« : 10.01.26 - klo:10:39 »
Moi!
Osaatteko vinkata, miksi uudessa pumpussa lattian menolämpötila sahaa koko ajan edestakaisin?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 770
  • L-Ässä V-7
Vs: S1256 menolämpötila
« Vastaus #1 : 10.01.26 - klo:12:15 »
Ilmeisesti joku asetus tai säätö ei ole kohdallaan.
Noista kuvista ei näe muuta kuin että sahaa kokoajan.

Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja niin niistä yleensä syy löytyy.
Ohjeet tikun kytkemiseksi oheisessa kuvassa
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
- Keruun kesto vuorokauden verran
- Tiedosto tänne Foorumille

Niin sitten katsellaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa masal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1256 menolämpötila
« Vastaus #2 : 10.01.26 - klo:15:34 »
Otin kokeeksi pörssisähköohjauksen pois, niin sitten lähti heti tasaantumaan. On ilmeisesti joku bugi siinä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 708
Vs: S1256 menolämpötila
« Vastaus #3 : 10.01.26 - klo:17:34 »
Voihan nuo piikit olla käyttöveden lämmittämisestäkin johtuvia.
Selviää lokeista.

Onko käyttöveden kierto käytössä?