Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« : 21.10.26 - klo:13:09 »
Meno- ja paluuveden, sekä maapiirin meno- ja paluu lämpötiloissa on muutaman kuukauden aikana ollut tuollaisia piikkejä.
Tänä päivänä (alempi linkki) oli korkea piikki. Noin 200 astetta.
Ylemmässä kuvassa syyskuun käyrissä useita piikkejä

https://i.ibb.co/Lz7ZMdtd/N-ytt-kuva-syyskuu-2026.jpg
https://i.ibb.co/KpX3hYkr/N-ytt-kuva-21-10-2026.jpg
Onkohan tuo normaalia? Ovatko muut seuranneet lattialämmitykseen ja maapiirin nesteiden lämpötiloja?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #1 : 21.10.26 - klo:20:48 »
Kurkkaa laitteen käyttötiedoissa historiaa, että onko kone jostain syystä ykskaks sammunut ja käynnistynyt uudelleen. Sinne tulee tiloihin tuntematon, pois yms.

Itselläni joskus sekunnin sähkökatkon jälkeen jolloin kone sammunut ja käynnistynyt uudelleen, niin tulee kaavioihin noita 200c piikkejä. Tämä toki harvoin, mutta olen pistänyt merkille.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 154
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #2 : 22.10.26 - klo:12:19 »
Mistä noita käyttötietoja pitää katsoa, että näkee onko kone sammut ja käynnistynyt uudestaan?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #3 : 22.10.26 - klo:20:12 »
Tässä uudessa MyThermiassa, niin aivan vasemmalta valitsee Käyttötiedot. Sitten sen jälkeen keskellä ruutua on tekstiä niin Prioriteetti kohdassa aivan oikealla on lehtinen jonka päällä kello. Tätä painamalla saa historianäkymän esiin. Sieltä voi katsoa missä tilassa pumppu milloinkin ollut.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 154
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #4 : 22.10.26 - klo:20:58 »
Eilisen aamun (21.10.2026) meno- ja paluuveden lämpötilapiikin kohdalta löytyi prioriteetti arvo "tuntematon". Aika-akselilta kun katsoi, niin kesto ollut 5 min.
Oliko sähkökatko vai mikä?

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 154
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #5 : 23.10.26 - klo:08:10 »
Eilisen aamun (21.10.2026) meno- ja paluuveden lämpötilapiikin kohdalta löytyi prioriteetti arvo "tuntematon". Aika-akselilta kun katsoi, niin kesto ollut 5 min.
Oliko sähkökatko vai mikä?
Kun tarkemmin miettii asiaa, jos olisi ollut koko talosta sähköt poikki, niin My Thermian ei olisi siirtyt tietoja lainkaan.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #6 : 23.10.26 - klo:22:13 »
Voi olla joku hetkellinen häpsy pumpulla.

Voi olla joku ihan sekunnin pätkäisy talon yhden vaiheen sähköissä.

En ole itsekään saanut selvyyttä miksi joskus itsellä käy tuo sama, että ykskaks "tilttaa" ja on tilana tuntematon sekä kaavioihin piirtyy 200c lämpö.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Klytus77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #7 : 01.11.26 - klo:19:29 »
Oli pakko rekisteröityä vuosien jahkaamisen jälkeen.


Törmäsin samaan tänään, kun näpelöin äppiä ja bongasin käyristä nuo piikit.

Iltapäivä menikin rattoisasti, kun selailin Lämpötilat läpi ja löysin 15.9. 16:12 ensimmäisen 200°, nämä siis löytyy Menojohdosta, Paluujohdosta, Käyttövedestä sekä Keruuliuoksen menosta ja paluusta.

Seuraavat on 20.9. 8:44, 20.10. 8:07, 22.10. 22:34 ja 23:30 sekä 30.10. 6:25, samoille ajoille löytyy myös Haluttu järjestelmän menojohto 0° ja Prioriteetti Tuntematon.

Kahden ensimmäisen ja kolmen viimeisimmän kanssa löytyy myös Ulkolämpötila 0°, ja pihalla siis asteita 8, 11, 11, 14 ja 17°C.

Ajattelin heti että eikös tossa syyskuun puolivälissä päivittäneet sen äpin... no näitä Haluttu järjestelmän menojohto 0° merkintöjä löytyikin sitten jo pidemmältä ajalta: ekan(?) löysin 30.5. ja viimeisin siis tuo 30.10. yhteensä 27 kpl. Kuuteen osuu nuo 200° lämmöt ja Prioriteetti Tuntematon, kuuteen muuhun Ei tarvetta ja loput eivät osu yksiin minkään kanssa.

Laitteena Calibra 7, asennettu marraskuussa -22 eikä yhtään täyttä vuotta ilman ongelmia ::)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 154
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #8 : 02.11.26 - klo:07:08 »
Laitteena Calibra 7, asennettu marraskuussa -22 eikä yhtään täyttä vuotta ilman ongelmia ::)
[/quote]
Minkä ongelmia on ollut?

Poissa Klytus77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #9 : 02.11.26 - klo:22:05 »
Jatketaas ensin näistä piikeistä...

Soitin aamulla maalämmön asentaneen firman huoltopäällikölle. Hän sanoi että näitä on tullut muutamia vastaan ja heidän ajatuksensa olisi hyvin lyhyt sähkökatko. Jollain anturityypillä kun on tapana antaa juurikin tuo 200 astetta kun virrat hetkeks häviää.

Jälkeen päin tuli mieleen että mites ne 0 asteen lukemat ulkolämmössä... tai halutussa järjestelmän menojohdossa, ei kai se nyt mikään anturitieto ole vaan pyydetty asetus...

Huolestuttavin tieto oli kumminkin se, että jossain sähkökatkotilanteissa on mahdollista ettei keruupiirin pumppu ymmärrä lähteä enää päälle ja seurauksena saattaa olla piirin jäätyminen. Kysyin että kai siitä sitten tulee pumpulta ilmoitus, vaan eipä tule: huomaat sen kyllä siitä kun ei lämpö tai lämmin vesi enää riitäkään. Jälkeenpäin tuli mieleen että siinähän on saumat kohtuu yllätykseen sähkölaskussa kun vehjes onkin sauhutellut tovin pelkillä vastuksilla.

Eli sähköyhtiötä osoiteltiin sormella.

Soitinpa sitten sähkönjakelijamme tekniselle puolelle. Sieltä ihmeteltiin vilpittömän oloisesti, ettei meidän kaupungissa sähkökatkoja ole. Olin samaa mieltä, en muista milloin olis edes valot räpsähtäneet. Saati sitten että toukokuun 30. ja lokakuun 30. välisenä aikana niitä olis ollu 27kpl, eikä kukaan ole älähtänyt. Nyt illalla tuli mieleen että kesällä 2024 oli, silloin tais salama polttaa muuntamon parin kilometrin päässä. No, sähköjen herra meinasi että on tietty mahdollista että talon sisäisessä verkossa on jotain, tai jospa kumminkin siinä pumpussa olis vikaa... Naurahdin ja sanoin etten kuule tällä historialla yhtään epäilis.

Kotimatkalla yhytin sattumalta naapurin talotekniikka- ja kiinteistöpalveluammattilaisen (oli muuten kysellyt maalämpötarjouksia ja meinas etten vissiin suosittele Thermiaa) ja hän meinas että kyllähän ne liitokset vois vilkaista läpi, ettei ole löysiä tai epämääräisen näköisiä, mutta veikkasi kyllä tarinani pohjalta mahdollista softavikaa.

Nyt on käyty läpi, niin pää- kuin alakeskuksestakin, kaikki missä piuha kiinni. Eipä ollu löysiä eikä epälyttävän näköisiä.

Pumpun päästä en tiedä, sinne en mene likikään takuuaikana.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 154
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #10 : 11.11.26 - klo:08:47 »
Kysyin maahantuojalta s-postilla noista lämpöpiikeistä. Tuli nopeasti vastaus (lähetetyn ja saapuneen postin välillä 2 minuutin aikaero).
Eli maahantuojalla on ongelma tiedossa, kun noin nopeasti tuli vastaus.

Maahantuojan vastaus:   "Online data ongelma, ei tarvitse välittää. Lämpöpumppu olisi mennyt jo hälytykseen jos olisi todellista informaatiota."

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #11 : 11.11.26 - klo:20:00 »
Kuinka sattuikin, niin mulla eilen iskenyt "2026-11-10 14:16 Tuntematon" ja piikki ylös ja alas ja taas mennään. Ei varmasti ole "Online data ongelma", koska kun menee katsomaan pumpun ruudulta kaavioita, niin on aika-asetus tässä nollaantunut ja kaaviot on pienimmällä zoomilla eikä 12h jaksolla.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Klytus77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #12 : tänään kello 09:34 »
Kappas vaan, meillä taas eilen (12.11.) tullut kaks piikkiä: klo 17:22 ja 23:14. Edeltävä ollut perjantaina 30.10.

Poissa Klytus77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #13 : tänään kello 17:27 »
Kysyin maahantuojalta s-postilla noista lämpöpiikeistä. Tuli nopeasti vastaus (lähetetyn ja saapuneen postin välillä 2 minuutin aikaero).
Eli maahantuojalla on ongelma tiedossa, kun noin nopeasti tuli vastaus.

Maahantuojan vastaus:   "Online data ongelma, ei tarvitse välittää. Lämpöpumppu olisi mennyt jo hälytykseen jos olisi todellista informaatiota."

Thermia vastasi?!? Koitin tammikuussa, kun oli taas ongelmia, ottaa yhteyttä heihin. Muistaakseni ensin puhelimitse ja sitten nettisivujensa kautta. Sain vastaukseksi "Hei, olette ottaneet yhteyttä Thermia.fi-sivustolta. Miten voimme olla avuksi?" siihen kun vastasin vuodatuksella koko showsta, laskeutui radiohiljaisuus. Tähän päivään mennessä eivät ole vastanneet.


Kyselit aiemmin minkä kanssa on ollut ongelmia. Ottakaas popparit esiin:

Asennus 16.11.2022 Eka yö ilman lämpöjä. Seuraavana päivänä vastukset tulille.

Keruupiirin asennusporukkaa ei saatu pelipaikoille kun vasta 24.11.2022. Kompura käyntiin!

16.12.2022 Invertterihälytys, diagnoosi: kompressori rikki.
Uutta odotellessa lämmiteltiin taas vastuksilla. Hyvityksiä sähkölaskuun kysellessä kehotettiin kääntymään Thermia Finlandin puoleen, josta todettiin etteivät korvaa välillisiä kuluja. Kuluttajavirasto totesi yksoikoisesti ettei ole välillinen kulu, vaan suora kustannus rikkoontuneesta laitteistosta. En jaksanut ruveta vääntämään, oli vähän muutakin tekemistä joulun lähestyessä ja aikamoinen tatti otsassa tästä showsta. Pari päivää myöhemmin saatiin uusi invertteri.
Tähän taisivat myös loppua Thermia äpin push-ilmoitukset.

19.1.2023 sähköposti kilahti: Invertterihälytys.  27.1.2023 uusi invertteri, kompuran vaihto varmuuden vuoksi, jos vaikka ottanut kyttyrää viallisesta invertteristä.

4.4.2023,  BM-korttia ei löydy, System supply low ja Korkeapainevika. Kuittaus ja jäätiin ihmettelemään jatkoa.

3.11.2023  BM-korttia ei löydy, System supply low ja Korkeapainevika. Kuittaus ja jäätiin ihmettelemään jatkoa.

28.1.2024  BM-korttia ei löydy, System supply low ja Korkeapainevika. Kuittaus ja jäätiin ihmettelemään jatkoa.

5.3.2024  BM-korttia ei löydy, System supply low ja Korkeapainevika. Tässä kohdin muistaakseni tartuttiin toimeen; kortin ja näytön välinen piuha vaihtoon, on kuulemma jossain tapauksissa auttanut.

5.-6.5.2024 Ongelmia Onlinen kanssa. Selvittelyä Ruotsin Thermian kanssa jotka johtivat käyttäjätunnuksen/sähköpostiosoitteen vaihtamiseen ja nyt kaikki ilmoitukset sähköpostiin tulevat ruotsiksi. Nyt alkaa tulla taas äpin push-ilmoitukset. Suuret kiitokset heille.

8.1.2025  BM-korttia ei löydy, System supply low ja Korkeapainevika
Reilun viikon päästä tultiin vaihtamaan uusi kortti: ei toiminut, vanha takas: ei toimi enää sekään, sitten kehiin uusi näyttö/keskusyksikkö. BM-kortti hälyt jäi pois (toistaiseksi)

5.1.2026 Invertterihälytys, eli shitna taas, reilu pari viikkoa myöhemmin saivat vaihdetuksi uuden.

Olen tätä killittänyt Thermialle niin Suomen kuin Ruotsin päähänkin, kumpaakaan ei ole kiinnostanut vastata.