Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226-6 korkea lauhduttimen tulolämpötila (163) useita kertoja päivässä  (Luettu 83 kertaa)

Poissa Saigon

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Olen tallentanut lokia nyt useamman päivän ja kävi ilmi, että 163-hälytys tulee useita kertoja päivän aikana. Mistä kannattaa lähteä etsimään syyllistä? Laitoin pari logia liitteeksi.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 811
LJ-pumpun nopeus käyttöveden teossa on tehdasasetus 70% -> luovutuksen delta on n. 2C, eli lämpö ei ehdi siirtyä käyttöveteen.
Laskisin sen 40-50%:iin ja katsoisin vaikutuksen.
Muistaakseni meillä oli nopeus "manuaalisäätöaikoina" 23-25%. Toki eri kokoonpano.

Mikä on käyttöveden pyynti?


edit: Niben vikakoodihaun tulos:
Vikakoodi numero: 163 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.

edit2: Lokien analysointiin on saatavana mainio ohjelma PC:lle https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
.... suosittelen

edit3: KV-teossa on imukaasun lämpötila alhainen ja keruun delta alle 1C (suositus ~3C)
Lämmityksessä imukaasun lämpötila on normaali (pari astetta keruun tulon yläpuolella).
KV-keruun asetusarvoa voi muuttaa aluksi 50%:iin.

edit4: kohteen tiedot voisit laittaa footteriin.

edit5: onko patteri vai lattialämpö? Jos lattia, niin käynnistyksen asteminuuttiarvo voisi olla -120.