Moro,
 tuli ostettua kesän alussa -54 rintsikka jonka lämmönlähteenä Gebwell QI8 ja sen kavereina Niben UKV lämminvesivaraaja vesikiertoisella patteriverkolla, nibe ja qi8 kytkettynä kaksiputkisesta ja niben perässä Grundfosin pumppu. Pääpatteriverkon paluukytkettynä takaisin maalämpöön ja nibeen. Patteriverkoston perässä myös kytketty kylppärin lattialämmitys omalla grudforsilla ja oumanilla säätelemässä lämpöä.

Tilasin huollon heinäkuun lopulla ihan vaan, koska ei mitään hajua milloin viimeksi semmoinen tehty. Pumppu itessään OK, mutta paisari meni vaihtoon. Tämän jälkeen meni muutama päivä ja patterit alko tärisee ja resonoimaan ja lätkäsin gebwellin kiinni ja soitin huollon paikalle. Epäilyksenä oli paluuveden sensorin epätoiminta, koska se näytti jatkuvasti vääriä numeroita jotka eivät olleet realistisia. Huolto sitten muutaman yrityksen ja tunnin jälkeen huomas, että pienempi piirikortti oli kärähtäny ja meni sitten se, isompi kortti, liuos sensorit ja näyttöpääte vaihtoon, koska ei pelkkä pienen kortin vaihto riittäny ja uusi iso kortti ja vanha näyttö eivät jutelleet keskenään.

Oletin, että se ois nyt sillä selvä, mutta resonoivaa ääntähä se piti edelleen. Oli asentaja ja gebwellin kaveri kummatki ihmeissää, että mites se nyt tolleen. Esitti asentaja ehdotukseksi, että muutaman tunnin työllä saisi kaksputkisen vaihdettua neliputkiseks, koska syypää metelille on luultavasti se, että qi8 oma pumppu taistelee niben perässä olevaa grudforsia vasten, ihan sama millä asetuksella grudfors on, vai onko edes kiinni virroissa.

Kysymys nyt ehkä se, että onko hyviä arvauksia mikä tässä on nyt se alkuperäinen syypää, että alkanu koko roska tälleen temppuilee? Alkukesän oli pumppu lämmityskäytössä silleen, että kellarin lattialämmitys ja pari patteria oli päällä ja muun talon kaikki patterit pois päältä termostaatista, mutta nytten aikalailla ihan sama mitä tekee niin alkaa tuo resonointi. Äsken kokeilin ottaa grundforsin pois Nibestä päältä, ja aluksi vaikutti toimivan oikein, eli qi8 pumpun vauhti hyppäs 80% ja vesi kierti, mutta sitten ku lopetti lämmityksen ja vauhti takaisin 40% alkoi sykkivä tärinä/resonointi joka loppui vasta kun kytki grudforsin takaisin virtoihin.

Vähän epätoivoinen olo tämän kanssa, kun tuntuu, että ihan sama mitä tuossa vaihtaa lopputulos on vain sama resonointi... Ja varsinki se tieto, että järjestelmä pelitti alkukesän ihan hyvin. Oma hypoteesi oli alunperin se, että kun sähköt lyötiin koneesta heinäkuussa poikki huollon ajaksi sekosi koko kone sen kärähtäneen piirin takia, mutta en vaan tajua miten se edellee tällee käyttäytyy. Aikaisemmilla talon omistajilla oli kuiteskin 2013 lähtien ollut tämä käytössä.

Yritän lisätä ketjuun viimeisimmän resonoivan äänen joka tuosta lähti ja jonkin piirroksen liitännöistä.

Poissa PinkkiOrava

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell QI8 tärisevä ääni
« Vastaus #1 : 10.09.26 - klo:19:38 »

Pahoittelut paint tier kuvasta :P

https://jumpshare.com/share/D7w78t2aY1l680SwufWL?b=HBpbzx6x65efEhxezywO
Ääni loppuu kun kytki grundforsin takaisin. QI8 oma pumppu näytti 40% tässä vaiheessa ja ei tehnyt lämmintä vettä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 789
Vs: Gebwell QI8 tärisevä ääni
« Vastaus #2 : 10.09.26 - klo:21:32 »
Mahdollisesti paisarin vaihdon yhteydessä lämpöjohto/patteriverkkoon päässyt ilmaa.

Tarkista lämpöjohto/patteriverkon paine,yleensä 1-1,5bar ja ilmaa patterit ;)
Huomio että pattereita ilmatessa verkoston paine laskee joten sitä tarttee seurata.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 861
  • L-Ässä V-7
Vs: Gebwell QI8 tärisevä ääni
« Vastaus #3 : 11.09.26 - klo:14:51 »
Koska ongelmat alkoivat paisunta-astian vaihdon jälkeen, niin ensimmäiseksi kannattaa epäillä paisunta-astian vaihtoa syyksi ongelmille kuten "Matiaskin" epäilee.
Pari mittausta selventäisi asiaa.
- Mitä näyttää verkoston painemittari paineeksi?
- Mittaa paisunta-astian paine. Astiassa on yleensä jossain muovikannen alla samanlainen venttiili kuin on auton renkaissa. Mittaa tästä paine.
- Kuinka monta metriä on korkeusero paisunta-astian ja ylimmän patterin välillä?

ATS
« Viimeksi muokattu: 11.09.26 - klo:20:20 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PinkkiOrava

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell QI8 tärisevä ääni
« Vastaus #4 : tänään kello 15:39 »
Moro,

Ilmasin patterit ja eipä sieltä tullu muuta ku vettä vähäsen. Paisarissa on paine n. 1.1bar ja esipaine 0.5bar. Korkeuseroa on n. 7 metriä nopealla arvioinnilla. Paineiden mittaukseen mulla ei ole työkalua tällä hetkel.

Oon nyt paikantanu räminän tapahtuvan seuraavanlaisessa tilanteessa, kun pumppu lähtee tekemään lämmintä vettä verkostoon nousee lauhdutinpumpun nopeudet 80% ja sen kuulee kun humina nousee. Kun lämmitys on ohi ja pumpun vauhti alkaa laskea n. 60-70% alkaa räminä kuulua hetken aikaa, mutta se kuulosti (ainakin äsken) siltä kuin se kuuluisi paisarin alueelta. Sitten kun kierrokset laskevat 40-50% räminä stoppaa.
Myös pieni räminän ääni tapahtuu silloin kun pumppu nostaa kierrokset hetkeksi ylös ennen lämmityksen aloitusta, mutta tämä tapahtuu vain hetken.

Pattereissa nytkin kuuluva ääni voimistuu/hiljenee sen perusteella puskeeko itse maalämpö vettä vesivaraajaan. Ei ole semmoista lotisevaa ääntä vaan vahvaa huminaa(?).


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 861
  • L-Ässä V-7
Vs: Gebwell QI8 tärisevä ääni
« Vastaus #5 : tänään kello 16:05 »
Lainaus
Paisarissa on paine n. 1.1bar ja esipaine 0.5bar. Korkeuseroa on n. 7 metriä
- Onko tuo 1,1 bar luettu paisarin lähellä olevasta mittarista? Jos on, niin silloin se on verkoston paine.
- Entä mistä on saatu esipaine 0,5 bar? Onko se kirjoitettu paisarin kylkeen?
- Paisarin kaasutilan paineen mittaamiseen tarvitset auton rengaspaineen mittarin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa PinkkiOrava

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell QI8 tärisevä ääni
« Vastaus #6 : tänään kello 17:23 »
- Onko tuo 1,1 bar luettu paisarin lähellä olevasta mittarista? Jos on, niin silloin se on verkoston paine.
- Entä mistä on saatu esipaine 0,5 bar? Onko se kirjoitettu paisarin kylkeen?
- Paisarin kaasutilan paineen mittaamiseen tarvitset auton rengaspaineen mittarin.

ATS

Juu, mittari paisarin yläpuolella ja esipaine lukee kyljessä.