Kirjoittaja Aihe: SH 28: menoveden lämpötila liian matala, vastukset eivät mene päälle  (Luettu 91 kertaa)

Poissa Ik-12

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Terve,

Mikä voisi olla syynä, että Oilon Geopro SH 28 ei suostu käyttämään vastuksia, vaikka tehot eivät muuten riitä? Paikallinen huoltoliike ei osannut tehdä asialle mitään.

Kaikkien asetusten mukaan vastuksien pitäisi olla käytössä, mutta ainakin parin vuorokauden seurannalla kompressori käy koko ajan ja vastustuntien määrä ei lisäänny lainkaan. Ainoastaan varaajan alaosan lisävastus on koko ajan päällä merkkivalojen perusteella, mutta yläosan ja koneen sisäinen vastus ei.

Myös kiinteistön sähkönkulutuksen perusteella vastukset eivät toimi oikein. Aikasemmin kulutus -20:ssa on ollut n. 400kWh/vrk, nyt täysin tasaista n. 13kW, eli n. 300 kWh/vrk.

Valitettavasti koneesta ei saa tällä hetkellä dataa ulos kuin valikoiden kautta, mutta tällaisia lukuja siellä oli:

Liuoksen tulolämpötila: 8,3
Liuoksen menolämpötila: -1,5
Kuumakaasun lämpötila 84,4
Lauhduttimen lämpötilaero: 5,6
Höyrystimen lämpötilaero: 10,3
Paluulämpö lämpöpumpulle: 53,1
Lämpöpumpun menovesi: 57,3
Menoveden lämpötila 1: 32,5 (asetusarvo 37,4)
Käyttöveden lämpötila 1: 54,4 (asetusarvo 55,0)
Lisävaraajan lämpötila 1: 33,3
Lisävaraajan lämpötila 2: 32,4

Jakotukilta mitattuna menoveden lämpötila vaihtelee liitteen kuvan mukaisesti ja on siis huomattavasti alle pyynnin. Syklit näyttäisivät täsmäävän lämpimän käyttöveden lataukseen.

Aikaisemmin tämä on toiminut, mutta kompressori vaihdettiin keväällä 2024 ja viime talvi oli leuto, joten ongelma on voinut jäädä huomaamatta, jos se liittyy tähän.

Liitteenä kaavio järjestelmästä. Varaajan ylä- ja alaosassa on lisävastuksina 9kW:n Lämpöparonit.