Onko käyttöveden käyttäytymisessä tapahtunut muutoksia?
Kaaviokuvasta en keksinyt selitystä keruupiirin oudolle lämpötilakäyttäytymiselle.
Pari kysymystä:
- Käykö keruupumppu vakioteholla vai ohjaako jokin automatiikka pumpun käyntiä?
- Mikä on pumpun merkki ja tyyppi?
- Saako koneesta mittaustietoa trendi tai taulukkomuodossa?
Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein
Osaatko sanoa milloin tämä ongelma on alkanut?
Tapahtuiko muutos vähitellen vai kertarysäyksellä?
ATS
Käyttöveden lämpötilan lasku "lepotilassa" tuntuisi rauhoittuneen varoventtiilin vaihdon jälkeen. Suihkuun mentäessä lämpötila tippuu edelleen nopeasti, joten voisiko varaajan kylmän veden sisääntulon kohdalta puuttua vedenohjain, joka ohjaa kylmän veden varaajan pohjalle? Ilman sitä kylmävesi voisi päästä virtaamaan hallitsemattomasti kohti varaajan yläosaa, jolloin vesi sekoittuu liian nopeasti.
Keruupumppu käy vakioteholla (asetettu maksimiin pumpun omasta säätimestä). Jostain syystä keruupumppu tuntuu tosin pyörivän lähes jatkuvasti, eli lepotilassa meno / paluu lämpötilat ovat asteen päässä toisistaan (noin 6-7 astetta). Joskus harvoin lämpötila näyttää huonelämpötilaa. Tämä pistää hieman epäilemään, että ohjaako joku automatiikka pumpun nopeuttakin, mutta asentaja ei ainakaan tällaisesta puhunut mitään. Pumpun valikoista en löytänyt mitään keruupumpun nopeuksiin viittaavaa.
Uusittu keruu pumppu on WILO YONOS PICO 15/1-6 -130
En toistaiseksi saa koneesta tietoa ulos taulukkomuodossa, joten täytynee tehdä kirjaukset käsin.
Edellinen omistaja ei maininnut tästä ongelmasta mitään. Kertoi kyllä avoimesti kaikista muista ongelmista, kuten siitä että kylmäainetta joutui lisäämään pari kertaa vuodessa. Kylmäainepiirin putkien eristeteippien alta paljastui teräsputket, jotka olivat pahoin syöpyneet, joten ne vaihdatin kupariputkiksi ja vuoto loppui siihen.
Kaupat tehtiin huhtikuun alussa, kun oli vielä kylmät kelit ja silloin tuo ei ainakaan mennyt vikatilaan. Kiinnitin lämpötilaeroihin huomiota vasta kesällä, kun aloin ensimmäistä kertaa tarkemmin tutustumaan koneen sielun elämään. Pitänee vielä soittaa edelliselle omistajalle ja kysellä. Veikkaisin, että ongelma on ollut jo pidemmän aikaa ja on hiljalleen mennyt pahemmaksi, mutta tämä on vain oma arvaukseni.