Oletan, että toimii kuten vanhemmissakin pumppumalleissa.
Eli mitä lähemmäs keruun paluulämpötila menee minimirajaa, sitä enemmän kompuran tehoa rajoitetaan ja tilalle otetaan vastuksia.
Tuossa varmaan voi myös vanhempien pumppujen tapaan myös rajoittaa kompuran kierroslukualueita, jolloin kompuran maksimitehon voi rajoittaa kaivolle sopivaksi.
Ite olen näin tehnyt, kun kaivo mitoitettu 12 kW pumpulle ja pumppu on 16 kW: kompuralta rajoitettu alueet 59-120 Hz pois jolloin vastaa noin 12 kW pumppua. Hyvin on toiminut, keruun paluu ei ole laskenut koskaan tuon aikana niin alas, että keruun lämpötilarajoitukset olisi menneet päälle.