Minulla on kaksi mystistä ongelmaa:

1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.

2) Kone tekee käyttövettä liian usein, vaikka vettä ei käyttäisikään. Veden lämpötila laskee noin 1-2 astetta tunnissa (lämmittää 50 asteiseksi, hystereesi 6). Lisäksi suihkuun mennessä KV lämpötila putoaa koneen näytöllä melkein heti reiluun 20 asteeseen, vaikka lämmintä vettä riittää ihan normaalisti. Tiedossa on, että pumpun varaaja on vaihdettu vuonna 2012 lähes uutena takuuseen, kun oli alkanut vuotamaan. Olisiko vaihdon yhteydessä mennyt anturi väärään kohtaan?

Laitteiston kokoonpano on hieman tavallisesta poikkeava:

Pumppu Alpha Innotec WZS81H 7,7kW (asennettu vuonna 2011)
Viilennysvaraaja lattiaviilennystä varten
Kylmäpatteri IV-koneessa.

Keruupiirin kytkentä:

Kaivolta neste nousee kylmävaraajan kierukkaan --> mutasihdin kautta pumpulle --> takaisin kaivoon. Lisäksi kylmävaraajan ja pumpun välistä otettu meno ja paluu IV koneen kylmäpatterille.

Mitä tähän mennessä tehty:

- käyttöveden kiertopumppu otettu pois käytöstä --> ei vaikuta käyttöveden lämmön karkaamiseen.
- mutasihti putsattu
- pumpun lämmönvaihdin huuhdeltu (neste vaikutti kiertävän normaalisti)
- keruupiirin pumppu uusittu
- ilmattu huolellisesti useampaan kertaan.


Näillä toimenpiteillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Pumppu rallattaa iloisesti ilman vikakoodeja. Pari kertaa pumppu sammunut, kun kylmäaineen paluu tipahti turvarajan alle pitkän käynnin jälkeen (-9c).

Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi?

Voiko kylmäpatterin kierukassa olla niin paljon moskaa, että hidastaisi nesteen kiertoa? Tällä hetkellä kylmäpatteria ei saa rajattua kierron ulkopuolelle (ei sulkuja).

Kiitokset jo etukäteen!!













Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 867
  • L-Ässä V-7
Lainaus
1) Kylmäaineen delta on yli 10 astetta pumpun käydessä pitkään (sisään tulee esim 4 asteista ja kaivolle palaa -8 asteisena. Vaikuttaisi nesteen kierron ongelmalta.
Kierron ongelmaltahan tämä vaikuttaa mutta voihan mittauksetkin näyttää väärin.
Voit tarkastaa seuraavasti, kompressorin seistessä käynnistä keruupumppu.
Muutaman minuutin kuluttua kumpikin keruun mittaus pitäisi näyttää samaa lukemaa.
Lainaus
2) Kone tekee käyttövettä liian usein, vaikka vettä ei käyttäisikään. Veden lämpötila laskee noin 1-2 astetta tunnissa (lämmittää 50 asteiseksi, hystereesi 6). Lisäksi suihkuun mennessä KV lämpötila putoaa koneen näytöllä melkein heti reiluun 20 asteeseen, vaikka lämmintä vettä riittää ihan normaalisti. Tiedossa on, että pumpun varaaja on vaihdettu vuonna 2012 lähes uutena takuuseen, kun oli alkanut vuotamaan. Olisiko vaihdon yhteydessä mennyt anturi väärään kohtaan?
Tarkasta vuotaako käyttövesipuolen varoventtiili

Yksi kysymys lisää:
Pyöriikö vesimittari vaikka mitään kulutusta ei pitäisi olla?

ATS
« Viimeksi muokattu: 19.11.26 - klo:14:37 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa pete26

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesipuolen varoventtiili vaihdettiin, putkarin mukaan oli pientä vuotoa havaittavissa. Tulin juuri reissusta, joten täytyy seurailla ratkesiko ongelma venttiilin vaihdolla. Kiitokset vinkistä!

Keruupuolella kylmäpatterin kierto laitettiin sulun taakse, mutta tällä ei ollut vaikutusta deltaan. Keruupumpun käydessä kompura sammuksissa molemmat mittaukset näyttävät samaa. Putkarin / huoltomiehen mukaan virtaus vaikuttaa normaalilta piiriä ilmatessa. Samoin lämmönvaihtimen huuhtelusta sanoi samaa, eli virtaus tuntui normaalilta.

Mikä ihme tuossa voi oikein olla? Alkaa ideat loppua kesken ja talven kylmät lähestyvät...

Poissa LampoMikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Jos keruun meno- ja paluuanturit näyttävät kompressorin seistessä ja pelkän keruupumpun käydessä eri lukemia, aloittaisin antureiden ja niiden kiinnityksen tarkistamisesta. Jos lukemat tasaantuvat, ongelma vaikuttaa enemmän virtaukseen: kannattaa kokeilla rajata IV-koneen kylmäpatteri hetkeksi pois kierrosta, jos siihen saa väliaikaiset sulut. Käyttöveden puolella tarkistaisin varoventtiilin lisäksi myös mahdollisen takaisinvirtauksen ja anturin sijainnin, koska nopea pudotus näytössä ei oikein sovi siihen, että lämmintä vettä silti riittää normaalisti.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 867
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Keruupumpun käydessä kompura sammuksissa molemmat mittaukset näyttävät samaa.
Eli mittaukset näyttävät oikein

Onko sinulla kaaviokuvaa keruupiirin putkistoista ja laitteista?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh