Minulla on 16 vuotta vanha Nibe Split jonka sisäsyksikköön tuli vika, todennäköisesti ukkosen jälkeen.
Omien selvitysten mukaan näyttäisi siltä että vika olisi Styr-2002.

Kun virrat kytkee päälle niin näytössä vilkkuu kokoajan Connect! teksti. Laite itsessään toimii hyvin mutta tietenkään mitään säätöjä ei pysty tekemään (eikä periaatteessa tarvisikaan) koska oli hyvät säädöt.

Kun mittasin jännitteen relekortista lähtevästä RJ 45 kaapelin pinneistä musta 8:ssa ja punainen 7:ssä niin mittarin mukaan ei saa ollenkaan jännitettä joten sen perusteella olisi oletus tuo relekortti.

Onko vastaavia kokemuksia ja mistä saisi järkevään hintaan relekortin. Vinkkejä..tai mitä muuta tulee mieleen kuvauksen perusteella

Tommi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 810
Vs: Nibe sisäsyksikkö ACVM 270 näytössä lukee connect
« Vastaus #1 : tänään kello 18:40 »
Oletko katsonut lampopumput.info - sivustolta?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä