Meillä on 10/2008 asennettu Geopro SH13 tulistuslämpöpumppu kytkettynä SHAK700 varaajaan. Porakaivo on 216 m 16 cm reikää kalliossa ja vettä reiässä noin 210 m. Lämmönkäyttö 330 m2 ok talo patteri- ja osa lattialämmitystä ja lämmintä vettä 3 henkilöä ja kampaamo. ML-pumpulle on kertynyt kompressoriaikaa 59000 tuntia. Käynnistyskerroista ei ole lukemaa, mutta käyntiaika/käynnistyskerta näyttää olevan talvella keskimäärin tunti ja kesällä noin puoli tuntia.
Nyt kiinnostaisi tietää kokemuksia käyttäjiltä tai asentajilta, monenko käyttötunnin jälkeen vastaavanlainen pumppu on rikkoutunut vastaavanlaisissa käyttöoloissa. Pumpun tai kompuran uusisin ennen kuin se rikkoutuu tietenkin kovilla pakkasilla.

Paikalla Newbie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuinka monta käyttötuntia kompressori on kestänyt?
« Vastaus #1 : 20.02.26 - klo:16:52 »
Hei, meillä oli 17.1.26 saakka Geopro SH9 1m3 varaajalla. Kompuran koknaistunteja en tiedä, kun se laskuri pyörähtää aina ympäri 9999 jälkeen. Kone ehti juuri täyttää 18v kun kompura alkoi pitää hirveätä mekkalaa ja kuumeni kunnes varokkeet laukesivat. Asumme ’hieman sivummalla’ joten en saanut ketään innostumaan korjauksesta. Oilonilla olisi kyllä ollut korvaava, alkuperäistä parempi kompura ja muita osia, jotka olisi kannattanut vaihtaa samalla. Koko MLPn korvaustarjouksia kyllä sai helposti  :(
Viessmann G333 12kW, kaivosta ei tietoa, 187m2 1.5 krs puutalo vm2008 lattialämmityksellä

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 469
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuinka monta käyttötuntia kompressori on kestänyt?
« Vastaus #2 : 20.02.26 - klo:17:52 »
Meillä on 10/2008 asennettu Geopro SH13 tulistuslämpöpumppu kytkettynä SHAK700 varaajaan. Porakaivo on 216 m 16 cm reikää kalliossa ja vettä reiässä noin 210 m. Lämmönkäyttö 330 m2 ok talo patteri- ja osa lattialämmitystä ja lämmintä vettä 3 henkilöä ja kampaamo. ML-pumpulle on kertynyt kompressoriaikaa 59000 tuntia. Käynnistyskerroista ei ole lukemaa, mutta käyntiaika/käynnistyskerta näyttää olevan talvella keskimäärin tunti ja kesällä noin puoli tuntia.
Nyt kiinnostaisi tietää kokemuksia käyttäjiltä tai asentajilta, monenko käyttötunnin jälkeen vastaavanlainen pumppu on rikkoutunut vastaavanlaisissa käyttöoloissa. Pumpun tai kompuran uusisin ennen kuin se rikkoutuu tietenkin kovilla pakkasilla.
Keskimääräinen käyntiaika voisi olla 45 minuutin luokkaa?

Eikös se ole sitten 78 670 käynnistyskertaa?

Mutu lukemana kai kompressori kestää 100 000 käynnistystä, mutta voi toki kestää suuremmankin määrän?

Taitaisi siis olla 4370 käynnistystä vuodessa.

Eli kompura voisi kulua loppuun 22 vuodessa ja noin 11 kuukaudessa.

MLP:llä ikää nyt noin 18 vuotta, eli täysin arvauksena kestää vielä 4 vuotta. Eli vuonna 2030 ei enää toimisi?

-----

Täällä Nibessä:
Kompura päällä 31 000 tuntia
Käynnistykset 52 200 kertaa

Eli vielä olis tuohon 100 000 "rajaan" matkaa. Nibessä 10kW mäntäkompressori (2.2kW).
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 772
Vs: Kuinka monta käyttötuntia kompressori on kestänyt?
« Vastaus #3 : 20.02.26 - klo:18:29 »
 
  Kone ehti juuri täyttää 18v kun kompura alkoi pitää hirveätä mekkalaa ja kuumeni kunnes varokkeet laukesivat.    :(

Oletko tarkistanut  ettei kompressorin kontaktori ole hajonnut tms loppuunkulunut?
Meillä oli jokunen vuosi sitten samatapainen tilanne kun kompressorin kontaktorin koskettimista osa oli kulunut loppuun ja kahdella vaiheella poltti sulakkeita heti käynnistyksessä.
Korjautui kun vaihdoin uuden kontaktorin ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 469
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuinka monta käyttötuntia kompressori on kestänyt?
« Vastaus #4 : tänään kello 13:09 »

Oletko tarkistanut  ettei kompressorin kontaktori ole hajonnut tms loppuunkulunut?
Meillä oli jokunen vuosi sitten samatapainen tilanne kun kompressorin kontaktorin koskettimista osa oli kulunut loppuun ja kahdella vaiheella poltti sulakkeita heti käynnistyksessä.
Korjautui kun vaihdoin uuden kontaktorin ;)
Tuo voisi olla mahdollista, jos kerran huoltoa ei ole saatu ollenkaan paikalle tutkimaan?

Eli komprorin käynnistyskontaktori (tai kompressorin pehmokäynnistin, jos sellainen on). Nuo ei ole mitään ikuisia osia ja yleensä kyllä itse kompressori kestää pidempään, kuin kontaktori/pehmokäynnistin.

-----

Mulla MLP:stä meni ensimmäinen pehmokäynnistin rikki 17 vuoden ikäisenä. Ei polttanut silloin kesällä sulaketta.

Toinen pehmo oli toisesta ehjästä MLP:sta ryövätty, mutta se kesti vain 6 kuukautta. Oli polttanut talon L1 vaiheen pääsulakkeen (25A). Samalla MLP oli pimeä, kun ei L1 vaiheeseen tullut sähköjä.

Nyt siis ABB:n korvaava isomman kokoinen pehmokäynnistin. Siinä akuperäisen pehmon johdotuksissa. Ja muovinen suojakotelo siinä myös.

Käynnistyskontaktorit on halpoja. Pehmokäynnistin kalliimpi, mutta ABB:n valmistaman käytetyn löysin 110€ postitettuna hintaan Torista. Toki siis tuon pehmon olisi voinut korvata kontaktorilla aivan hyvin (20A sulakkeet MLP:ssä). Mutta pehmo saattaa olla silti hieman parempi? ABB:n mallistama on säädettävä. Eli jännite jolla kompressori lähtee päälle (70%) ja käynnistyksen ja kompressorin sammutuksen viive myös säädettävissä (ne minimillä).
Nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m2 (165).