Kirjoittaja Aihe: Maapiirin putkivedot sinkityllä putkella- ongelmia?  (Luettu 103 kertaa)

Poissa Romu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi

Hei,
Tutkailin tarkemmin maapiirin sisävetoja. Huomasin että urakoitsija on vähän huonosti tiivistänyt ja eristänyt putket. Järkytys oli suuri kun siinä tutkaillessa paistoi sinkitty putki eikä kupariputki eristeen välistä. Olettaisin että on sinkittyä rautaputkea kun magneetti tarttuu pintaan ja on sen näköistä. Ainakin yhdessä messinkiliittimen juuressa oli jo liittimen juuressa ruostetta.

Minkälainen pommi tuollainen putkisto on ja onko tuo suorastaan asennusvirhe, joka pitäisi vaatia korjaamaan?

Muutenkin harmittaa ettei tullut perehdyttyä ja valvottua hommaa kunnolla ja luotin liikaa urakoitsijaan kun en ottanut halvinta ja huonointa tarjousta. Laittoivat f1255 12kw pumpulle 235m syvän kaivon 40mm ja vielä 28 putket liuospiiriin ja dn25 täyttöryhmän. Tuohon kun lisätään vielä turhan monta mutkaa kytkennöissä niin taitaa olla liikaa vastusta keruupiirissä. Huomasin että valmistaja speksaa pumpun vain 200m kaivolle  :(  Kovilla pakkasilla vetää liuoksen turhan kylmäksi vaikka kaivossa sinällään riittäisi varmaan lämpöä.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: Maapiirin putkivedot sinkityllä putkella- ongelmia?
« Vastaus #1 : 13.10.26 - klo:21:58 »
Se on todellinen ongelma näissä asennuksissa pitkin Suomea.
 
Sinkitty hiiliteräsputkea kun käytetään jäähdytykseen ja sisäpuolella on kylmäliuos, jossa on lisäksi ilmaa seassa. Punaraitainen sinkitty hiiliteräsputki ruostuu halki putken suuntaisen sauman kohdalta aivan takuuvarmasti. Lisäksi kastepiste hoitaa korroosion putken ulkopinnan puoleltakin, koska yleensä eristykset ovat huonosti toteutettuja ja väärillä kannakointi tavoilla.

Näitä on tullut vastaan jo reilusti alle 10 vuotta vanhoissa asennuksissa ja niitä on korjattu uusiin. Sääli sinänsä asiakasta kohtaan, koska korjaaminen EI ole halpaa.

Tälläkin hetkellä työlistalla odottaa 10 vuotta vanhan kiinteistömaalämpöpumpun liuospiirin 54mm sinkityn hiiliteräsputkiston saneeraus ja liuoksen vaihto, sekä toiseen yli 10 vuotiaaseen laitteistoon..
Näissäkin kohteissa urakoitsijat ovat käyttäneet omaa henkilökuntaansa "valvojana", jotka ovat hyväksyneet asennukset. Urakkasopimuksessa ja suunnitelmissa lukee selkeästi käytettävät materiaalit, eli "Cu" liuospiirien kohdalla.

Urakoitsijan/asentajan puutteellinen ammattitaito ja/tai kusetus näkyy monesti asiakkaan/tilaajan suuntaan, kun sen aika on...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit