Moro!
1140 fighter 12  jauhanu marraskuusta 2008 yht 39300 tuntia ja käynnistyksiä 22300. Reikä 200m ja lämmittää 1900l
varajaa. Lisänä vanha puupannu. Talo vanha 3 asunnon pytinki yht. 210m2. Pitänyt varaajan +50 asteessa (lämminvesikierukka) ja toiminut kuin junan vessa näille pakkasille asti. Reilusti miinuksella kerääjäpuoli jo loppusyksystä alkaen. Pitää eron 2 astetta eli jos tulee -0,5 niin menee -2,5.
Nyt tupannut jatkuvasti häiriötä liian korkea paluu. Maksimissa ollut +58C jo pitkään. Eli sammuu niinkuin pitääkin mutta jää surisemaan ja vastuksetkin jää välillä päälle vaikka kompura ei pyöri.
Viime vuoteen koko aikana lisävastukset olleet päällä 800h ja nyt mennään jo 1066 tunnissa. Lämmojako nyt 47C minimi ja 57C maximi.  Lämmöntarve lisääntynyt vintillä kun ollut väliaikaisesti asukas . Ennen korkea paluu hälytyksen jälkeen saammui oli ääneti ja käynnistyi uudelleen normaalisti. Eikä heti lyönyt lisävastuksia päälle. T. Ari

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 793
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1140 fighter est 11\2008
« Vastaus #1 : 08.02.26 - klo:19:55 »
Lainaus
Nyt tupannut jatkuvasti häiriötä liian korkea paluu. Maksimissa ollut +58C jo pitkään. Eli sammuu niinkuin pitääkin mutta jää surisemaan ja vastuksetkin jää välillä päälle vaikka kompura ei pyöri.
Näinhän sen pitääkin toimia, kuten itsekin totesit, että hälyttää ja kone sammuu kun paluulämpötila ylittää 58C.
Pudota käyttövesisäiliön pyyntiä muutamalla asteella ja katso auttoiko.
Noista surinoista en osaa sanoa mitään

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh