ei saa rajattua kierron ulkopuolelle (ei sulkuja).

Kiitokset jo etukäteen!!













Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 869
  • L-Ässä V-7
Lainaus
1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.
Kierron ongelmaltahan tämä vaikuttaa mutta voihan mittauksetkin näyttää väärin.
Voit tarkastaa seuraavasti, kompressorin seistessä käynnistä keruupumppu.
Muutaman minuutin kuluttua kumpikin keruun mittaus pitäisi näyttää samaa lukemaa.
Lainaus
2) Kone tekee käyttövettä liian usein, vaikka vettä ei käyttäisikään. Veden lämpötila laskee noin 1-2 astetta tunnissa (lämmittää 50 asteiseksi, hystereesi 6). Lisäksi suihkuun mennessä KV lämpötila putoaa koneen näytöllä melkein heti reiluun 20 asteeseen, vaikka lämmintä vettä riittää ihan normaalisti. Tiedossa on, että pumpun varaaja on vaihdettu vuonna 2012 lähes uutena takuuseen, kun oli alkanut vuotamaan. Olisiko vaihdon yhteydessä mennyt anturi väärään kohtaan?
Tarkasta vuotaako käyttövesipuolen varoventtiili

Yksi kysymys lisää:
Pyöriikö vesimittari vaikka mitään kulutusta ei pitäisi olla?

ATS
« Viimeksi muokattu: 19.11.26 - klo:14:37 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesipuolen varoventtiili vaihdettiin, putkarin mukaan oli pientä vuotoa havaittavissa. Tulin juuri reissusta, joten täytyy seurailla ratkesiko ongelma venttiilin vaihdolla. Kiitokset vinkistä!

Keruupuolella kylmäpatterin kierto laitettiin sulun taakse, mutta tällä ei ollut vaikutusta deltaan. Keruupumpun käydessä kompura sammuksissa molemmat mittaukset näyttävät samaa. Putkarin / huoltomiehen mukaan virtaus vaikuttaa normaalilta piiriä ilmatessa. Samoin lämmönvaihtimen huuhtelusta sanoi samaa, eli virtaus tuntui normaalilta.

Mikä ihme tuossa voi oikein olla? Alkaa ideat loppua kesken ja talven kylmät lähestyvät...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 869
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Keruupumpun käydessä kompura sammuksissa molemmat mittaukset näyttävät samaa.
Eli mittaukset näyttävät oikein

Onko sinulla kaaviokuvaa keruupiirin putkistoista ja laitteista?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 869
  • L-Ässä V-7
Lainaus
1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.
Kuinka kauan on pitkään?
Mitä ovat keruun lämpötilat muutama minuutti koneen käynnistymisen jälkeen? Entä pitkän käynnin loppupuolella?
Pysyykö kaivosta tuleva lämpötila vakiona mutta putoaako kaivoon menevä tasaisesti jopa -8C asti?
Kuinka syvä kaivo?
Tiedätkö kuinka syvällä maan pinnasta lukien on veden pinta kaivossa?
Onko ns. kuivakaivo? eli sellainen kaivo mistä kaivoa porattaessa ei tullut vettä.

Ohessa kytkentäkaavio, pitääkö paikkansa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Eli mittaukset näyttävät oikein

Onko sinulla kaaviokuvaa keruupiirin putkistoista ja laitteista?


Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Kuinka kauan on pitkään?
Mitä ovat keruun lämpötilat muutama minuutti koneen käynnistymisen jälkeen? Entä pitkän käynnin loppupuolella?
Pysyykö kaivosta tuleva lämpötila vakiona mutta putoaako kaivoon menevä tasaisesti jopa -8C asti?
Kuinka syvä kaivo?
Tiedätkö kuinka syvällä maan pinnasta lukien on veden pinta kaivossa?
Onko ns. kuivakaivo? eli sellainen kaivo mistä kaivoa porattaessa ei tullut vettä.

Ohessa kytkentäkaavio, pitääkö paikkansa?

ATS

Pitkään = pari tuntia.

Muutama minuutti käynnistymisestä noin 5-6 astetta sisään ja 0-1 astetta ulos. Pitkän käynnin loppupuolella sisään 3-4 astetta ja ulos -8 astetta. Eli alussa delta hieman pienempi, mutta silti "normaalia" isompi.

Kaivon syvyys muistaakseni 170 metriä, tarkistan vielä.

Veden pinnasta ei varmuutta, mutta tontin alla kulkee ymmärtääkseni melkoinen vesisuoni, joten kuivakaivoa pidän epätodennäköisenä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 869
  • L-Ässä V-7
Onko käyttöveden käyttäytymisessä tapahtunut muutoksia?

Kaaviokuvasta en keksinyt selitystä keruupiirin oudolle lämpötilakäyttäytymiselle.
Pari kysymystä:
- Käykö keruupumppu vakioteholla vai ohjaako jokin automatiikka pumpun käyntiä?
- Mikä on pumpun merkki ja tyyppi?
- Saako koneesta mittaustietoa trendi tai taulukkomuodossa?

Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein

Osaatko sanoa milloin tämä ongelma on alkanut?
Tapahtuiko muutos vähitellen vai kertarysäyksellä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Onko käyttöveden käyttäytymisessä tapahtunut muutoksia?

Kaaviokuvasta en keksinyt selitystä keruupiirin oudolle lämpötilakäyttäytymiselle.
Pari kysymystä:
- Käykö keruupumppu vakioteholla vai ohjaako jokin automatiikka pumpun käyntiä?
- Mikä on pumpun merkki ja tyyppi?
- Saako koneesta mittaustietoa trendi tai taulukkomuodossa?

Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein

Osaatko sanoa milloin tämä ongelma on alkanut?
Tapahtuiko muutos vähitellen vai kertarysäyksellä?

ATS


Käyttöveden lämpötilan lasku "lepotilassa" tuntuisi rauhoittuneen varoventtiilin vaihdon jälkeen. Suihkuun mentäessä lämpötila tippuu edelleen nopeasti, joten voisiko varaajan kylmän veden sisääntulon kohdalta puuttua vedenohjain, joka ohjaa kylmän veden varaajan pohjalle? Ilman sitä kylmävesi voisi päästä virtaamaan hallitsemattomasti kohti varaajan yläosaa, jolloin vesi sekoittuu liian nopeasti.

Keruupumppu käy vakioteholla (asetettu maksimiin pumpun omasta säätimestä). Jostain syystä keruupumppu tuntuu tosin pyörivän lähes jatkuvasti, eli lepotilassa meno / paluu lämpötilat ovat asteen päässä toisistaan (noin 6-7 astetta). Joskus harvoin lämpötila näyttää huonelämpötilaa. Tämä pistää hieman epäilemään, että ohjaako joku automatiikka pumpun nopeuttakin, mutta asentaja ei ainakaan tällaisesta puhunut mitään. Pumpun valikoista en löytänyt mitään keruupumpun nopeuksiin viittaavaa.

Uusittu keruu pumppu on WILO YONOS PICO 15/1-6 -130

En toistaiseksi saa koneesta tietoa ulos taulukkomuodossa, joten täytynee tehdä kirjaukset käsin.

Edellinen omistaja ei maininnut tästä ongelmasta mitään. Kertoi kyllä avoimesti kaikista muista ongelmista, kuten siitä että kylmäainetta joutui lisäämään pari kertaa vuodessa. Kylmäainepiirin putkien eristeteippien alta paljastui teräsputket, jotka olivat pahoin syöpyneet, joten ne vaihdatin kupariputkiksi ja vuoto loppui siihen.

Kaupat tehtiin huhtikuun alussa, kun oli vielä kylmät kelit ja silloin tuo ei ainakaan mennyt vikatilaan. Kiinnitin lämpötilaeroihin huomiota vasta kesällä, kun aloin ensimmäistä kertaa tarkemmin tutustumaan koneen sielun elämään. Pitänee vielä soittaa edelliselle omistajalle ja kysellä. Veikkaisin, että ongelma on ollut jo pidemmän aikaa ja on hiljalleen mennyt pahemmaksi, mutta tämä on vain oma arvaukseni.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 795
Lainaus
Uusittu keruu pumppu on WILO YONOS PICO 15/1-6 -130

Onkohan tuo kiertopumppu riittävän tehokas 170m:n kaivolle?

Valmistajan sivuilla kerrotaan nimellistehoksi 30W mikä vaikuttaa vähäiseltä jos asian oikein ymmärsin?

Alitehoinen keruun kiertopumppu sopisi oireisiin.

Seppaant varmaan osaisi selvittää tämän

Linkki pumpun tietoihin Wilon sivuille.

https://wilo.com/fi/fi/Tuotteet-ja-k%C3%A4ytt%C3%B6alueet/fi/tuotteet/yonos-pico_id199/4215512?tab=product_technical

edit:Kysäisin asiaa tekoälyltä ja tuollaista kertoo:

Alpha Innotec WZS 81H -maalämpöpumpun integroidun keruupumpun ottoteho (nimellisvirtaamalla) on tyypillisesti noin 140–230 W riippuen siitä, onko laitteessa A-energialuokan kierroslukuohjattu pumppu (n. 140–175 W) vai vanhempi vakionopeuspumppu (n. 200–230 W).

Keskeiset tiedot ja vaihteluvälit

• Energiatehokas kierroslukuohjattu pumppu (PWM / 0–10 V): Vuoden 2011 malleissa käytettiin yleisesti korkean hyötysuhteen pumppuja (esim. Wilo Stratos PARA 25/1-8 tai vastaava), joiden maksimiottoteho on n. 140–175 W ja tyypillinen käyntiteho nimellisvirtaamalla (n. 1 600–1 800 l/h, 4 K lämpötilaerolla) n. 80–140 W.
• Vakionopeus- tai peruspumppu (3-portainen): Osassa varhaisempia versioita käytettiin vakionopeuspumppua (esim. Wilo TOP-S tai Grundfos UPS), jonka maksimiteho on n. 200–230 W valitusta nopeusportaasta riippuen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 073
  • Maalämpöfoorumi
^ Maaviileään tuo pumppu varmaan just menisi, mutta äkkiseltään kuulostaa kyllä vähän naftilta maalämpökoneen tarpeisiin  ???
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Täytyy soittaa asentajalle ja varmistaa, onko tuo nyt varmasti se pumppu minkä sinne laittoi. Vaikea uskoa, että ammattilainen asentaisi noin räikeästi alitehoisen pumpun, huhhuh...

Muistelen, että hän katseli vanhaa pumppua ja kävi tukusta hakemassa sen perusteella uuden pumpun. Joko vanha pumppu on ollut aivan loppu tai sitten jo alkujaan alitehoinen.

Soitin edelliselle asukille ja hän muisteli deltan pyörineen viiden hujakoilla.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 795
Lainaus
Täytyy soittaa asentajalle ja varmistaa, onko tuo nyt varmasti se pumppu minkä sinne laittoi.

Todennäköisesti tuossa on kaksi kiertopumppua keruuliuokselle,toinen suuritehoinen  maalämpökoneen koneikon sisällä jossain alaosassa ja se on varsinainen keruuliuoksen kiertopumppu.

Maaviileän kiertopumppu on pienitehoinen ja yleensä sijoitettu maalämpökoneen ulkopuolelle johonkin viilennysputkistoon.

Olethan tutkinut koneikon sisällä olevaa kiertopumppua? ;)