LJ-pumpun nopeus käyttöveden teossa on tehdasasetus 70% -> luovutuksen delta on n. 2C, eli lämpö ei ehdi siirtyä käyttöveteen.
Laskisin sen 40-50%:iin ja katsoisin vaikutuksen.
Muistaakseni meillä oli nopeus "manuaalisäätöaikoina" 23-25%. Toki eri kokoonpano.
Mikä on käyttöveden pyynti?
edit: Niben vikakoodihaun tulos:
Vikakoodi numero: 163 Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä.
Hälytys saattaa johtua seuraavista:
- Korkea lämpökäyrä ja/tai lämpökäyrän muutos
- Suuri virtaus lämmitysjärjestelmässä.
- Korkea käyttövesituotannon pysäytyslämpötila.
- Huone-/termostaattiventtiilit kiinni/pienellä korkean huonelämpötilan vuoksi.
edit2: Lokien analysointiin on saatavana mainio ohjelma PC:lle
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0.... suosittelen
edit3: KV-teossa on imukaasun lämpötila alhainen ja keruun delta alle 1C (suositus ~3C)
Lämmityksessä imukaasun lämpötila on normaali (pari astetta keruun tulon yläpuolella).
KV-keruun asetusarvoa voi muuttaa aluksi 50%:iin.
edit4: kohteen tiedot voisit laittaa footteriin.
edit5: onko patteri vai lattialämpö? Jos lattia, niin käynnistyksen asteminuuttiarvo voisi olla -120.