Meillä on 10/2008 asennettu Geopro SH13 tulistuslämpöpumppu kytkettynä SHAK700 varaajaan. Porakaivo on 216 m 16 cm reikää kalliossa ja vettä reiässä noin 210 m. Lämmönkäyttö 330 m2 ok talo patteri- ja osa lattialämmitystä ja lämmintä vettä 3 henkilöä ja kampaamo. ML-pumpulle on kertynyt kompressoriaikaa 59000 tuntia. Käynnistyskerroista ei ole lukemaa, mutta käyntiaika/käynnistyskerta näyttää olevan talvella keskimäärin tunti ja kesällä noin puoli tuntia.
Nyt kiinnostaisi tietää kokemuksia käyttäjiltä tai asentajilta, monenko käyttötunnin jälkeen vastaavanlainen pumppu on rikkoutunut vastaavanlaisissa käyttöoloissa. Pumpun tai kompuran uusisin ennen kuin se rikkoutuu tietenkin kovilla pakkasilla.
Keskimääräinen käyntiaika voisi olla 45 minuutin luokkaa?
Eikös se ole sitten 78 670 käynnistyskertaa?
Mutu lukemana kai kompressori kestää 100 000 käynnistystä, mutta voi toki kestää suuremmankin määrän?
Taitaisi siis olla 4370 käynnistystä vuodessa.
Eli kompura voisi kulua loppuun 22 vuodessa ja noin 11 kuukaudessa.
MLP:llä ikää nyt noin 18 vuotta, eli täysin arvauksena kestää vielä 4 vuotta. Eli vuonna 2030 ei enää toimisi?
-----
Täällä Nibessä:
Kompura päällä 31 000 tuntia
Käynnistykset 52 200 kertaa
Eli vielä olis tuohon 100 000 "rajaan" matkaa. Nibessä 10kW mäntäkompressori (2.2kW).