Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226-6 korkea lauhduttimen tulolämpötila (163) useita kertoja päivässä  (Luettu 227 kertaa)

Poissa Saigon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Olen tallentanut lokia nyt useamman päivän ja kävi ilmi, että 163-hälytys tulee useita kertoja päivän aikana. Mistä kannattaa lähteä etsimään syyllistä? Laitoin pari logia liitteeksi.
« Viimeksi muokattu: 16.11.26 - klo:21:41 kirjoittanut Saigon »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 815
LJ-pumpun nopeus käyttöveden teossa on tehdasasetus 70% -> luovutuksen delta on n. 2C, eli lämpö ei ehdi siirtyä käyttöveteen.
Laskisin sen 40-50%:iin ja katsoisin vaikutuksen.
Muistaakseni meillä oli nopeus "manuaalisäätöaikoina" 23-25%. Toki eri kokoonpano.

Mikä on käyttöveden pyynti?


edit: Niben vikakoodihaun tulos:
Vikakoodi numero: 163 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.

edit2: Lokien analysointiin on saatavana mainio ohjelma PC:lle https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
.... suosittelen

edit3: KV-teossa on imukaasun lämpötila kovin alhainen ja keruun delta alle 1C (suositus ~3C)
Lämmityksessä imukaasun lämpötila on normaali (pari astetta keruun tulon yläpuolella).
KV-keruun asetusarvoa voi muuttaa aluksi 50%:iin.
havainto totta, mutta toimenpidettä on syytä vielä pohtia

edit4: kohteen tiedot voisit laittaa footteriin.

edit5: onko patteri vai lattialämpö? Jos lattia, niin käynnistyksen asteminuuttiarvo voisi olla -120.
« Viimeksi muokattu: 14.11.26 - klo:22:31 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Saigon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos kattavasta vastauksesta. Tein suosittelemasi toimenpiteet eli LJ-pumppu käyttövedenteossa nyt 50% ja koska kyseessä on lattialämpö niin laitoin kompuran käynnistysasetuksen -120 asteminuuttia. Käyttövesi on "normaali"-asetuksella: käynnistyslämpötila 47C ja pysäytyslämpötila 54C. Katsotaan millaista logia tulee pihalle huomenna. Logintutktijaa olen käyttänyt, mutta en ole vielä kovin syvällä, että mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 815
... Käyttövesi on "normaali"-asetuksella: käynnistyslämpötila 47C ja pysäytyslämpötila 54C. ...

Asentajan käsikirjan mukaan tehdasasetus "normaalin" käynnistyslämpötila on 44C ja pysäytyslämpötila 48C.

Luksus käynnistyslämpötila on 47C ja pysäytys 51C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Saigon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Hyvä huomio! Enpä tullut edes ajatelleeksi, että sinne on laitettu omia asetuksia. Kävin asettamassa lämpötilat tehdaslukemille. Varmaan hieman eri manuaaleja ollaan katsottu (ohjekirjassa normaaliasetus 46->50, liitteenä kuvakaappaus), mutta joka tapauksessa oli aika reilut arvot.

Poissa Saigon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on uudet logit kahdelta edelliseltä päivältä. 26111501:ssä oli tehty muutokset pumpun käynnistyksen asteminuutteihin -60 -> -120, mikä nosti kompressorin käynti- ja lepoajat 20 min tuntumasta noin 40 minuuttiin. Lisäksi laskettu LJ-pumpun nopeutta käyttöveden teossa 70%->50%. 163-hälytykset ovat kuitenkin yhä toistuneet (ehkä keskimäärin hieman harvemmin). 26111502:ssa tehtiin muutokset käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötiloihin, minkä seurauksena hälytyksiä ei ole enää tullut. Jatkan monitorointia, mutta nämä vaikuttavat varmaan jo ihan hyviltä asetuksilta?

E: Tarkistin vielä käyttöpriorisointiasetukset 4.9.1: käyttövesi 15 min, lämmitys 45 min. Tehdasasetus lienee 30 ja 30 min? Osoittaako logi tarvetta muuttaa tätä asetusta johonkin suuntaan? Sisälämpötila on pysynyt tasaisesti 20,8-21,0 asteen tuntumassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 815
Hyvältä näyttää.

KV teon delta on ~3C. Tavoittelisin noin 6C:tä. Eli laskisin LJ-pumpun nopeutta vieläkin.

Käyttöpriorisointi on OK. Meillä on (tehdasasetus) 20/20.

Monet pitävät käynnistä kompressori arvoa vieläkin pienemmällä. Makuasia.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Saigon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Hieno juttu, isot kiitokset avusta. Laskin pumpun nopeutta käyttövedelle 50%->40%, pyritään kohti 6C:n deltaa.