Oletko tarkistanut ettei kompressorin kontaktori ole hajonnut tms loppuunkulunut?
Meillä oli jokunen vuosi sitten samatapainen tilanne kun kompressorin kontaktorin koskettimista osa oli kulunut loppuun ja kahdella vaiheella poltti sulakkeita heti käynnistyksessä.
Korjautui kun vaihdoin uuden kontaktorin 
Tuo voisi olla mahdollista, jos kerran huoltoa ei ole saatu ollenkaan paikalle tutkimaan?
Eli komprorin käynnistyskontaktori (tai kompressorin pehmokäynnistin, jos sellainen on). Nuo ei ole mitään ikuisia osia ja yleensä kyllä itse kompressori kestää pidempään, kuin kontaktori/pehmokäynnistin.
-----
Mulla MLP:stä meni ensimmäinen pehmokäynnistin rikki 17 vuoden ikäisenä. Ei polttanut silloin kesällä sulaketta.
Toinen pehmo oli toisesta ehjästä MLP:sta ryövätty, mutta se kesti vain 6 kuukautta. Oli polttanut talon L1 vaiheen pääsulakkeen (25A). Samalla MLP oli pimeä, kun ei L1 vaiheeseen tullut sähköjä.
Nyt siis ABB:n korvaava isomman kokoinen pehmokäynnistin. Siinä akuperäisen pehmon johdotuksissa. Ja muovinen suojakotelo siinä myös.
Käynnistyskontaktorit on halpoja. Pehmokäynnistin kalliimpi, mutta ABB:n valmistaman käytetyn löysin 110€ postitettuna hintaan Torista. Toki siis tuon pehmon olisi voinut korvata kontaktorilla aivan hyvin (20A sulakkeet MLP:ssä). Mutta pehmo saattaa olla silti hieman parempi? ABB:n mallistama on säädettävä. Eli jännite jolla kompressori lähtee päälle (70%) ja käynnistyksen ja kompressorin sammutuksen viive myös säädettävissä (ne minimillä).